TEMA: Prueba compresión

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165293

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas tardes, tengo dudas a la hora de realizar una prueba para saber si un compresor semihermetico esta pasado de valvulas.
Para hacer la prueba conecto el manómetro de baja y puenteo el presostato de baja, y observo hasta donde baja el manómetro, hasta donde debe de bajar para saber que no está mal? Y cuanto tiempo tengo que esperar con el compresor parado aguantando el vacío sin que éste suba, para saber si esta mal? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165294

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Hola compañero en la mayoría de casos no hace falta puentear el presostato ya que si el compresor no comprime nunca abatirá la presión de baja ,

pero en el caso de necesitarlo , dependerá un poco de la capacidad de compresor , pero si en 25 segundos no se metió en vació dalo por fugado el plato de válvulas, y la compensación no debería de darse nunca ya que si se diera es señal de válvula de alta con mal asiento o rota, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, xeliño, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165296

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Okis por parte Manuel, y una vez metido en vacio, aquí leí en el foro que de 0 a 10 pulgadas esta malo, y de 10 a 20 pulgadas esta bien, imaginemos que antes de 25 segundos hace un vacío de entre 10 a 20 pulgadas, desconecto el compresor, y cuanto debería de aguantar el vacío? Y podrías explicarme mejor lo de la compensación? Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165298

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
el vació se debe de aguantar mucho tiempo ya que el asiento de la válvula de alta es el que impide que la presión se compense , por ende su ajuste y estanquidad es exacta no debe de pasar al la contra , por ponerte un tiempo limite si en 35 segundos no hubo compensación de alta hacia baja esas válvulas de alta están perfectas , pero ya te digo que los resultado son de inmediatos y uno da el otro si no comprime ni haces vació y la presión de alta estará pasándose hacia la baja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165300

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Okis y por qué el compañero dijo que de 0 a 10 pulgadas estaba mal el compresor? Esta afirmación es cierta? Que falla mecánicamente para no llegar de 10 a 20 pulgadas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165303

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
a ver la falta de compresión puede ser leve o alta eso depende de lo defectuosa de las válvulas o si el defecto lo tiene en alta o baja , de todas maneras pon el enlace de donde se mantuvo la conversación así la retomo y sacamos conclusiones , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165304

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Okis Manuel, aquí está el enlace lo dice el compañero Javi.m

forofrio.com/index.php/foro-24/142-averi...l=0&force=0&start=12

Cuales entonces serian las diferencias de si falla la válvula de baja o la de alta?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165306

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lo de las pulgadas de vació , que comentan en ese post siempre dependerá de si es compresor de dos o mas culatas y si la falta de compresión es leve o alta , como ya comentamos , pero de cualquiera de las dos faltas de compresión el plato de válvulas hay que repararlo o sustituirlo si o si , que mas da que el fallo sea leve o grave cuando la falta de compresión me dificulta el proceso de enfriamiento ,
las diferencias son leves entre una falla y otra , y los síntomas son los mismos por lo que la reparación se debe de efectuar al completo (cambio de válvulas de alta y baja ) un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165308

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Vale entonces si hace vacío por debajo de 10 pulgadas esta mal y hay que cambiar valvulas no? Y otra pregunta si compensa las presiones como podemos saber si es por la válvula de alta o por que se ha roto alguna biela o algún pistón o los aros están gastados?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165310

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117


fíjate muy bien en los procedimientos aplicados en este video, si tienes alguna pregunta no dudes en consultar.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165354

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas, sí el video esta muy bien para ver los procedimientos que hay que realizar para comprobar un compresor, pero que forma habría para saber en un compresor semihermetico si se compensan las presiones es por culpa de la válvula de alta o por que se ha roto por ejemplo bielas y pistones? La única manera seria habriendo el plato de valvulas no? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Prueba compresión hace 7 años 11 meses #165355

En un semihermetico alternativo si por ejemplo esta mal de segmentos, camisa, cilindros rayados la compresion sera pobre, menor caudal masico, si se ha roto una biela, menor caudal masico. Pero si las valvulas estan bien no dejaran comunicar la presion de alta a baja y al contrario. Si realizas pruebas para mantener vacio y presion de alta y se equiparan presiones, mal de valvulas. Ese es mi punto de vista.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri
Tiempo de carga de la página: 0.396 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information