TEMA: Zannotti no baja de -13°C

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125307

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Cansino, lo de la temperatura de parada de ventilacion no lo sabia de todas maneras el motivo por el que no giraban era porque en la maraña de cables habia un mal contacto y era el de los ventiladores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125308

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenos dias campañeros, como dice cansino, esta puede ser una oportunidad para aprender, estoy de acuerdo con el amigo olfera en lo de repasar mis conocimientos, asi me pongo a prueba y encima con vuestra ayuda... Pues el lunes vuelvo a ir al local a echarle un buen rato, ya os contare.
Gracias por los mensajes y saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125508

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas compis, aqui estoy liao con esto, he probado a abrir la KVL(4vueltas) y la presion de baja ni se ha inmutado y me salta una duda, la KVL se manipula con la llave allen, o en el fondo donde hay un tornillo? La he abierto con la allen, supongo q el tornillo del fondo sera para desmontarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125509

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Alguien tiene las instrucciones de progrmacion del controlador.
Me ha saltado el desescarche despues de una hora de funcionamiento, creo q no esta bien programado el desescarche. Si alguien me dice q parametro es el tiempo entre desescarches y el de duracion del mismo. (d0?? d1??)
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125519

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Que yo sepa tienen un tapón de protección roscado y dentro está el vástago de ajuste al fondo .
Los tengo por hay los parámetros si puedo los subo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125522

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Silenbloc, al quitarle ep tapon dentro hay una tuerca allen y al fondo un tornillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125523

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Hola, te paso el manual del termostato.
En cuanto a la valvula KVL, se regula con la llave allen, pero debes tener en cuenta que se regula a la inversa que una VET, es decir, apretando el tornillo de regulación (sentido agujas del reloj) se abre la válvula.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125524

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Última Edición: hace 10 años 2 meses por nickaso. Razón: correccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125525

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gracias nickaso, me he percatado de q era al reves, y el manual no me aparece. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125527

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Ya lo he enviado al correo electrónico del foro para que lo suban los administradores.
De todas formas si te urge:
d0 = tipo de desescarche, 0-resistencias 1-gas caliente
d1 = intervalo entre desescarches
dt = temp. final desec.
dP = duracion

Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125531

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Muy buenas amigos, yo lo primero que haría sería realizar una correcta carga de refrigerante, así se te quitan las dudas de que este mal cargada.
Al ser un R 404 es una composición de 3 refrigerantes y si huviera tenido alguna fuga cabe la posibilidad de que le hayan recebado y te este dando presiones "erróneas"
Después tomaría lectura de presiones y temperaturas y a partir de ahí empezaría a descartar posibilidades.
Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125534

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
nickaso escribió:
Ya lo he enviado al correo electrónico del foro para que lo suban los administradores.
De todas formas si te urge:
d0 = tipo de desescarche, 0-resistencias 1-gas caliente
d1 = intervalo entre desescarches
dt = temp. final desec.
dP = duracion

Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.

hola compañero nickaso ya tienes la descarga en tu post , un saludo y gracias por compartir
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit