TEMA: Zannotti no baja de -13°C

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125263

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas tardes compañeros, os comento, la camara se encuentra en un cuarto junto a otra de temperatura positiva, misma marca y mismo tamaño (unos 6m2 cada una) pero un poco menor de potencia, me comentan que nunca ha trabajado correctamnte, y lo q primero ne llama la atencion es que las dos camaras con su unidad condensadora correspondiente se encuentran en un cuarto cerrado de apenas unos metros mas de tamaño, sin apenas ventilacion.
Ahora oscuento el problema, cuando llegue estaba parada, pongo en marcha y veo q los ventiladores de la interior no giran, abro el cuadro de control y me encuentro una maraña de cables impresionante, le habian quitado toda la electronica, placas eelectronicas, procesador, etc y lo han sustituido por un par de relés y un contactor. Despues de un buen rato consigo q funcionen los ventiladores, y pasado unos minutos y la temperatura interior se detiene en torno a los -13° estos son los datos q tome:
Termostato: AKO D14323
Compresor: TECUMSEH TFH2480Z , rango de temp. -35°+46°
Consumo: R-2,1A
S-2,2A
T-4,2A
Presion de baja: 1,2 bar
Presion de alta: no tiene toma
Recalentamiento: no se estabilizaba, subia hasta 28° y bajaba en apenas 5 minutos a 8°
Temperatura aire de condensacion: retorno 26°C impulsion 33°
Temperatura de evaporacion: retorno -1° impulsion -7°
El desescarche es por gas caliente.
Refrigerante R-404
La tuberia de aspiracion se congelaba hasta una especie de valvula( ya q no se lo q es) q se encuentra a unos 40cm del compresor, donde pone: "REFRIGERANT CRANKCASE PRESS VALVE TYPE KVL, RANGO 3-85 PSIG
Intercambiadores limpios
Temperatura exterior 30°C
Eb principio sospecho de la ventilacion de la sala, pero tampoco es muy alta la temperatura(pienso yo)
Os dejo una foto de la placa de caracteristicas. Gracias de antemano y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125264

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
La foto
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125266

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.......!tras los pasos del patan¡.
www.momplet.com/GrupoMomplet/Zanotti_Equ...%202012Compactos.pdf
ESpesor del panel?
Pero entonces se para por termostato o por otro motivo?
A que tª está tarado ese ako.
Cuando dices:Temperatura de evaporacion: retorno -1° impulsion -7°, ¿te refieres al salto termico del aire en el evaporador?
Esa bálvula es la reguladora de presión de aspiración, puedes no tener la presión de vaja bien tomada, ¿as probado a abrir la kvl? cuenta las vueltqas.
Esta puede ser una vuena averia para que todos aprendamos cosas.
Yo diría que nunca ha ido bien por mala condensación, eso en verano se tiene que poner a 1000, y ahora no ba bien porque en lugar de solucionar el problema alguien le ha sumado algunos mas.
Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125268

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Esa valvula es una KVL, Regulador de presión en el cárter.
Los reguladores de presión en el cárter KVL, se montan en la línea de aspiración, antes del compresor. Se utilizan para proteger el motor del compresor contra sobrecarga durante el arranque, después de largos períodos de parada ó después de desescarches.

Como dice el amigo cansino, si el condensador esta en un cuarto sin ventilacion puedes tener problemas de condensacion....

Como ponemos a punto un equipo que nunca a funcionado bien... pues primero y ante todo es corregir los errores que se cometieron al instalarlo y eso empieza por cambiar el emplazamiento del condensador. Te has fijado si la bateria del condensador esta sucia? segun dices la presion de succion es de 1,2 bares que corresponden a -30,2ºc y dices que impulsa a -7, es posible que haya falta de refrigerante, y el hielo en la succion se deba mas bien a condensacion por el exterior.
Que tipo de expansion lleva ese equipo?

El consumo es bajo tambien......segun la placa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125269

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
macforma, Te he dejado el enlace al catálogo-capilar
www.hjj.dk/PDF/Hermetiske%20stempelkomp/...A%20LBP/TFH2480Z.pdf
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125275

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
porqué no funcionavan los ventiladores?
No se si sabrás que se regula una temperatura de parada de ventilación, por encima de la cual no funcionan.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125276

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Como puede estar la cámara a -13ºc si impulsa el aire a -7?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125278

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Supongo que habrá tomado datos de tiempos diferentes
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125280

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Esta unidad de baja temperatura expansiona por capilar, yo revisaría el circuito frigorífico, que no hubiesen hecho ninguna intervención en éste. Hay que preguntarle al dueño cual es la historia de este equipo para habertelo encontrado así. Seguramente el equipo pare porque este actuando el presostato de baja, tiene pinta de faltarle refrigerante...
Por otro lado habra que asegurarse que el AKO este bien programado, sonda ntc bien puesta, activación solenide desescarche, etc
...que manera de instalar tienen algunos 1burla-provo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125304

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Válvula reguladora de presión de refrigerante en el carter KVL
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_4-200652412040-0.pdf
“Cuarto sin apenas ventilación.”
No es tanto las aberturas o ventanas que tenga el cuarto, es la cantidad de renovaciones de aire que tenga.
Hay cuartos que tienen entrada de aire pos la parte da abajo y una ventana superior lo que crea un tiro de chimenea que constantemente hace renovación de aire en el local.
“Me comentan que nunca ha trabajado correctamente”
Ahora lo que hay que determinar es la capacidad de la unidad condensadora, nada nos ganamos con hacer una serie de correcciones y a lo ultimo nos damos cuenta que el compresor no es capaz de evacuar la carga térmica.
“los ventiladores del evaporar no giran”
Algunos controladores no encienden o mejor apagan los ventiladores del evaporador cuando la temperatura es muy alta (en el evaporador). Hay una temperatura de consigna para prender ventiladores del evaporador.
“Consumo”
Si el compresor es trifásico las medidas de corriente deben ser iguales en las tres líneas a la entrada del compresor. R=S=T.
“Temperatura de consigna”
¿en qué temperatura esta graduado el controlador, set point?
Antes de empezar a tocar nada, deja trabajar el cuarto mínimo 24- 48 horas y después empieza a evaluar el desempeño.
Creo que debes repasar muy bien tus conocimientos en equipos de refrigeración ya que el mantenimiento que tienes en frente es de las tres clase: predictivo, preventivo, correctivo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, biel1

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125305

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
En repuesta al amigo cansino:
ESpesor del panel?
No lo se, no cai en tomar ese dato.
Pero entonces se para por termostato o por otro motivo?
Durante el tiempo que estuve alli, no paró(unas 5 horas)
A que tª está tarado ese ako.
A -18ºC
Cuando dices:Temperatura de evaporacion: retorno -1° impulsion -7°, ¿te refieres al salto termico del aire en el evaporador?
Si
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Norit.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Zannotti no baja de -13°C hace 10 años 2 meses #125306

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
puede que tenga razon cansino, con toma de datos en tiempo diferente
El administrador ha desactivado la escritura pública.