TEMA: Consulta Inverter alimentacion Bifase?

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81622

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
recien el proximo Martes o Miercoles volvere a este sitio ya con el Sat Oficial y en ese Momento sabre exactamente cual es la Placa averiada.En principio por comprobaciones que se han hecho esta en la unidad exterior Tiene 4 Placas 2 son como un folio de grande y las otras 2 menos de la mitad de las primeras,bien una de ellas de las pequeñas parece estar sin comunicacion con las otras ,.-3
la placa interior funciona,ventilacion tambien solo no Arranca la exterior ni en Frio ni en Calor,aunque al principio de la averia el cliente dice que Aveces SI le funcionaba un dia si y dos no hasta que dejo de hacerlo y me llamo.
Gracias a todos,los mantendre informados del resultado y como se soluciono.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81623

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Cubichi, si a alguien le da un infarto es porque posiblemente tenga una patología cardiovascular, otra cosa es que sea conocedor de ella o no.
Tan solo querría añadir que los componentes electrónicos (como cualquier componente) sufren desgastes, sobre todo si se les hace trabajar al límite de sus características.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81624

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Después de mucho rebuscar aun no encontré una razón que me ilumine lo suficiente para aseverar el quid de la cuestión.
Tras comprobar los esquemas de las conexiones a 230/1/50 debo de decir que en estos casos la placa solo dispone de un fusible de protección para la fase L y que carece de el en la "fase" N, por lo que estimo, a falta de encontrar un esquema a 220/2/50, que este debería de llevar fusibles en las dos fases u otro sistema de protección.

Por favor: Un esquema a 220/2/50
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81636

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
pepe_elpata escribió:
Hola

Después de mucho rebuscar aun no encontré una razón que me ilumine lo suficiente para aseverar el quid de la cuestión.
Tras comprobar los esquemas de las conexiones a 230/1/50 debo de decir que en estos casos la placa solo dispone de un fusible de protección para la fase L y que carece de el en la "fase" N, por lo que estimo, a falta de encontrar un esquema a 220/2/50, que este debería de llevar fusibles en las dos fases u otro sistema de protección.

Por favor: Un esquema a 220/2/50

ser pepe_elpata un gusto y algunos comentarios

en este pos he notado a mi humilde entender y saber algunos errores conceptuales.

se esta hablando de dos fusibles uno para fase y otro para neutro o segunda fase y en realidad esta postura carece de sentido .
ser cuando se habla de tensión ya sea 110-220-380 o la que fuere lo que se esta diciendo o de lo que se esta hablando es de una diferencia de potencial de un punto a otro y no necesariamente uno de estos puntos de referencia tiene que ser un neutro como se esta haciendo referencia en los diferentes escritos .
imagine usted por un momento la siguiente figura o circuito

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

después de pasar la tensión de entrada por el transformador separador lo que estoy logrando es no tener la tensión referenciada a tierra por ende lo que se trataba y se trata de hacer es brindar una protección extra (hoy existen los disyuntores pero bueno solo imagínelo como un ejercicio mental)
a la salida de dicho transformador ya NO EXISTE MAS referencia a tierra y podríamos estar en presencia de una instalación bifásica o flotante si gusta y en esta circunstancia carese de todo sentido pensar en dos fusibles .
en otro pos se hace referencia a los varistores ,la pregunta que hago es que misión cumpliría poner dos varistores uno para cada fase como se sugiere .
poniendo un Varistor es mas que suficiente para proteger la maquina eléctrica ya que repito un potencial sea bifásico o monofásico hace referencia a una diferencia de tensión entre dichos puntos y no necesariamente tiene que estar referido al neutro .
si somos mas rigurosos en nuestro análisis también podríamos pensar al neutro como una fase viva mas ,o es que acaso alguien puede negar o afirmar que los famosos neutros tienen un potencial cero (0 volt) siempre .
De ser así y el neutro NO tiene potencial cero como todos pensamos en teoría, ENTONCES ESTARÍAMOS EN PRESENCIA DE OTRA FASE VIVA MAS y lo que denominamos en principio tensión monofásica ya no lo es mas y pasa a ser otra cosa

CREO CON TODA HUMILDAD QUE LA COMFUSION ESTA DADA PORQUE NO SE TIENE BIEN EN CLARO LOS CONCEPTOS DE TENSIÓN EFICAZ Y DE TENSIÓN PICO O LO QUE LOS TÉCNICOS DENOMINAMOS TENSIÓN PICO A PICO EN MUCHOS CASOS.

CABE ACLARAR QUE ESTOY CONSIENTE QUE MUCHOS EQUIPOS DE FRÍO TIENEN QUE ESTAR CONECTADOS A TIERRA CASO CONTRARIO NO ARRANCAN PERO ESTO YA ES HARINA DE OTRO COSTAL (ES PARA OTRO TEMA)

SALUDOS DESDE LA PCIA DE BS AS REP ARGENTINA ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81637

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81640

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
olfera escribió:
maestro olfera discúlpame pero esta ves no entiendo la relación de este pos con el link de un disyuntor que dejaste.
si fueras tan amable de explicarte te lo agradecería mucho .


saludos viejo amigo y un abraso ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81646

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Vikingo escribió:
Cubichi, si a alguien le da un infarto es porque posiblemente tenga una patología cardiovascular, otra cosa es que sea conocedor de ella o no.
Tan solo querría añadir que los componentes electrónicos (como cualquier componente) sufren desgastes, sobre todo si se les hace trabajar al límite de sus características.
No siempre hay patologias ocultas,tambien los hay por casuas naturales y ademas que te comento ,en el caso de los componentes electronicos y haciendo incapie en que hoy son netamente semiconductores el desgaste por su uso es inapresiable,en mis mas de 30 años de profesión algunos de ellos dedicandome a la reparación de sistemas de telecomunicaciones e informatica y cuando las placas se reparaban nunca sustitui un elemento semiconductor llamese transistor,triac,elementos de circuitos logicos,etc por desgaste por uso y ademas de que todos ,todos tiene un margen de tolerancia,la electronica de control rara veces funciona con tensión que no sea regulada y estabilizada por una fuente de tención DC,amen de las protecciones que todos sabemos que tiene los equipos de hoy contra sobre tensiones y sobreintensidades,eso no quita como he visto recientemente un varistor quemado en una placa de Mitsubishi por un neutro flojo en el cuadro electrico y que ademas quemo la placa,ya un mal tecnico habia cambiado la placa una vez pero no busco el problema real.Claro que haberlos ailos,mejor esperemos a la averia creo no?.Como ya menciona un compañero aqui ,las tensiones son diferencia de potencial entre un pto y otro de un ciruito o cargas electricas ,no necesariamente tiene que ser a un neutro o tierra,puede ser a un tap de un trafo y un extremo del mismo,a una rama de un circuito de resistencia etc,etc,etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81648

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Despues de todas las opiniones tecnicas, pregunto: cuantos montadores conectamos el Neutro y la fase donde deben conectarse. Yo creo que casi nadie. Por tal razón la maquina sea del tipo que sea solo reconoce si hay 220V. El tema electronico y demas historias salen de la parte de la corriente continua y de los sistemas electronicos de mando. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81649

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
camacho d escribió:
Despues de todas las opiniones tecnicas, pregunto: cuantos montadores conectamos el Neutro y la fase donde deben conectarse. Yo creo que casi nadie. Por tal razón la maquina sea del tipo que sea solo reconoce si hay 220V. El tema electronico y demas historias salen de la parte de la corriente continua y de los sistemas electronicos de mando. Un saludo.

ser camacho un gusto y algunas consideraciones :

estimado ser lo que usted esta describiendo es innegable y una realidad cotidiana pero si hay que aclarar que existen equipos muy sofisticados que no aceptan conexiones erróneas ya que de ser así no arrancan por el simple hecho de tener protecciones electrónicas diseñadas para tal fin, pero repito que este tema da para otro pos y no para este ya que estaríamos confundiendo los temas y no es esa nuestra intención.

por otra parte en este nuestro foro debemos bregar e inculcar las buenas técnicas tendiendo a ser lo mas profesional posible ya que somos una ventana al mundo y nos leen los técnicos que no poseen experiencia y muy mal estaríamos procediendo nosotros si diéramos cabida a una mala técnica o haciendo ostentación de mala praxis


saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81673

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
icaro8 escribió:

ser pepe_elpata un gusto y algunos comentarios

en este pos he notado a mi humilde entender y saber algunos errores conceptuales.


SALUDOS DESDE LA PCIA DE BS AS REP ARGENTINA ,.-32

Estimado señor:

Debo de darle la razón en algún punto, en el que después de recapacitar llego a la conclusión que efectivamente carece de todo sentido el colocar 2 fusibles en la tarjeta. No ha lugar tal como usted dice.
También en el que la puesta a tierra ha de ser obligatoria e impecablemente efectuada.

Los demás vamos a desarrollarlos.

En el esquema que usted dibuja ya vemos claro que convierte una alimentación unipolar en otra bipolar a través de un transformador ???? No entiendo el porqué, pues esa no es la pregunta inicial, pero así todo tener que colocar un transformador de, como mínimo, 2, 3 o 4 KVA, incluso mayor dependiendo del equipo, cuesta un pastón.

Sabemos también que la tensión de pico dividida por raíz de 2 nos desvela la tensión eficaz, que curiosamente es con la que trabajamos a menudo por que es la que medimos con nuestros polímetros. La de pico salvo para laboratorio, para los técnicos y para estropearnos las cosas, no se usa jamas. Sabemos que existe y a veces vemos sus catastróficos resultados, pero nada mas.

Lo del Neutro como fase viva, en determinadas situaciones téngalo por seguro. A lo largo de mi vida he llevado muchos sustos con el, por no tratarlo con la debida consideración. Pero eso es que algo anda mal y hay que subsanarlo a la mayor brevedad
Y gracias a Dios hemos dejado de conectar el Neutro a la tubería del agua de red.

Yo le pongo otro dibujo que creo si corresponde con la pregunta inicial y el tema de discusión

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

También le adjunto un pequeño pdf donde le muestro que la firma Hiyasu también dispone de equipos 220/2/50 y de la marca Fujitsu con dos paginas para el mismo equipo, uno a 220/2/50 y otro a 230/1/50.

Tal vez la única diferencia en este asunto de las tensiones solo dependa del país al que va consignado y nosotros aquí comiéndonos el coco


. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 4 meses por pepe_elpata. Razón: Adjuntar archivo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81688

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
frigotron escribió:
cubichi escribió:
Yo creo que se ha averiado simplemente porque le tocaba y punto,siempre digo cuando alquien que dice lo tipico de "hace un rato que estaba enfriando o funcionando bien y ahora no va" y yo digo "a los que les da un infarto y se mueren tambien les pasa lo mismo casi siempre van andando o estan viendo la TV o haciendo cualquier cosa y nadie puede imaguinar que les iva a pasa eso"simple probabilida ,dentro de las estadisticas le ha sucedido a esa placa .

Entonces: se averio porque le Tocaba O POR LO QUE ANTES HAN EXPLICADO TODOS LOS QUE justifican la Existencia elemental de un Neutro para poder funcionar???
Es esto lo que no me cuadra ahora.
Se averio por no tener Neutro al alimentarse con Bifase o NO es motivo de averia esto. ,.-3

A mi entender si, hay que respetar las tensiones que te da el fabricante de la maquina.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Inverter alimentacion Bifase? hace 12 años 4 meses #81696

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
icaro8 escribió:

se esta hablando de dos fusibles uno para fase y otro para neutro o segunda fase y en realidad esta postura carece de sentido .


Porque? imaginate una placa que sea trifasica porque no puede llevar tres varistores. Si hay una subida de tension en cualquiera de las tres fases la placa queda portegida.

Si es monofasica un varistor+fusible y si es bifasica dos varistores+dos fusibles, si es trifasica tres y tres.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.921 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information