TEMA: Test de incondensables con refrigerante zeótropo

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167069

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No hay confusión alguna, esta muy claro lo que habéis puesto en el foro. Estoy de acuerdo con tu última línea, la discusión es la variación de presión en una botella acorde al contenido de líquido de ésta...y no salgamos de ahí.

Recuerda que hasta ahora los experimentos demuestran lo que digo, y que no habéis aportado nada al respecto...excepto un documento que malinterpretáis.

No discuto más. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167075

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bueno, voy a dar por concluído el post ya que las posturas parecen inamovibles y no avanzamos. Solo una cosa más ¿Coincidimos en tomar la temperatura de burbuja a la hora de mirar si hay incondensables en un circuito parado? jajjajaja gracias a los participantes y quienes lo han leído y han tenido que pensar
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167077

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
No dispongo ahora mismo de r407c para experimentarlo, pero, por arrojar algo de luz sobre esto... es posible que en el experimento de Rodrigo haya quitado tan poco liquido de la botella que la presión casi no le haya variado. Es decir, si partes de una botella llena al 100% de liquido, para extraer un 25% de liquido y poder ver algo de caída de presión, necesitaría tener extraer un 90% de volumen de la botella y solo dejar un 10% de volumen de liquido. Es decir, si la botella tiene 50 cm de altura, 5 cm serían de liquido y 45 cm serían de gas. Rodrigo, has llegado a esos niveles de extracción de liquido en tus experimentos? Porque si no, es posible que tu manómetro no tenga sensibilidad para apreciar la caída de presión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167080

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Fresquiviri escribió:
Bueno, voy a dar por concluído el post ya que las posturas parecen inamovibles y no avanzamos. Solo una cosa más ¿Coincidimos en tomar la temperatura de burbuja a la hora de mirar si hay incondensables en un circuito parado? jajjajaja gracias a los participantes y quienes lo han leído y han tenido que pensar
Si, Fresquiviri, la presión real del condensador, puesto que tendrás más alto porcentaje de líquido, se va a parecer más a la presión de burbuja, así que yo tomaría esa presión como referencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167081

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias Fran, comienza el escrutinio:
Fran: Temperatura de burbuja
Jesebat:
Roverman:
Otros:
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167082

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Bueno, aquí tenéis un documento del manual de Kotza (creo que el antiguo lo pusiste tu jebesat) que CREO zanja el debate, donde dice bien clarito que la presión ejercida por el líquido en una botella solo depende de la naturaleza de éste, independientemente del llenado de ésta....y como veis vale para zeotropos, azeotropos, cuasi y puros.
Ya me estoy temiendo las nuevas excusas...

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167087

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Da gusto leer post como este. Se ve claramente que controlais bien estos temas, y la discusión siempre enriquece.

Profe, esto es de nota!!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167088

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Fresquiviri escribió:
Bueno, voy a dar por concluído el post ya que las posturas parecen inamovibles y no avanzamos. Solo una cosa más ¿Coincidimos en tomar la temperatura de burbuja a la hora de mirar si hay incondensables en un circuito parado? jajjajaja gracias a los participantes y quienes lo han leído y han tenido que pensar
La de referencia es por supuesto burbuja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167089

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Fran Enríquez escribió:
No dispongo ahora mismo de r407c para experimentarlo, pero, por arrojar algo de luz sobre esto... es posible que en el experimento de Rodrigo haya quitado tan poco liquido de la botella que la presión casi no le haya variado. Es decir, si partes de una botella llena al 100% de liquido, para extraer un 25% de liquido y poder ver algo de caída de presión, necesitaría tener extraer un 90% de volumen de la botella y solo dejar un 10% de volumen de liquido. Es decir, si la botella tiene 50 cm de altura, 5 cm serían de liquido y 45 cm serían de gas. Rodrigo, has llegado a esos niveles de extracción de liquido en tus experimentos? Porque si no, es posible que tu manómetro no tenga sensibilidad para apreciar la caída de presión.
Fran, lo pongo más fácil...solo deja un 1% en líquido y seguirá habiendo la misma presión
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167091

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Fresquiviri: temperatura de burbuja.
Roverman: No zanja nada. Seamos serios, estamos hablando de deslizamiento, no tomes un gas sin apenas deslizamiento, que es precisamente del deslizamiento de lo que hablamos. Mira la inclinación del las líneas de 410A, son horizontales casi del todo, ni se nota, no me engañes, amigo, que no voy por ahí. No cojáis esos gases que no valen, tampoco me vale el 404A. Hablamos de deslizamiento.
Por cierto, si tienes esa edición de Kotza, la quisiera. La que tengo yo pone el mismo ejemplo con R22. Veo que está actualizada. Un saludo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167094

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Acaso no ves que también se incluye al 407C en la lista...que es independiente del tipo de refrigerante, creo que no nos queremos enterar simplemente...no veo yo aquí animo de admitir que se esta equivocado...en fín agotadas todas mis vías...doy por finalizada mi intervención. Ahora sí.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167095

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
El artículo de Dupont contradice esa imagen de kotza. No digo que no sea un buen libro, pero esa imagen es imprecisa y generalista, y aquí estamos hablando de un fenómeno de glide muy concreto que indica el diagrama del fabricante. Y por si hubiera lugar a dudas en la interpretación del diagrama, he subido un artículo en el que dice claramente que la presión varía. Está claro que si Roverman lleva razón, todos los documentos oficiales del fabricante del R407C están mal...