Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: separador de aceite

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57463

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si es nuevo el separador descartaria que esté mal, esto si estubo parado, la espuma se produce a veces, por la mezcla de refrigerante y aceite,pero la rapida evaporacion de este disuelto en el aceite, por la rapida caida de presion en el carter, esto es al arrancar el compresor, y si estubo parado, igual tiene que tener mas tiempo de marcha,si hace espuma puede faltar liquido en el sistema, y la velocidad del gas, hace espuma y el aceite se levanta hacia el condensador, saludos

separador de aceite, indica donde pusiste el visor,si pinchais en la imagen hay una animacion,manuel la pasare al museo, la puedes poner donde quieras,para los entendidos en compresores de tornillo, descarga al condensador,el muelle que suele romperse etc
patcelte.perso.infonie.fr/accessoiresB.htm#separateur
Última Edición: hace 13 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57491

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
separador de aceite ESK MODELO OS-16. en realidad lo cargue pero creo que lo llene demasiado y le quite aceite haciendo vacio en una boetlla, pero no se si se lo quite todo, creo que no ¿ que puede pasar si no estuviera cargado de aceite el separador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57492

  • KASIUSKLEY
  • Avatar de KASIUSKLEY
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
yo haria una comprobacion facil para ver si falla el separador, cerraria la llave de baja y alta completamente con el con el compresor parado. dejaria el compresor sin presion de baja sacando el gas por la valvula si no consigues que la presion baje es señal de que el separador esta dejando pasar el gas.
Y segun estas comentado podriaser que el control de nivel haya cogido suciedad pues es muy raro que de nuevos den problemas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57569

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
cruanesfred escribió:
demasiado aceite en la instalacion no lo creo porque canvie el aceite ya que tenia acidez, hice una limpieza con nitrogeno para sacar restos aceite evaporador y tuberias y cargue el aceite que le corresponcia al motor 1,3 kg/quote]

amigo mio con el nitrógeno no creo que saques el aceite de una instalación o por lo menos la mayor parte se suele quedar en ella , ya que lo único que haces es barrer y al no haber Miscibilidad entre ambos solo arrastrara alguna parte

por otra parte nunca e escuchado que un separador se deba de llenar de aceite , ya que suele ser bastante con la carga del compresor y después de unas horas de funcionamiento comprobar el estado por si fuera necesario aumentar , este aumento bien se hace hacia el cárter, o hacia un deposito nodriza (si la instalación lo lleva) no al separador , por lo que sigo pensando que tienes un gran volumen de aceite y posiblemente la boya nivel con algo de basura , ya nos contaras
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57571

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si un separador de aceite es muy chico para un compresor, causará que la línea de retorno de aceite esté caliente (que constantemente este pasando aceite). Esto puede comprobarse visualmente si se instala una mirilla en la línea de retorno del aceite.

Ver:
Como dar servicio a los separadores de aceite
www.emersonclimatemexico.com/mt/mt_cap_04.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57579

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola lafaraonadelfrio, no estoy de acuerdo con lo que dices sobre que no hay que añadir aceite, de hecho el fabricante de los separadores te dice la cantidad de aceite a echar. De todas formas nos ha dejado un documento buenisimo nuestro amigo olfera. Un saludo y muchas gracias olfera por dicho material.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57596

hablare desde la ignorancia ...
dices que tienes acidez en una maquina nueva y los nuevos refrigerantes creo que no causan este problema
y si fuese posible digo yo que la acidez se crearia en una instalacion antigua y no nueva
y segire atento a lo que decis porque se de un amigo que tiene un compresor que por su visor solo se ve espuma blanca
asique si saco conclusiones las intentare aplicar jejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57598

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola amigo julio redondo, la acidez la tienes en los nuevos y viejos refrigerantes. Ataca al barniz de los bobinados del motor y se acaba derivando. Si ves espuma en el visor del compresor puede ser que sea, gas refrigerante mezclado con aceite o que le esta llegando liquido al compresor, yo que tu amigo comprobaria el recalentamiento, y miraria si lleva resistencia de carter y ésta funciona. Un saludo y cuidado con esa espuma en el visor del compresor, como sea que le esté llegando liquido sufriras una rotura en el compresor.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57601

muchas gracias por la aclaracion de la acidez diegocb2
porque estoy estudiando un ciclo de grado medio de climatizacion y ayer o antes de ayer salio el tema de la acidez y dijo el profesor que con los nuevos refrigerantes es poco frecuente este tipo de prblemas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57604

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
julio perdona pero eso de que con los nuevos refrigerantes no se da ese problema es una soplapoyez como una casa.

,.-17 ,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57610

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "torcu"
Es "polla" o "poya"?
Porque segun "Hombres G"


inciclopedia.wikia.com/wiki/Gilipollas

Y LEAN LO QUE DICEN LOS FABRICANTES SOBRE LA REFRIGERACION
Última Edición: hace 13 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: separador de aceite hace 13 años 2 meses #57620

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola caribeño,dos ll pero cuando tu no estas de cuerdo con algo, puedes decir una po... con Y griega,es una expresion chulesca, que se dice por aca,segun lugar y persona, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.727 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information