TEMA: Comprobar rendimiento frigorífico

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125335

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Quiero pediros consejo de como evaluar el rendimiento de una máquina frigorífica. Cuando un catálogo nos dice que una determinada máquina tiene un COP o un EER determinado, estacional o instantáneo, podemos realizar el diagrama de presión-entalpía para comprobarlo, pero será difícil que coincidan los datos. Por eso, me gustaría saber como haríais para decir si la máquina rinde al 100% o no ¿Qué métodos usáis? Gracias por adelantado.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125338

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Es una opinión muy personal:
Los rendimientos de los equipo se refrigeración son medidos en el laboratorio de la empresa y en condiciones muy estables.
Te dan las temperaturas de trabajo y las condiciones que el equipo desarrollara bajo estas condiciones, pero…
En el campo que es en donde se desempeña el equipo es casi que imposible determinar el desempeño. En la noche tendrá unos parámetros y en el día otros, con carga térmica unos y sin carga otros, en invierno unos y en época seca otros…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125339

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Totalmente de acuerdo con OLFERA.

En mi caso personal, me lleva bastante rato comprobar si un equipo rinde lo que debe o no, y generalmente lo que sigue se aplica a comerciales

En la previa, lo primero que hago si el equipo no lo diseñé yo, es estimar la carga térmica del recinto, buscar especificaciones técnicas de los componentes y comprobar que todo esté en balance.

Luego (y creo que aquí es donde apunta tu pregunta), le tiro con toda la artillería pesada, o sea que conecto manifold, sondas de temperatura, pinza amperométrica y espero que el sistema entre en régimen y saco todos los datos que corresponden.

Si todos los parámetros (evaporación, condensación, SCALentemiento, SENFriamiento, consumo, etc...) están razonablemente en rango, evalúo el funcionamiento.

Para ello, controlo cuánto tiempo el equipo marcha para llegar al SetPoint y cuánto tiempo le lleva superar la hysteresys. Si con un funcionamiento "normal" (sin excesos de puertas abiertas, sin calor ambiente excesivo, etc...), el equipo funciona con un promedio de 6 a 8 arranques por hora, podría decir que estoy bastante conforme.

Ya sé que es engorroso, tedioso e insume demasiado tiempo, pero cuando el trabajo vale la pena, me ahorro muchas dudas y tiempo y ya puedo estimar dónde puede llegar a fallar en el futuro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125340

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Para comprobar a pie de calle yo mido tensión y consumo, y si se el calor específico del fluido que enfriamos, su densidad y o el caudal así como el incremento de temperatura que se le imprime a este, nos podemos acercar bastante.
SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125346

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Yo, si soy capaz de encontrar la hoja de rendimiento del compresor, después de comprobar que todo lo demás sea correcto, miro que la relación temperatura de evaporación - consumo compresor coincida con la indicada por el fabricante del compresor. De este modo estoy seguro de que el rendimiento de dicha máquina es el máximo que me puede dar ese compresor.
Pero coincido con Olfera en que es muy difícil determinar el COP, ya que no podemos reproducir las condiciones de prueba que usan los fabricantes.

Saludos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125351

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
francismorcillo escribió:
... miro que la relación temperatura de evaporación - consumo compresor coincida con la indicada por el fabricante del compresor. De este modo estoy seguro de que el rendimiento de dicha máquina es el máximo que me puede dar ese compresor.
Pero coincido con Olfera en que es muy difícil determinar el COP, ya que no podemos reproducir las condiciones de prueba que usan los fabricantes...

Lo mismo que ocurre con el COP, es válido para el consumo para la temperatura de evaporación. Ese dato está sacado en condiciones de prueba de laboratorio.
Lo mismo ocurre para el consumo que está indicado en la chapa de los splits o las presiones de trabajo que es muy común encontrar especificadas en la chapa de las heladeras Whirlpool.

En líneas generales, la mejor forma de evaluar una máquina es llevando un historial, cosa que casi nunca sucede, por eso creo que tomar todos los parámetros y chequear el funcionamiento es lo más aproximado. El problema es que lleva tiempo y difícilmente éste se puede cobrar...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125352

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola francisco, los datos de prueba del fabricante te los da en los manuales ,lo que recoje en los manuales y catalogos son a los que se somete las maquinas en su ensayo,
capitan de fragata olfera, las maquinas no se prueban en los laboratorios, se prueban en las cabinas de ensayo, y las maquinas grandes in situ, pero a una temp determinada,en la sala,
en los laboratoriios lo que se hace es un equipo de jente, desmonta todo, componentes baterias , etc para su investigacion,cuando un equipo, o una serie tiene quejas del vendedor del montador, etc es para analizar los fallos,
que tienen las maquinas , incluso en montage en las cabinas de ensayo, cada maquina con su ficha, y si sale mal alguna, o toda una serie se para, y se comienza por otra produccion, que no esta dentro de los parametros,se retiran de la cabina, que es el final de la cadena, y se llevan al laboratorio,
las malas al laboratorio, donde se investiga la causa,sedesguazan y se analiza todo,por que todo el material biene de otros fabricantes,mazos de cables,( baterias en algunos casos) motores, turbinas ventiladores, los presostatos si tienen la regulacion adecuada que se le pide, etc etc etc la regulacion se hace en fabrica fuera de la cadena,si los condensadores son los propios etc etc ,y las buenas para empacar,
sr fresqui sargento mayor de la armada,especialidad maquinas,y catedratico profesor , de esto se ha hablado en el foro en algunos casos, del rendimiento de compresores, rendimiento de una maquina , de una instalacion,
hemos hablado del cop,de eficiencia energetica, calculo de rendimiento , de los kw de evaporacion , y kw de compresion, del cfm del cfs,calculo del caudal de un compresor, caudal maxico, EER EFF ' (eficiencia isentropica =
perdidas por rozamiento mecanico,mayor intercambio de calor, mediante la compresion,
recalentamiento total, calentamiento total<<<SS recalentamiento estatico, el recalentamiento estandar SS es de 5k ,para valvulas sin MOP, y de 4K para valv con MOP,
EL VALOR DE RECALENTAMIENTO, de apertura <OS < es de 6K desde que abre la valv ,hasta que alcanza su valor nominal, <<<<<<<<<<< recalentamiento estatico SS =SK
recalentamiento de apertura OS =6K
recalentamiento total SH = 5.6 =11k
rendimiento volumetrico potencia, capacidad, potencia hp kw,
coeficiente de de funcionamiento COP<<< trabajo de compresion, ENTALPIA ciclo real de compresion de vapor
rendimiento volumetric<<< rendim, volumetric , real<<<rendim, volumem, de espacio muert.o
tu ya conoces la solucion,PROFE cuando tienes todos los datos, los pasas a kw termicos que sera la potencia termica de la maquina,la maquina no consume,produce kw termicos<<<<<< el consumo serian watios electricos y de hay el COP saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125353

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hablando claro,los datops que recoje el fabricante son fiables, pero si en la instalacion varian las temp ambiente , el fabricante ya te dice los rendimientos , entonces con esos datos, y la temperatura ambiente tendras que mirar la carta, para sacar los datos +- reales pero no la carta del restaurante, ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh saludos campeon eurovent ashrae
Última Edición: hace 10 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125355

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ante todo pedir disculpas porque creo que me he expresado mal.

Joseb, con lo de los datos del COP, me referia a que es dificil simular las condiciones en las que la empresa obtiene los datos para obtener el COP de una maquina, con lo cual, igualmente es dificil que estos coincidan con los que tu puedes obtener en una maquina montada en la calle. No digo que no se pueda calcular, sino que rara vez coincidiran.

Airefrio.

Existen unas hojas ( que normalmente no vienen en los manuales, sino que algunos fabricantes de compresores se dignan a publicar y otros no, por eso lo de " si lo encuentro " ), en las que bienen unos datos para comprobar si el compresor esta rindiendo adecuadamente, o por el contrario este esta sobrecargado o subcargado, respecto a las condiciones de uso ideales del mismo para poder obtener el maximo rendimiento del mismo. Em Copeland, es facil encontrarlas, pero en otros fabricantes se hace mas dificil.
En estas hojas, bienen descritos unos parametros que te indican que a X temperatura de condensacion, con Y temperatura de aspiracion has de tener Z consumo electrico. Si Z coincide con lo indicado por el fabricante, estas seguro de que ese compresor esta trabajando en condiciones optimas, con lo que te garantizas el 100x100 de rendimiento atribuible a ese compresor.
Estos datos son faciles de controlar, ya que las tablas suelen tener condiciones realistas facilmente probocables en una instalacion normal. ( A ver, son condiciones asumibles. No sirven en el mes de Agosto en Sevilla a las 3 de la tarde, pero si a las 8 de la mañana. Es cuestion de madrugar para ver que tal ) :kiss: :kiss:

De hecho, en un seminario de Copeland, nos dijeron que estos datos son muy fiables, y que nos garantizan que el rendimiento es optimo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125359

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,copeland el taller de servicio lo tengo aqui y lo visito cada 2x3 aqui en torrejon ,claro que no es la misma lectura para baja que para alta ,pero si hay una aproximacion cuando se toma una lectura,con los que da el fabricante,cada modelo de maquina se prueba a una temp diferente,hablas de sevilla, sevilla es para tomarse unas rubias,en el desierto sin sombras y con arena etc hay te puedo decir que funcionan las maquinas, lo unico que esas maquinas son probadas con esas temp ext...las de serie van todas igual pero si hay un pedido de x maquinas para segun que continente clima y las temp habituales, asi se prueban,por eso siempre hay una diferencia en todo,a pesar de tomar todos los datos, lecturas, parametross etc siempre sera aproximado a los datos que da el fabricante,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125360

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Descuerdo Joseb.

Pero te digo que prefiero Sevilla.

Mas que nada por lo que tu dices de las cervezas, que me da mucha sed pensar en el desierto.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Comprobar rendimiento frigorífico hace 10 años 2 meses #125366

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
De todas maneras dejo éste enlace que me parece muy interesante .

www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&v...g-sTOisaP9m53t1HXDRw
El administrador ha desactivado la escritura pública.