Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Zannotti no baja de -13°C

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125540

  • platex
  • Avatar de platex
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
A mi me paso algo parecido y eran los ventiladores de evaporador que giraban pero no a la velocidad correcta, esos ventiladores al arrancar se les escucha zumbar ....... si no mueven la cantidad de aire correcta no enfria bien
la kv regula la presion de aspiracion del compresor si dices que aspira a -28º y condesa sobre 30º no tiene pinta de ser del gas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125600

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas compañeros, no he podido contestar antes, os cuento lo que hice. Saque el gas, hice vacio, barrido con nitrogeno y carga por peso, y despues de unas 30 horas de funcionamiento, estos son los datos tomados:
-Presion aspiracion, 1 bar(-31ºC)
-Recalentamiento: 13º
-Consumo: 2,5 amperios cada fase, variacion de +-0.1A
-Salto termico condesador: 13º
-Salto termico evaporador: 9º, impulsando a -24º
Vi restos de soldadura en la solenoide de gas caliente, asi que decidi cargar por peso, como dice platex.
Consegui programar el controlador, estaba desajustado totalmente, tenia un desescarche de un minuto cada hora, le puse, 5 al dia, con duracion de 10 minutos. El punto de consigna se lo puse a -22º, histeresis de 3 º, cambie el aislante de las juntas de las puertas que estaba deteriorado y sellé algunas juntas entre paneles por las que habria perdidas, ya que alcanzado el punto de consigna solo tardaba unos 3 minutos en volver a arrancar. hoy de nuevo lo visitare para ver que tal sigue, y ya, a falta de que abran un agujero de ventilacion, para cuando haga mas calor, parece que se ha solucionado el problema. 7alegria.gif
A todos los que habeis participado, os doy las gracias compañeros, con vosoros es mas facil.
Gracias de nuevo y un saludo. thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information