jaelec escribió:hola frigoton:
no hace falta que te compliques tanto la cabeza con tanto de aqui, tanto de alla, tanto como, tanto el, tanto ella, tanto monta monta tanto.
SER jaelec UN GUSTO Y ALGUNAS CONSIDERACIONES:
Esta parte de su escrito suena como a una banalización o minimización de los distintos escritos de análisis técnicos que suceden a lo largo de este pos y en verdad en lo personal creo que siempre que surge una duda técnica o que falte fundamentacion técnica todos los frigoristas tendríamos que ejercitar nuestras neuronas y como dice usted
complicarnos la cabeza por la sencilla razón que a la hora de facturar (cobrar el trabajo)lo hacemos argumentando ser profesionales por ende debemos comportarnos como tal y dar ejemplo de ello en nuestros escritos mas aun en un foro de habla hispana que es vidriera del mundo
jaelec escribió:hola frigoton:
cuando estamos hablando de una tension monofasica a 230V, eso significa que partimos de red trifasica R-S-T (400V)entre cada uno de ellos tenemos haciendo parejas tenemos una tension de 400V.
si colocamos un punto comun entre los puntos R-S-T obtenenos el punto neutro, si comprobamos entre R y N tenemos 230V, lo mismo pasa en S y N como T y N.
cuando estamos hablando de una tension bifasica a 220V, eso significa que partimos de una red trifasica R-S-T (220V) entre cada uno de ellos tenemos haciendo parejas tenemos una tension de 220V. estas instalaciones estan realizadas anterior al año 1973, trabajos realizados por empresas de distribucion de electricidad, por ejemplo: Hidroelectrica Española.
en este punto de su escrito lo que se esta dejando de lado es el hecho que las maquinas frigorificas se fabrican para distintos países del mundo como muy bien se a dicho en otra parte de este hilo de pos .
con esto lo que estoy tratando de significar es que existen países como Colombia , Venezuela o lugares del interior de argentina donde la alimentación publica es de 220v bifásico con solo dos cables los cuales ninguno de ellos tiene potencial referido a tierra .
EN CONCLUCION LES PIDO A TODOS NO SOLO A USTED QUE SEAMOS MAS UNIVERSALES Y GENEROSOS A LA HORA DE ESCRIBIR UN POS
jaelec escribió:hola frigoton:
todas las instalaciones actuales la tension de trabajo es 230/400V
cuando estas hablando de que hay problemas actuales, esto puede significar que hay perturbaciones en la red, esto significa que debes comprobar la tension actual, midiendo con un voltimetro y comprobar que tienes estas dentro de la tolerancia permitida por industria, siendo de +/-7% la tension.
si estas en una tension de 220V, debes tener entre 204,6V y 235,4V
si estas en una tension de 230V, debes tener entre 213,9V y 246,1V
todo lo que sobre pasases estos valores, es un problema que tiene tu cliente con la empresa distribuidora de energia. esto es otra historia que no tiene nada que ver con el tema.
COMO FRIGORISTAS REPARADORES PROFESIONALES QUE ALEGAMOS SER A LA HORA DE FACTURAR, creo, digo me parece que también debemos ser profesionales a la hora de diagnosticar una posible falla eléctrica en la maquina frigorifica por cuestiones de alimentación eléctrica publica ,y en este punto disiento con su escrito porque considero que no podemos desentendernos del tema hasta que no hallamos detectado dicha falla y para ello debemos tener los conocimientos teóricos /prácticos de como hacer esa detección o falla .
no es solo con un multimetro que mida valor eficaz como se detectan fallas de alimentación eléctrica ya que como exprese en otro pos si la falla eléctrica es por contaminación de armonios en red usted ni ningún frigorista podrá detectar picos de tensión,frecuencia o de corriente que trabajen en el orden de 3ra 5ta 7ma 9na armónica ya que se debe poseer una instrumento de medicino de valores pico que solo cuesta o ronda los 150 euros para detectar estas anomalías
anomalías por perturbaciones muy comunes hoy en día en cualquier red eléctrica de cualquier ciudad del mundo.
este tipo de conocimientos técnicos es quien marca la linea divisoria , diferencia entre un frigorista profesional y un chapuza español o chanta argentino
jaelec escribió:hola frigoton:
el cable de tomatierra es un problema que no es de tu rama de trabajo, es un problema que viene por parte de la instalacion general del edificio.
hay instalaciones antiguas que no existe la conexion de tierra.
si la instalacion tiene en funcionamiento el cable de toma tierra, conectalo, ya que estas protegiendo tu equipo de posibles contactos indirectos.
considero que es nuestra obligacion profesional ética y moral señalar fallas eléctricas donde se ponen en juego o en potencial riesgo la vida de los seres vivos y si pertenecen a nuestra rama .
saludos desde pcia de bs as rep argentina ,.-32