Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Averia con un condensador

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127443

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
miguelbc escribió:
Y siendo una averia que se resolvio hara cosa de tres semanas, ¿empieza a cantar el viernes por la noche? Cierto es que el motor estaba hirviendo cuando solvente lo del condensador. Sabe dios la cantidad de horas que estuvo aquello intentandolo, porque justo se estropeo el dia que el local estaba cerrado. Al dia siguiente se vio el festival!

Voy a probar con un diferencial mas restrictivo. os voy comentando![/quote


El problema no esta en el diferencial, esta en el que lo hace saltar…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127449

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y porque no vas separando los elementos que tienes duda , con otro diferencial ??
Por ejemplo , resistencias , ventiladores , solenoides con un diferencial y compresor con otro .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127450

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si se acumula refrigerante líquido en el carter del compresor durante las paradas y no tiene resistencia de carter , te puede generar una pequeña derivación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127511

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Muy buenas compañeros!!! Cambie el diferencial el martes por la mañana y desde entonces como un reloj.
Yo sigo pensando que en algun momento manda un pico por derivacion y el antiguo diferencial ya no lo soportaba. Que el motor este dañado es algo muy probable, ahora que el cliente no se cree la explicacion (viendo que el elemento hace correctamente su funcion) es otra historia.

De momento asi va a quedar, y ya cuando empiece a dar guerra por derivacion habra que sustituirle. Pena que estas cosas siempre pasen los dias que no deben.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information