cansino escribió:
olfera escribió:
Normalmente los equipos sencillos no tienen presostato, a no ser que se lo coloque el técnico de mantenimiento.
Cuando el condensador esta sucio o taponado por polvo y pelusa no hay condensación, si no hay condensación no hay evaporación y si no hay evaporación no hay escarcha o hielo.
Y si hay mucho hielo en los primeros centímetros del evaporador y en los que siguen no hay siquiera escarcha es por falta de refrigerante.
A veces olfera usted me sorprende.
Un condensador sucio puede ocasionar diferentes averías.
Si la presión de condensación es tan alta que la baja excede de los 0º no tiene escarcha como usted bien dice, pero si evappora digamos a -3 o -4ºc se forma escarcha, y como no es capaz de parar por tª , que es el único sistema de desescarche que incorporan estos botelleros, el hielo crece y crece.
He visto esto tantas veces, que me sorprende que un gran técnico como usted ,experimentado, niegue una avería tan común. Quizas sea la primera que aprendí en la calle.
SAludos.
Cuando no hay subenfriamiento no hay evaporación.
Si estamos evaporando a -1ºC, -2ºC o -3ºC aun tenemos subenfriamiento en el condensador y mientras tengamos subenfriamiento tendremos evaporación.
¿Por qué razón, causa o circunstancia se daña un compresor cuando se para el forzador o ventilador del condensador o porque hay una mala condensación por taponamiento de condensador?
¿Será acaso porque se eleva tanto la temperatura del refrigerante que no alcanza a enfriar el compresor?