joseb71 escribió:
otra cosa que te quiero decir ,es que lo del agua de mar ya te he comentado que el condensador estara tupi,, cuando se limpio la ultima vez si es que se limpio,
ami me toco limpiar alguno , en tierra, y en paradas en la carraca en el arsenal,yo estube en la armada,
tecnico de maquinas,bien cuando el agua fria no llega al punto de consigna en agua fria, nada de condensacion,pues si señor el problema puede ser condensacion,aparte de que en horas del dia sube la temp del agua, si sube en la condensacion , sube en el evaporador,por tanto hay un problema ,¿ el condensador,? si te lo crees como si no, si hay otro equipo este arrancara por la demanda, si o si,pero como no funciona pues ese uno que trabaja esta muy forzao, y si el retorno de aceite no es bueno, asi que limpiar filtros circuito de agua de condensacion,o te subo un condensador abierto para que veas como se ponen como te dije,
para que baje la temp del agua a enfriar , tienes que bajar la de condensacion,
como recirculando el caudal apropiado ver cuanto pasa y sale, las maquinas en todos los sitios y mas en los barcos tienen sus manometros , aproposito que estais pescando merluza,
bueno asi que repetimos limpiar condensador -s, no se si es un condensador o dos, limpiar los filtros de agua, purgar condensadores todos los dias, labores que se realizan a diario ,si no hay caudal suficiente va subiendo la temp,del agua de condensacion, y no baja el agua a enfriar , sube la del evaporador,
este sera el problema, siempre que tengas en optimas condiciones el circuito frigorifico,
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ahora quiero saber si eso se para, ya te lo pregunte ,si para por baja, es otra cosa, es que hay alguien que comenta, que para por baja por eso lo pregunto,
me estraña cuando tu dices que se sube la temp del agua de condensacion,
alimenta si puedes por otro sitio el caudal de agua y ver si baja,de lo tanques de reserva , o de donde se pueda pero limpia el circuito de condensacion filtros bombas observa la presion,saludos
y no toques ni valvula ni gaitas,controla si estan bien las presiones que no estaran, como empieces a tocar el circuito frig,, mejor que te tires al agua,
llevais escolta, bueno supongo que el bajo rendimiento es por lo comentado, espero que el circuito frigo este bien, cuando se recoje el agua de mar habra unos filtros, ese agua se recoje en algun deposito, pues eso limpia, limpia,y no te olvides de ponerte los cascos, cuando estes abajo, saludos
El condensador hace alrededor de 40 días que se limpió y no lo he vuelto a limpiar porque ahora sólo tengo esta planta operativa y pararla sería una locura. Los filtros de agua salada se limpian cada 20 ó 30 días estoy usando agua de Contra incendios para darle más flujo al condensador ya que con la bomba que tiene dicha máquina sólo me da 2, 5 bares de presión y de nada me aumenta la presión por alta y me reduce la carga.
Lo de purgar los condensadores esa maniobra todavía no la he echo ya que con 6,5 bares de presión no pienso que ese sea un problema.
También el equipo dispone de una bomba de agua dulce que hace pasar esa agua enfriada a 6,5 Grados por los serpentines de los Fan Coil,etc y que aún no he limpiado dicha bomba pero por el mismo problema que el condensador porque no puedo parar dicha planta.
Un saludo!!