Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Duda conexión

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166705

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Puede ocurrir que si la instalación estaba funcionando a 220 V. en trifásica, y se ha cambiado a 380 V. en Trifásica, como es natural el frigorista se ha visto obligado a sacar 220v. mono fásica de la placa de bornas. Aunque el neutro se encuentre en el cuadro de entrada. De esa forma no tiene que llevar el neutro al cuadro de la cámara. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166707

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Okis gracias por la respuesta, a la cámara le tengo que poner la acometida también así que no me hará falta sacar el neutro de ahí, madre mía, gracias por las respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166708

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
camacho d escribió:
Puede ocurrir que si la instalación estaba funcionando a 220 V. en trifásica, y se ha cambiado a 380 V. en Trifásica, como es natural el frigorista se ha visto obligado a sacar 220v. mono fásica de la placa de bornas. Aunque el neutro se encuentre en el cuadro de entrada. De esa forma no tiene que llevar el neutro al cuadro de la cámara. Un saludo.
Y el resto de elementos de la cámara que son monofásicos? Termostato, solenoide, ventiladores evaporador, resistencias desescarche...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166712

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Sí es todo monofasico menos el compresor y la resistencia, te mando una foto del esquema, imageshack.com/i/poSBZgkjj
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166716

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Podrías darnos una imagen de mejor calidad?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166721

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pues si vas a meter acometida nueva, cambia el cable primero por uno que cumpla el rebt, conecta la tierra de ese compresor por dios, en cuanto a usar la estrella de las bobinas cortocircuitadas esta bien si no queda otra, mientras todo sean cargas inductivas..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166728

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Mañana mismo la échare con mi móvil y la subo, aparte también tengo alguna duda, por que en la condensadora solo tiene un presostato de baja que va al carter del compresor colgaré alguna foto y también de la regulación pero abriré otro tema no he visto que lleve presostato de alta.si la acometida va a cumplir con el reglamento de baja tensión se va a intentar hacer el trabajo con la máxima calidad posible. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166736

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Acuérdate de la toma de tierra .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166740

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Tecnofri: lleva solo presostato de baja porque se deberia de utilizar este ,para parar y poner en marcha el frigorifico,a traves del funcionamiento de una valvula selenoide ,y no lleva de alta porque vale dinero y en funcionamiento normal no hace falta para que funcione la instalacion ,solo en caso de peligro ..
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166744

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
pregunto ,estando en serie los bobinados del motor trifasico al estar conctado en estrella ,una fase del bobinadp se le suma el ventilador monofasico ,va a sobrecargar el retorno de las otras bobinas del motor ,me explico ,no estarian balanceadas y por neutro no retorna nada al generador porque no lo tiene conectado ,solo es como si una bobina estuviera defasada de consumo en el motor y haria que todo el motor trifasico consuma un poco mas ,es asi
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166749

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas ya estoy por aquí, ya he pasado la acometida se ha quedado muy curiosa, he revisado la instalación y esta como el culo malamente hablando, he sacado foto del cuadro y del esquema en condiciones, es una cámara de fruta como habíamos hablado unidad condensadora pk 48,
Aquí pongo el esquema imageshack.com/i/pmOfBqJgj
Foto del cuadro
imageshack.com/i/pm3vB7V3j
Placa del compresor
imageshack.com/i/pmcgkRY8j

Según el cuadro va por resistencias pero el evaporador no tiene resistencias empezamos bien, he mirado la vet y trabaja con R22, tiene un presostato de baja, os cuelgo foto
imageshack.com/i/pmTDKk5Cj
Una de las dudas que tengo es que el presostato esta cogido del cárter del compresor, que os parece, y la regulación que tiene es muy baja no?, es un buen follon. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Duda conexión hace 7 años 10 meses #166750

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Y cuál es el problema de que esté cogido al carter? No lo entiendo. No tengo mucho mundo en esto, pero he visto unas cuantas cámaras viejas de r12 de carnicería e iban así. Supongo que ya no se pone así, no? Es que como estoy estudiando solo veo instalaciones viejas y te digo que van así, el presostato de baja al carter. Aunque he visto también de lo otro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.289 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information