TEMA: Problemas con chiller de agua helada

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157466

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola , soy arquitecto y tengo un enorme problema hace 2 anos con unos chiller de agua helada que fueron cosntruidos para refrigerar un departamento , simlemente munca enfrío y pienso que hay un tema con el caudal de agua , son 3 chiller de agua de 5 toneladas cada uno con una bomba de 1 hp cada uno , sin embargo a la salida hay 20 psi nada mas y al retorno 0 , porfavor indiquenme que datos nececitan para ayudarme

Saludos y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157467

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Style no hace falta que abras varias post con la misma consulta , si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado :

www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

Respecto a tu consulta y visto que eres del gremio de arquitectura , puedes hacer un esquema hidráulico aunque sea a mano alzada de la instalación ?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157525

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola buenos días como están , quisiera explicar un poco el problema que presentamos , hay 3 chiller de 5 toneladas cada uno para enfriar un departamento de 180 metros , en el departamento hay instaladas 6 condensadoras con un total de 12 toneladas,cada chiller tiene su intercambiados , compresor y 1 bomba de 1 hp instalada,el manómetro de salida de agua helada indica 20 psi ( que ya parece ser bajo ) y al retorno 0 psi , con suerte 5 , el ingeniero indica que hay un problema de caudal de agua por como están colocadas las bombas actualmente , dice que los caudales se enfrentan y genera perdida , anexo dibujos , en el primero ( marcado con el numero 1 )se ve como esta actualmente conectado el sistema y el segundo ( no esta marcado) como se quiere conectar , la mayor diferencia es que se sacan las bombas de los equipos y se hace un banco de bombas , los dibujos están hechos rápido solo para que puedan tener una idea, los chiller están colocados en el techo , la tubería baja al departamento , recoge 33 metros de ida y 33 de regreso y vuelve a subir a los chiller , es un ultimo piso
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

con lo cual están bastante cerca , la tubería es de 1 1/2
por favor déjenme saber si estoy haciendo este post de manera correcta y si hay duda , mil gracias por la paciencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157527

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola stule, asi sin mas en el dibujo 1 parece un anillo de distribucion de agua ????, los fancoils toman agua fria de la impulsion y la retornan a la impulsion, ¿quien fuerza la circulacion de agua atraves del fancoil?,estos carecen de valvulas de tres vias total¿para que?, sacar las bombas de las maquinas ¿para que?. En el dibujo 2 no tengo claro donde van las bombas ni los fancoils ni la regulacion, si quieres que medio funcione deberia montar una tuberia de impulsion y otra de retorno de agua friay los fancoilsentre la impulsion y el retorno, cuantas que la distancia recorrida es de 33m sin especificar cuantos son en horizontal y cuantos en vertical ni las curvas, procura siempre una presion de al menos 10lbs en el retorno de agua, ojo a los purgadores y los vasos de expansion del circuito hidrahulico.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, biel1, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157528

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola xeliño gracias
el agua helada sale de los chiller baja al departamento en una caída de aprox 1 metro ya que están en la azotea y es un PH , la tubería de 1 1/2 hace un recorrido en linea recta de 33 metros y luego retorna a los chiller, siempre en horizontal hasta el punto en el que vuelve a subir aprox un metro hasta los chiller, durante ese recorrido hay 6 evaporadoras que están conectadas a ese caudal principal por tuberías de menor diámetro que van desde 1/2 hasta 3/8 y cada una tiene una válvula de 3 vías , la teoría de el ingeniero es sacar las bombas y hacer un banco de bombas frente a los chiller , alimentar un manifold con las 3 bombas y luego entrar en cada chiller , en teoría como están conectados ahora hay mucha caída de presión por que se enfrentan los caudales
nose que mas puedo aportarte a ver si logramos dilucidar este tema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157529

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

A ver , Baja una tubería común desde las 3 chilers, y de esa tubería entra a cada fancoil, y de cada uno de esos fancoils sale a la misma tubería y cuando todo se junta vuelve a las chilers?????????
No doy crédito.
Y no sería mejor algo así

www.subeimagenes.com/img/20151124-194313-1540477.html

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, camacho d, biel1, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157530

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
el problema con las bombas, recirculadores mas bien que incorporan los chilers es que suelen ser muy justitas.
Si montas en la impulsión principal una para el caudal total que salve la presión que no vencen las otras sería mas sencillo pienso yo.
Ahora, si el dibujo de abajo del todo es así, nada que hacer.

SAluidos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157531

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
hola cansino gracias

exactamente así esta la conexión ahora, tal cual tu gráfico , sin embargo la presión es muy baja y no enfría, en la linea donde están los fancoil el primero bota aire a 14 grados aprox el segundo aun estando a unos 3 metros de el primero bota a 16.5 el tercero a 17.5 y el ultimo ya es mas o menos 22 , aun cuando el agua si sale helada aprox 6 grados , dice el ingeniero que por estar las bombas colocadas de esa forma en cada chiller se enfrentan los caudales lo cual baja la presión
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, biel1

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157532

Y no dispone de deposito de inercia? Has verificado el correcto purgado del circuito? Que diferencial te dan la bomba?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157533

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
yo propuse eso , no usar las 3 bombas de 1hp y colocar una sola de mayor capacidad en el retorno del departamento que impulse todo el caudal dentro de cada maquina y de ahí para el apartamento de nuevo , inclusive propuse que en vez de alimentar un manifold con el agua y entrar por medio de 3 tubos a alimentar los chiller hiciéramos 1 solo caudal que entra y sale de cada maquina , es decir entra a la maquina 1 y la salida de esta esta conectada a la entrada de la de al lado ( hablamos de los chiller) pero la idea me fue descartada
nos como la ves
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157534

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, entiendo que las bombas de la enfriadoras son las originales que el fabricante de los equipos monto para asegurar un caudal de agua en su equipo y entiendo que mas que problema de caudal de agua puede ser de instalaccion que como pricipio puede ser como el esquema que cansino dibujo, en concreto si con el actual sistema tienes problemas de caudal en los fancoils con la modificacion puedes ocasionarlos en las enfriadoras, por tanto el sistema que apunta cansino es correcto y no deberia dar problemas, por cierto no entiendo a que te refieres con "caudales enfrentados" .
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157535

En tus dibujos aprecio que los fancoils están en serie , esto es así?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass