TEMA: Consulta Inverter alimentacion Bifase?

Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81427

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Mi consulta es la siguiente:Afecta de modo alguno a las placas electronicas de un sistema Inverter Monofasico el que en vez de ser alimentado con Neutro Fase y Tierra se alimente con Bifase a 220V y Tierra. ???
Nota:
En algunos sitios hay trifasica a 220V., entre fase y fase tienes 220V y aun en Domicilios llega Bifase ya que si tienes una de estas fases y Neutro tendrias 125V.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81428

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo me encontré ese problema hace como un año en un pueblecito de por aquí. Instalé 2 equipos Mitsubishi de 4000 frg, inverter. Hasta ahora ningún problema.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81431

  • cabg
  • Avatar de cabg
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Tambien me ha pasado a mi en Canarias y no he tenido ningun problema, en una maquina inverter es mas importante la conexion a tierra que el neutro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81464

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
cabg escribió:
Tambien me ha pasado a mi en Canarias y no he tenido ningun problema, en una maquina inverter es mas importante la conexion a tierra que el neutro.

La conexión a tierra es lo mas importante, sea o no sea inverter.

Por el enunciado de la pregunta da igual una alimentación que otra, mientras entre fases o entre fase y neutro tengas 220 voltios, y tengas como protección limitadores bifásicos, como es preceptivo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81470

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Da lo mismo ,la tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito o cargas electricas,da exatamente igual que sea entre netro y fase que entre fases,lo importante es que sea 220 V,la tierra es por protección y deberia de ser punto potencial 0 V.en la practica suele ser algunas veces de algunos microvoltios por cuestiones que no vienen al caso y es imperativo su conexión a cualquier equipo electrico,ojo con las tierras en donde se mantienen suministros del tipo que mensionan ya que es comun que no exista barraje de tierra en el cuarto de contadores y muchas veces ni siquiera una triste pica y por ende no habra tierra en la instalación,afrotunadamente son cada vez menos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81471

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
pues cuidado mi poca experiencia con inverter me dice que es mejor que cuando se conecte estas maquinas poner neutro y fase buscarlo en donde vayamos a conectar la maquina creo que en un post que he abierto titulado led giga entenderas porque por las señales digitales y neutro leedlo,yo instale una dos por uno LG y no puse neutro y fase en el enchufe y me daba error de señal de comunicacion una locura cables bien por ultimo desarmo el enchufe mi hijo busco neutro y fase y lo conecto a neutro y fase de maquina mano de santo maquina funcionando sin problemas desde entonces busco neutro y fase en enchufes cuando es inverter ma da ig ual marca y con lo que he aprendido de las señales inverter voy entendiendo porque.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81475

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Pues he tenido un problema con una Maquina Inverter Monofasica Mundoclima donde el Tecnico del SAT asegura que el fallo viene por esta alimentacion,hace mas de un año que esta conectada y funcionando y recien se averio hace 15 dias. ,.-3 ,.-3 ,.-3

Dice Que el Manual de instrucciones pone Fase y Neutro (no lo tengo para cotejar esto)
Que el problema esta en que las corrientes estaticas no se que ocurre y se carga las placas del Inverter ,.-3 ,.-3 ,.-3
Como la ignorancia es muy Mala necesito asesorarme con vosotros,entiendo lo que es una Fase,lo que es un Neutro y lo que es Bifase,no entiendo lo que puede afectar a las placas del Inverter el no tener Neutro aunque si tengamos esa misma diferencia de Potencial ya que este tema es de complejidad Electronica cosa que no soy,estoy con Grandes Dudas y mas por el tiempo que lleva la maquina trabajando!!!No son 2 dias.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81478

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

He estado comprobando lo de la dichosa tensión y en principio he encontrado que los fabricantes inverter diferencian claramente unos equipos conectados a 220/2/50 de los mas comunes conectados a 230/1/50.

Yo pensé que serviría igual pero parece ser que hay diferencia.
Seguiré mirando a ver si encuentro el porque.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81479

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
pepe_elpata escribió:
Hola

He estado comprobando lo de la dichosa tensión y en principio he encontrado que los fabricantes inverter diferencian claramente unos equipos conectados a 220/2/50 de los mas comunes conectados a 230/1/50.

Yo pensé que serviría igual pero parece ser que hay diferencia.
Seguiré mirando a ver si encuentro el porque.

,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81480

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Creo que no tiene que ver ya que la tensión AC de entrada se rectifica para luego con un convertidor obtener la tensión de alimentación del compresor,la frecuencia de mudulación del convertidor se obtiene de forma electronica y como todos sabesmos varia segun el regimen de trabajo del equipo para variar en definitiva la potencia del sistema ,luego la alimntación de los circuitos electronicos se raaliza mediante su propia fuente de DC,no creo probable que influya en la averia ,de hecho ha estado trabajando sin problemas como bien dices,lo de las corrientes estaticas no se de donde lo ha sacado el del SAT,no veo que tiene que ver.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81483

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
yo lo que entiendo es que cuando mides comunicacion de cable 2 neutro y 3 señal cc y señal no es fase porque fase es el 1 cuando conectas la tension asegurarse de que pones en su sitio fase y neutro no esta de mas porque piensa que si al poner 2 fase y uno neutro y cuando midas comunicacion entre fase y 3 señal cc digital no sera bueno pues neutro no lleva tension y supongo que por eso nos sirve para verificar comunicacion y como sabemos en corriente cc necesitamos +y- con fase donde no deberia de haber, mal asunto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81497

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Voy a especular un poco. Toda electrónica es sensible a sobretensiones y aún mas la de hoy en día y muchos circuitos tienen su protección para poder deribar estas sobretensiones a tierra, bien, si alguna de estas protecciones se utilizan para (digamos) medir que entre fase y tierra exista una diferencia de potencial máxima de 250V o 275V, (debe de ser algo superior a la nominal) nos encontraríamos que en el caso de un circuito bifásico la tensión entre fases será de 230V pero entre fase y tierra será de 127V, por lo que dicha protección sería muy dificil que actuara, siendo absorbida por la electrónica.

No estoy seguro de esto, pero podría ir por ahí, en que las protecciones o mejor dicho, los filtros, no actuaran correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.475 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information