Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Duda VET

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163749

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Frigotron cuando por una tubería fluye un líquido a una cierta velocidad y una válvula como la solenoide cierra repentinamente el paso del líquido, todavía hay una inercia de la masa de líquido que viene detrás que golpea la solenoide y termina estropeándola.

Esto no debería ocurrir porque deberíamos haber seleccionado un diámetro apropiado de tubería para que esta velocidad no sea excesiva...pero a veces nos encontramos fallos en dicho cálculo del diámetro y solenoides que no paran de romperse, este truco mitiga un poco el problema, evitando el cambio del diámetro...por eso puse en el post, en ocasiones...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163750

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Aclarado choca_.gifs
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163753

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Jaja gracias por las aclaraciones maquinas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163765

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Esto de la T para mitigar golpes de liquido me hace acordar a un post que se habrio en este mismo foro, donde un colega consulto porque se reventaba la linea de liquido en los ultimos servicios de una central de frio, se le recomendo instalar un tanque tipo calderin en linea horizontal a la tuberia de liquido para mitigar la alta presion que se desarrollaba , tal vez por un calculo mal hecho de tuberia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163847

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
En lo relativo a TE, y para no tener que colocar el calderín de liquido en horizontal, yo pienso que haría más efecto instalar dos TE, como a un metro de distancia y unirlas en su parte superior con un tubo, de 1,5 mt. aproximadamente. Este bucle se mantiene sin apenas presión cuando la solenoide esta abierta y en el momento del cierre de la solenoide se produce una re circulación en ese tramo que hace de aliviadero al mecanismo de la solenoide, permitiendo que esta se cierre sin trepitaciones. Que en realidad es lo que estropea a la solenoide. Un saludo y felicitar a todos los participantes y compañeros.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, francismorcillo, Norit

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163852

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gran post, si señor!! Gracias compañeros!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163857

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Dicen que una imagen vale más que mil palabras
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, silenbloc, francismorcillo, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Duda VET hace 8 años 3 semanas #163861

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Roverman escribió:
Dicen que una imagen vale más que mil palabras
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Gracias!!
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Duda VET hace 7 años 9 meses #167876

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas tardes compañeros, esta central vuelve a fallar, el ultimo servicio no falla, estaba a 0 grados. El anterior estaba totalmente bloqueado de hielo,y a 12 grados, el anterior sólo tenia hielo en el distribuidor de la VET y estaba a 8 grados, y la anterior nada de hielo y a 8 grados.
Presión de evaporación 3,2 bar
Recalentamiento total de aspiración 12K
Recalentamiento en el servicio q va bien 10K
El anterior nulo
El anterior 20k
El anterior 25k
Es lo poco que he podido mirar, he descongelado el evaporador q estaba lleno de hielo,y mañana vuelvo a primera hora.
A ver que opináis, gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information