Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Averia con un condensador

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127241

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Muy buenas foreros!!!
Tengo un problema con una cámara frigorífica de Infrico. Hace unas dos semanas al cliente se le paro la maquina, despues de comprobar cambie le condensador de arranque y en marcha perfectamente.
Tenia una de las juntas de la cámara rajada, por lo que encargue una nueva para ponerla. Pues bien, despues de colocarla a los dos dias me han llamado, bueno me han comentado a la mañana, que se han encontrado un diferencial abajo, lo han rearmado y todo correcto. El problema reside que esta misma tarde le ha vuelto a pasar.

En un principio lo achaco o bien al condensador o bien a la resistencia durante el desescarche. El caso es que he activado manualmente el desescarche y al rato no se ha saltado.

La cámara lleva un motor de danfoss con R-134 y funciona perfectamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127243

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, si se dispara el interruptor diferencial es que tienes fugas de corriente electrica a tierra y se debera comprobar con un meger los distintos componentes y lineas electricas que cuelgan del diferencial, resitencias inferiores a 1'5-2 Megaohmios suelen dar problemas, tambien puede fallar el interruptor.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127254

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
A lo expuesto por XELIÑO, remarco las resistencias de marco (si la tiene) y la de conducto (si la tiene).
Estas 2 malditas tienden a hacer saltar los diferenciales porque en el lugar donde se cortan y aíslan, a veces no se sella bien y esto hace que ingrese humedad con el consiguiente problema.

Remarco también lo que el colega acota sobre que el diferencial puede fallar.
Es tal cual. Sobre todo después de varios "saltos".
Sucede lo mismo con las termomagmnéticas. Al saltar, se abre un arco que va chispeando los contactos. Si en el momento de saltar la línea estaba en máximo consumo, tanto más grave es el chispazo.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127270

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Gracias por vuestras respuestas!!
Se de sobra como proceder en caso de averia electrica, pero ayer tarde-noche no era el dia. ademas, los saltos de diferencial son cada X horas, de ahi mis pensamientos hacia la resistencia del desescarche. Hoy a la tarde he quedado en pasar, a ver si se ha vuelto a saltar.
Hay otras dos camaras, aparte de un congelador en la misma sala. Puede ser pura coincidencia el hecho que despues de cambiar la junta de la puerta empiece a saltarse, pero vamos que ayer el cliente lo achacaba a eso y ya le dije yo que por eso no era. Condensador defectuoso puede ser, pero por una junta de goma ni de coña.

A la tarde os traigo avances.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127271

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, no se el tipo de camara ni la temperatura a la que trabaja, pero las de temperatura negativa suele montar una resistencia de hilo en el marco de la puerta para evitar la congelacion de agua, ignoro si es tu caso.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127274

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
airefrio2009 escribió:
A lo expuesto por XELIÑO, remarco las resistencias de marco (si la tiene) y la de conducto (si la tiene)...

Justamente por eso fue que dije esto.
Más aún si cambió el burlete de puerta. Puede que haya pellizcado la resistencia.

XELIÑO, tengo entendido que la normativa europea exige resistencia de marco en los refrigeradores familiares, no solamente en freezer, sino en el gabinete general para que la puerta no se "pegue" al congelarse el agua y para evitar la aparición de hongos en las gomas y margo. Esto es así ?
Si así fuera, quizá al ser una cámara que viene de un fabricante, se le haya incluído el calentador de marco.
Además, al fabricar, no saben si esa unidad será usada en Media Temperatura o en Baja.
Estoy pensando en voz alta, pero todo apunta a ese problema...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127275

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Normalmente las resistencias de puerta, van en el marco y el burlete en la puerta.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127276

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Se hace necesario prestarle especial atención a la instalación eléctrica de entrada pero también hay otros factores que afectan el buen desempeño del compresor.
Hay un problema muy difícil de detectar, y por lo cual es muy debatido, y es taponamiento ocasional de secador. El taponamiento ocasional de secador empieza a presentarse en ciclos irregulares y se manifiesta en las partes eléctricas del compresor inicialmente. El cambio de secador debe ser una de las prácticas de mantenimiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127277

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, como siempre interesante y acertada reflexion de Sr Olfera que profundizando en la misma se me ocurre que si hay taponamiento en el filtro deberia ser por saturacion de humedad del mismo que permite la libre circulacion de humedad por todo el circuito generando acidos en el aceite del carter del comprsor efectando este al aislamiento electrico del motor del compresor y que ocasiona un defectuoso aislamiento en los debanadoshecho que se detecta con un meger y si procede la sustitucion del compresor en estos casos se debe sustiruir tambien el filtro deshidratador antiacido. De acuerdo tambien.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127278

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
La máquina trabaja en el rango de 2 a 3.3 grados centigrados. El diferencial que lo abarca es muy, muy antiguo. Voy a probar con un diferencial inmunizado que en otras ocasiones ha sido lo que ha solventado el problema.
Desconocia que las camaras llevasen una resistencia en el marco de la puerta. ¿Eso como se cambia? ¿Desmontando el armario? Ahi no se ha tocado nada, ciero es que de fabrica no vino muy para alla porque estan unos a una altura y otros a otra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127279

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Siendo un armario de infrico yo iría derecho a la resistencia de silicona que llevan en la cazoleta de recogida de agua.
Mi experiencia es que estas resistencias fallan muy pronto, muchas he tenido que cambiar aún en periodeo de garantías.
SAludos.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia con un condensador hace 10 años 1 mes #127288

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Pues mira tu por donde, por mas que la he mirado y remirado n ome he decidido a desconectarla. otra vez me paso, pero lo hacia a cada gota por l oque encontre rapido la averia!

mañana por la mañana la desconecto!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information