TEMA: Problemas con chiller de agua helada

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157636

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Yo es que me lío conm vuestras magnitudes, 1

1 Tr no son +/- 3500w o 10000btu.

Porque 15 tr serían 52Kw. para un piso de 180m2 thump_214270

Para esa potencia, innecesaria a no ser que tenga un criadero de maría, el diámetro adecuado de la tubería sería mínimo 2", y si las bombas no son finar mejor 2 1/2"

No se aclárenme por fabor 956844.gif

SAludos.

Es que no me salen las cuentas por ningún lado, no se.

...SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157637

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
a "cansino", Una Tonelada de Refrigeracion son 12.000 BTU/hora.
.
Y como bien dices, esta pasado de capacidad, pero no sabemos mucho, y si todo son cristales, no sabemos areas de fancoil, ni distribucion, valvulas proporcionales o todo/nada, ni siquiera si hicieron doble o triple equipo, para asegurar fiabilidad.
.
En Teoria, con el Agua Fria, tienes mas control de las Cargas y su Distribuccion.
.
Hay una formula muy basica, de Capacidad del Equipo, en BTU/hora, Galones por Minuto GPM y Diferencia de Temperatura del Agua, en Grados Farenheith DT.
.

BTU/hora=500xGPMxDT
.
Y luego Un Chiller de 5 Tons, en Condiciones Estandart, son 12,7 GPM de 55ºF a 45ºF el agua.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, cansino

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157638

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
joseregue creo que la persona que me hace falta para diagnosticar la falla eres tu por el conocimiento , no estas en caracas?
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157639

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y ahi lo viste "cansino", si funcionan los Tres Equipos a la vez, no da la tuberia de 1 1/2", porque hay 66 metros, que se vuelven friccion.
.
Si tomamos 2 metros por segundo el agua, para uno, 12,7 GPM, le llega 1"
.
Si funcionan 2 Equipos, 1 1/4"
.
Y si le meten Tres a la vez, da 1 1/2"
.
Eso serviria, si estan pegados a la pata de los fancoil, los Chillers
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, biel1, cansino, rodrigomigel@gmail.com, kendobass, Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157640

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Con este Mundo Virtual, de imagenes y videos, Usted lo que necesita es un plomero, colca lo que te pidamos de informacion, sobre todo imagenes, y veras que resuelves, una cosa es a Refrigeracion y otra las Plomeria..Style escribió:
joseregue creo que la persona que me hace falta para diagnosticar la falla eres tu por el conocimiento , no estas en caracas?
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, cansino

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157642

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
No habia leido esto " ese caudal principal por tuberías de menor diámetro que van desde 1/2 hasta 3/8 ", eso es un "cuello de botella", pero no sabemos capacidades de los fancoil.
.
Tomate tu tiempo, fotos y todos los numeros y modelos que veas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157847

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
La semana proxima se va a ralizar una modificacion de las tuberias y van a hacer un manifold diferente , en lo que tenga todo les mando planos , estodebe serel viernes proximo si dios quiere
Agradezco mucho sus comentarios y toda ayuda posible
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157848

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola amigo,parece que tengas falta de recirculación de agua y regulación,tienes válvulas de regulación de caudal,p.e. TA? creo necesiitas un depósito inercia cercano a los chillers con un par de bombas de secundario y otra de recirculación,siempre es más fácil enfriar una cantidad determinada de agua en un depósito y mantenerla,luego unas bombas que impulsen hacia instalación y 1 bomba recirculadora que te ayude a mantener esa agua en movimiento,tienes válvulas de 2 vías o 3 vias?,necesitas tener eso puesto comandado por un termostato que te active entrada agua cuando sea necesario y te cierre paso cuando no y que ese agua continúe hacia la siguiente unidad terminal.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159798

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola amigos estoy de vuelta , hice los cambios que algunos amigos sugerian , a la salida de los chiller , con la bomba de 1hp ahora levanta 40psi a la salida , pero al retorno 0 , cambiamos a una bomba de 3hp, levanta 90 psi a la salida y 30 al retorno , comenzo a enfrial , pero la gran pregunta , son presiones aceptables? No son muy altas? Puede trabajar el equipo con estaspresiones sin problemas?

Gracias!,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159799

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola gracias , acabo de publicar los ultimos resultados , dame tu opinion si puedes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159806

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo.
Las presiones que comentas son muy elevadas para un chiller , disponen de válvulas de seguridad ?
Porque con ésa presión lo normal es que reviente algo .
Con una presión de 30 psi es mas suficiente para la instalación que tienes , que en el retorno tengas 0 psi es un indicativo que el circuito genera mucha pérdida de carga , lo realmente importante es el caudal para que los chiller funcionen correctamente .

Verifica la presión y caudal con la instalación a pleno rendimiento y ves parcializando capacidad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159811

hola Style! A ver si nos facilitas un pequeño esquema de como ha quedado la instalación indicando sección de tuberias, tamaño caudal de válvulas de tres vías, por otro lado si pudieras sacar unas fotos serían de gran ayuda. Como te indica Silen mucha diferencia de presión indica que tienes alguna restricción, bajo caudal. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Style