Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Averia con un condensador

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127392

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Pues nada señores, no hay manera.
Aproximadamente cada 12/14 horas se salta el diferencial. Me he percatado que las temperaturas varian muchisimo, desde su parada a 2.2 llega a bajar a 1.5 y en el arranque ha pasado de 3.4 a 4.0. He estado revisando los parametros y estaba igual que como los deje la ultima vez. Ahora bien, he desmontado de nuevo la junta de la puerta y la he recolocado de nuevo ocn muchisima mas calma que la primera vez y de nuevo ha vuelto a los rangos normales de temperatura.

¿Podria derivarse de ahi el problema? Era mi primera vez cambiando una junta de una puerta. He medido el consumo del motor y comprandolo con los datos del fabricante esta clavado. Si fuera cosa del condensador pasaria en cada arranque, la resistencia de desescarche tampoco es, la resistencia del desague tampoco y desde luego no me atrevo a seguir el consejo e un conocido de "dejarle sin tierra".
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127394

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Cómo chequeaste la aislación de resistencias y demás ?
Si no utilizaste un megóhmetro, tus conclusiones podrían ser erradas.
De todas formas, y mirando el comportamiento de la máquina, me inclino más por esta opinion:

xeliño escribió:
...si hay taponamiento en el filtro debería ser por saturación de humedad del mismo que permite la libre circulación de humedad por todo el circuito generando ácidos en el aceite del cárter del compresor afectando este al aislamiento eléctrico del motor del compresor y que ocasiona un defectuoso aislamiento en los devanados hecho que se detecta con un megger y si procede la sustitución del compresor en estos casos se debe sustituír también el filtro deshidratador antiácido...

Si el bobinado del MC está bajo de aislación, al calentar, la viscosidad del aceite disminuye, la conducción eléctrica aumenta, por lo que si hay algún punto débil de aislación, puede ser que la diferencial detecte el problema y abra el circuito.

Respecto a levantar la conexión de tierra del equipo, me parece una práctica además de peligrosa, irresponsable. Quien hizo esa sugerencia debería dedicarse a otro trabajo...
Última Edición: hace 10 años 1 mes por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127398

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Las resistencias las pongo en funcionamiento de forma manual para ver si estan derivadas o no. Las he tenido desconectaas del circuito para que no actuen y aun asi se ha vuelto a saltar.

En el tema del taponamiento. Es una opcion que tengo en cuenta, pero una averia que tuve por taponamiento en el circuito por el filtro la maquina no funcionaba nada bien. De hecho tocabas la tuberia antes y despues del filtro y se notaba claramente una diferencia de temperaturas. Esta funciona perfectamente y es lo que me tiene mosca.
Al que me lo dijo, tampoco le hice mucho caso cuando me comento esa sutileza. No eres el primero que me indica el problema del motor, pero me mosquea el hecho de que funcione perfectamente. Por supuesto que siempre que se abre una instalación, filtro nuevo.

En el tema d
Última Edición: hace 10 años 1 mes por miguelbc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127400

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Pues si no utilizaste el megger, no hasy manera de estar seguro de tus conclusiones.
Si mides el MC ya caliente, seguramente vas a encontrar fugas por el bobinado.

Una baja en la aislación del bobinado no afecta el rendimiento del MC mientras mecánicamente se encuentre bien y en marcha y girando a las rpm correspondientes.

Si ya tuviste problemas de taponamiento del circuito, sin dudas tu MC está en problemas.

Yo mediría el MC y en caso de tener baja aislación, lo cambiaría, además de obviamente el filtro y agregaría un filtro de succión que neutralice partículas y ácidos remanentes en el sistema.
El lavado con R141b no neutraliza los ácidos que ya se encuentran en el circuito.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por airefrio2009. Razón: completar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127406

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En los disparos de diferencial se requiere revisar tanto todo el sistema eléctrico del equipo en referencia como todos los periféricos, en muchas ocasiones el que ocasiona el salto no es el equipo protegido sino un vecino que no cuenta con tierra. Las corrientes parasitarias viajan por los gabinetes y estructuras metálicas y se descargan por donde menor resistencia encuentra.
No creo que el burlete tenga que ver nada con los saltos ya que el problema fue anterior.
Si los saltos son secuenciales hay que revisar toda la instalación eléctrica del local y sobre todo la periférica al equipo protegido que salta.
Los bajones de energía (voltaje) por cualquier causa también ocasionan saltos de diferencial.
Debes cambiar el sistema eléctrico del compresor Releí y térmico. Si el térmico no dispara el problema esta en la instalación eléctrica.
Ahora otro tópico de taponamiento: el filtro de la VET, si el equipo cuenta con una.
Y debes recordar siempre: los taponamientos pueden ser ocasionales. Humedad, cera, mugre…
Condensadores soplados = bajones de voltaje o agarrotamientos de compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127415

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
El taponamiento fue en otra instalacion, no en este caso. El armario tiene dos años, igual que el motor.
No he revisado el resto de la instalación porque para localizar los enchufes hay que ir desmantelando el rompecabezas que hay en la cocina de muebles, armarios frigorificos y demas hierbas. De momento luego voy a sustituir el diferencial existente con mas de 30 años de antiguedad por uno mas actual, bajo mi responsabilidad.
Vet no lleva. El filtro es uno de los sencillitos. La carga es de r-134A y si sirve de aclaración, limpie las rejillas de la condensadora hara unas dos semanas porque tenia ya bastante polvo acumulado.
Anoche por ejemplo se salto casi 24 horas despues del ultimo salto, y hoy en lo que llevamos de dia no ha vuelto a saltarse.
Que antes que frigorista soy electricista, y las averias a tierra como esta en particular son puñeteras de cojones si no cantan.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por miguelbc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127418

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Estoy de acuerdo con los compañero airefrio y xeliño, creo que el problema esta en el compresor, concretamente el aislamiento de los bobinados. Ya me lo hizo sospechar la avería inicial del condensador eléctrico, probablemente el compresor estuvo intentando arrancar y se sobrecalento dañando el aislamiento.
Siendo electricista no tendrás problema en medir aislamiento de bobinas y descartar ésto...SUERTE
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127421

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Con averias asi biene bien algo como esto:

www.chauvin-arnoux.com/Aff_IMG.asp?ID=6163&fam=C.A%206160

En situaciones que el meguel a 1000VDC no da averia, la prueba de rigidez dielectrica si te las muestra.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127423

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Y siendo una averia que se resolvio hara cosa de tres semanas, ¿empieza a cantar el viernes por la noche? Cierto es que el motor estaba hirviendo cuando solvente lo del condensador. Sabe dios la cantidad de horas que estuvo aquello intentandolo, porque justo se estropeo el dia que el local estaba cerrado. Al dia siguiente se vio el festival!

Voy a probar con un diferencial mas restrictivo. os voy comentando!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127427

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
miguelbc escribió:
... Cierto es que el motor estaba hirviendo cuando solvente lo del condensador. Sabe dios la cantidad de horas que estuvo aquello intentandolo, porque justo se estropeo el dia que el local estaba cerrado. Al dia siguiente se vio el festival!
Tachan, tachan...mis sospechas se hicieron realidad. Deberías haber dado este datoa antes. thump_121259
miguelbc escribió:
Voy a probar con un diferencial mas restrictivo. os voy comentando!
No creo que sirva de mucho poner un diferencial superimnunizado si se tratará de ésto, para que gastar dinero...descarta cosas antes de nada,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127436

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, hay una derivacion a tierra,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127442

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseb71 escribió:
hola, hay una derivacion a tierra,


hay una derivación a tierra
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information