TEMA: Problemas con chiller de agua helada

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157598

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
puedes creer que el departamento esta listo y no se ha podido entregar la obra porque tengo 2 años lidiando con esto? si 2 años , en venezuela es realmente difícil conseguir profesionales para solucionar estos temas , y los que hay no les interesan los trabajos pequeños
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157599

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Amigo Stile, no estoy de acuerdo contigo.

Como ejemplo de buenos profesionales en Venezuela tienes al compañero Joseregue, que es sin duda un grande en lo suyo.

Por motivos de trabajo, te garantizo que trabajando en tu país he tenido la suerte de encontrar grandes técnicos. Sin duda, los mejores que he encontrado en toda sudamerica, y creeme, he trabajado en prácticamente toda ella.

El problema es que no has dado con la gente correcta. Y esto pasa donde vallas.

Actualmente me encuentro en Noruega haciendo un montaje, y valla tela de técnicos que me han tocado este viaje.

Estes donde estes, seas de donde seas, seguro que encuentras gente maravillosa y profesional y gente que no sirve para nada.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass, Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157600

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
rodrigo una consulta , si hago ese colector principal sin sacar las bombas de los chiller , lo harías de 1 1/2 igual que todo el sistema o lo harías de 2 para que actúe tal vez como pulmón
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157601

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
hola francis , estoy de acuerdo contigo , lo que dije es que es realmente difícil conseguirlos , o al menos es mi experiencia , y los que consigues cuando les hablas de 3 mini chiller para una casa simplemente no les interesa , es mi experiencia , tengo 2 años en esto y créeme que ha pasado gente por ahí , sin embargo parece que con la ayuda de todos ustedes estamos llegando a un consenso sobre la falla , cosa que les agradezco muchísimo de verdad
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, kendobass

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157602

Yo haría mínimo en 2 y si puedes en 2 1/2 mejor que mejor. Contrasta con tu ingeniero la información antes de realizar los trabajos a ver que le parecen a el, yo simplemente soy un técnico de mantenimiento pero muy muy cabezota, jajaja, un saludo y nos vas contando la evolución.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157603

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
dale rodrigo mil gracias , si se les ocurre algo mas , bienvenidas las ideas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157627

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
cansino comentó :Silen, los metros en vertical no se tienen en cuenta a la hora de recircular agua, no?
Así es , pero quiero que nos comente un poco más de la instalación , cuántos más datos mejor , incluso un esquema en sección .
Habrá que tener en cuenta la sección de tuberías para los 3 equipos funcionando y además sería interesante instalar un secuenciador de arranque para parcializar la demanda .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157628

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, ojo al sentido de circulacion de agua grabado en el cuerpo de las valvulas de tres vias que corresponda con el real del circuito de agua.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157629

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
sin tener experencia en el tema veo con simplicidad que el gran problema es que los ultimos 3 evaporadores no les circula buen caudal porque no le anexas una bomba al intermedio de la cañeria de los fancoils ,ya sea a la impulsion o al retorno ,eso mejoraria el caudal y trabajarian los chillers que vos decis que paran porque no tienen calor que sacar ,espero sumar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157631

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Que otro dato seria bueno tener para buscarlo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157634

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La ventaja de estar en el sitio, es que lo ves, si colocas fotos, de todo, hasta del aislamiento de las tuberias, y de las valvulas de tres vias, asi como condicion de los fan coils "limpios", mas de una vez, lo primero que instalan, y el resto de los obreros, lo ponen en funcionamiento ,mientras trabajan, como estan hechas las tuberias de suministro y retorno y luego tendriamos que escribir las Presiones de Funcionamiento de los Equipos.
.
Porque, si no se puede ver ni tocar, TODA LA INSTALACION, debido a que estan hechos cielos rasos, paredes, pisos, etc, y no quieren demoler y rehacer, solo con cambio de bombas o tuberia de las bombas, es muy dificil saber que pasa.
.
Cambiar Bombas, por mas grande y colocar tuberias nuevas entre Bombas y Chiller, si fuese asi de facil, ya lo habrian dicho alguno de los tecnicos que lo vieron.
.
Un apartamento de 180 mts2, con 15 toneladas de AA, terminado hace dos años, a los precios actuales, da bastante dinero para demoler y poner nuevo y cobrarlo bien.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 5 meses #157635

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
mañana tomo unas fotografías de las tuberías donde están los chiller y de los fancoil , algunos aislamientos han sido retirados por los trabajos que se están tratando de hacer para corregir las fallas , los fan están impecables se bajaron y limpiaron una vez mas hace aprox 3 semanas ,la tuberías que recorren el departamento están son termofusion y aisladas con armaflex, el equipo no ha permanecido en estos 2 años mas de 1 dia encendido solo se ha encendido para hacer alguna prueba especifica , la ultima la realizaron luego de purgar bien el sistema hace 1 semana con el mismo resultado , salida de presión 20 psi retorno 0 0 5 psi , la temperatura de aire que sale de los fancoil va en aumento conforme nos vamos alejando de los chiller , es decir en el fan mas cercano el aire sale a 15 grados y en el ultimo 21 aprox , el agua helada sale de los chiller a 6 grados y retorna mas o menos a 12 o 14 , si lo dejas trabajando 24 horas va perdiendo esos 20psi de salida , en un punto 1 o 2 de los chiller se congelan y se apagan por protección térmica , imagino que el caudal de agua que les llega es insuficiente
gracias por la paciencia de todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.