Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cantidad de Refrigerante en una instalación

Cantidad de Refrigerante en una instalación hace 9 años 2 meses #143898

  • Loro11
  • Avatar de Loro11
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas.
Tengo dudas desde hace un tiempo sobre la cantidad de refrigerante que puede contener una instalación.
He leído que la cantidad de refrigerante nunca puede superar el 80% de la capacidad del recipiente de líquido.
Pero en otros sitios he leído que se puede contar con el volumen del recipiente de líquido y condensador, y entonces la carga de refrigerante podría superar la del recipiente de líquido.
Con el RSIF no he sacado nada en claro, ¿Alguien me puede resolver la duda?

Gracias de antemano y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cantidad de Refrigerante en una instalación hace 9 años 2 meses #143902

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Lo que dice el RSFI ( y lo digo de cabeza ), es que en instalaciones con mas de un elemento principal ( léase instalación con varios compresores o varios evaporadores ), el recipiente de líquido ha de tener capacidad para recoger todo el gas de la instalación sin que la cantidad de gas de la misma supere el 80% de la capacidad del recipiente de liquido.

Sin embargo, en instalaciones con un solo elemento principal, la capacidad del recipiente de líquido se dejara a eleccion facultativa del instalador. Por eso, se puede montar un depósito de líquido pequeño, que no tenga la capacidad de alojar todo el gas de la instalación, pudiendose usar el condensador para recoger el gas que no se quepa en el recipiente de líquido.

Ahora, de ahí a calcular la cantidad de gas que hay en un equipo basándose en la capacidad del recipiente, hay un trecho.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Loro11, cansino

Cantidad de Refrigerante en una instalación hace 9 años 2 meses #143904

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
amigaso loro11 para tener el foro lo mas limpio posible se les pide a los usuarios que no dupliquen los post, se va a proceder a borrar el post duplicado para el correcto funcionamiento del foro.
saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 9 años 2 meses por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Loro11

Cantidad de Refrigerante en una instalación hace 9 años 2 meses #144070

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Te dejo enlace a un post sobre el tema.
forofrio.com/index.php/foro/75-refrigera...a-instalacion#124746

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Loro11

Cantidad de Refrigerante en una instalación hace 9 años 2 meses #144071

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
El tema del 80% es del reglamento de depositos a presión. El refrigerante en la instalación puede ser superior al que cabe en el depósito, pero en caso de aislarlo, no puede estar lleno mas del 80%.

Otra cosa es calcular la carga de refrigerante de la instalación, que tendrá que ver con la potencia frigorífica y con el volumen de la instalacion.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Loro11

Cantidad de Refrigerante en una instalación hace 9 años 2 meses #144083

  • Loro11
  • Avatar de Loro11
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Muchas gracias por vuestras respuestas. Pero como bien dice Cansino en el otro post, creo que siguen quedando lagunas. La verdad es que con este tema llevo bastante tiempo dando vueltas y buscando información.
Por último, si fuerais tan amables, tengo una instalación pequeña con un calderín de 3 litros, y se ha cargado con 5,400 kg de R-507A. A la hora de presentar la memoria en industria, ¿Puedo entonces indicar la carga REAL de la instalación y decir que tiene 5,400 kg de gas, o me remito al 80% de la capacidad del calderín?

Nuevamente muchas gracias por vuestra ayuda. 1825665966-b 1825665966-b
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cantidad de Refrigerante en una instalación hace 9 años 2 meses #144090

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Yo pondría la real.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cantidad de Refrigerante en una instalación hace 9 años 2 meses #144141

  • javivi
  • Avatar de javivi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -2
que digo yo , que con el subenfriamiento recalentamiento, consumo del compresor bascula y algunos otros parámetros nos aproximaríamos bastante....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information