Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: avería rarísima, pero que rarísima

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124599

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola esa maniobra de arranque, pasa por uno de los reles, de los 3 que dices que tiene ahora que ley de nuevo ,el rele de la fase de calor activado en calor, comprueba que esta desastivado el de frio,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124601

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola esa maniobra de arranque, pasa por uno de los reles, de los 3 que dices que tiene,hora que ley de nuevo ,el rele de la fase de calor activado en calor, comprueba que esta desastivado el de frio,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124611

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Jose Mi General * * * *
El equipo es B/C aire aire , el problema ocurre y solo sucede en B/C .
El primer arranque todo bien , llega a temperatura de consigna y para el equipo , al siguiente arranque cómo hay muy poco intervalo de tiempo y las presiones no sean compensado hace intento de arranque el compresor , sube el consumo ( rotor bloqueado LRA ) y el magnético térmico salta .
Equipo monofásico 220 v con condensador de arranque permanente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #125081

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
¡MUY, PERO QUE MUY BUENAS TARDES-NOCHES A TODOS!

Muy señores mios... ¡HEMOS TRIUNFADO! bra32fd1gvoo
Permitanmé que los felicite y me felicite choca_.gifs bra32fd1gvoo

Soy consciente de que se me han quedado varios posts por contestar, disculpen.

Para cerrar este capítulo, quisiera citar el último posts del compañero silembloc quien ha hecho una descripción exacta y concisa del problema,
"Jose Mi General * * * *
El equipo es B/C aire aire , el problema ocurre y solo sucede en B/C .
El primer arranque todo bien , llega a temperatura de consigna y para el equipo , al siguiente arranque cómo hay muy poco intervalo de tiempo y las presiones no sean compensado hace intento de arranque el compresor , sube el consumo ( rotor bloqueado LRA ) y el magnético térmico salta .
Equipo monofásico 220 v con condensador de arranque permanente ."


¿al final que fué lo que hice?(esto fué el martes último pasado)
Pues incorporé en el circuito un relé electrónico con temporización, este relé energiza la V4V durante 3 o 5 segundos, tiempo suficiente para equilibrar las presiones. Costo del relé 30 €.

Es muy probable de que el origen de todo el problema fuese el termostato, tal como me lo habia sugerido silembloc, pues entre una parada y posterior arranque percibí que el tiempo transcurrido era breve.

Tengo los circuitos electricos, el original y el que luego incorporo el relé. ESte úlyimo lo hice con un programita muy sencillo CADE_Simu. Los puede subir si a alguien le interesa verlo, igual si a alguien le queda alguna duda si se la puedo responder.

Ahora sí, quiero agradecer el especialísimo interés, tenacidad y seguimiento que han tenido todos los mienbros de Foro Frío con esta avería. Sobre todo tambien la paciencia que han tenido conmigo.

Reciban todos un fuerte abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #125083

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Felicidades Argen y gracias por acabarlo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #125084

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Fresquiviri escribió:
Felicidades Argen y gracias por acabarlo

La verdad, no tengo palabras para el agradecimiento, ahora que leo los posts mas tranquilamente me doy cuenta de que he estado asesorado por unos verdaderos "monstruos del frío" realmente unos "Gurús del frío", yo que me considero un electricista mediocre, tratar de devenir ahora a frigorista, me doy cuenta de cuanto me falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #125085

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hombreeeeee me alegro !! Ya puedes descansar tranquilo .
Y desde cuando está ése termostato instalado ??
Para que sucediera esta avería ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #125086

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
Hombreeeeee me alegro !! Ya puedes descansar tranquilo .
Y desde cuando está ése termostato instalado ??
Para que sucediera esta avería ?

hola, no tengo ni la menor idea, lo que sucede es que es un adosado de una urbanización que está alquilado a unos extranjeros, no es gente permanente y no me extraña que tal vez nunca hayan necesitado la bomba de calor, mas algún defectillo que tenga ya el termostato en el diferencial de temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #125087

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Me alegro que haya quedado funcionando, pero a pesar de ello, el problema persiste.

Vuelvo a decir lo de más arriba: puede que el termostato esté malo y el escaso tiempo de parada haga que un MCompresor con desgaste no pueda arrancar de inmediato. No debido a la expansión ni al termostato malo. Los sistemas con VET vienen con MC HST que pueden arrancar con presiones desequilibradas, por tanto, a pesar del corto tiemp, debería poder igual.
Eso siempre que hayas chequeado el estado del condensador...

Espero equivocarme, pero ese MC va a "estirar la pata" en breve
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #125091

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
airefrio2009 escribió:
Me alegro que haya quedado funcionando, pero a pesar de ello, el problema persiste.

Vuelvo a decir lo de más arriba: puede que el termostato esté malo y el escaso tiempo de parada haga que un MCompresor con desgaste no pueda arrancar de inmediato. No debido a la expansión ni al termostato malo. Los sistemas con VET vienen con MC HST que pueden arrancar con presiones desequilibradas, por tanto, a pesar del corto tiemp, debería poder igual.
Eso siempre que hayas chequeado el estado del condensador...

Espero equivocarme, pero ese MC va a "estirar la pata" en breve

Ya, te entiendo perfectamente. El compresor es hermético, no esta derivado, funciona y consume 8.4A incluido ventilador, para 2.6kw del compresor.
Asumo que la máquina es vieja, pero me pones en duda, dime ¿que más puedo chequear al compresor? que se me haya pasado o que no sepa.

Un saludo y gracias, como a todos, por el interés.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #125092

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola muy bueno me alegro, donde esta es botellita de malaga virgen, averia electrica, y esta hay, pero vale respira y la proxima,hazte una ficha, que te valga mara mañana,por que si el mal esta ,y no se soluciona, volvera, saludos
lo que me gusta es que no cambias el termico del compresor,
ni reles, seguro que no se queda alimentado el compresor, ya saldra algo,
el termostato no se cambia, si no te curas, no saldra bien , pero me alegro por ti, saludos
finito
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #125097

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
joseb71 escribió:
hola muy bueno me alegro, donde esta es botellita de malaga virgen, averia electrica, y esta hay, pero vale respira y la proxima,hazte una ficha, que te valga mara mañana,por que si el mal esta ,y no se soluciona, volvera, saludos
lo que me gusta es que no cambias el termico del compresor,
ni reles, seguro que no se queda alimentado el compresor, ya saldra algo,
el termostato no se cambia, si no te curas, no saldra bien , pero me alegro por ti, saludos
finito

si si, no sé donde estará la botellita de Malaga Virgen, pero la buscaré en alguna tienda.
Si la proxima vez creo que me prepararé una especie de ficha para ir apuntando todos los datos y las obsevaciones, creo que es una buena medida.

Gracias un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information