TEMA: Problemas con chiller de agua helada

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159827

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola , no tiene valvulas de seguridad , y si en efecto cuando se instala la bomba de 1 hp que estaba en el diseno original del fabricante , levanta 40psi a la salida pero retorna 0 y no enfria , con la bomba de 3 levanta 90 y retorna 30 , yo no diseñe el sistema y con este resultado ahora si estoy a ciegas pues pensabamos que el problema era simplemente la capacidad de las bombas, y si en efecto no podemos trabajarlo con esas preciones pues va a reventar algo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159828

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Como ya comentaron y se comentó habría y hay que modificar la instalación hidráulica .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159864

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Gracias , lamentablemente no es tan simple ya que todos los techos estan instalados ya ,por eso estamos tratando de resolver el problema haciendo un analisis de la instalacion que tienen los chiller arriba en la zotea, varias veces han hecho tambien el calculo y al parecer la tuberia de 1 1/2 que recorre el apartamento tiene el diameteo correcto , luego los fancoil tienen tuberias entre 1" y 3 3/4 de pulgada los de menor capacidad para suministro y retorno lo que en teoria tambien esta correcto.
De ultima yo podria romper los techos pero sabiendo exactamente donde estuvo el error
He acudido al foro porque no conozco del tema y no consigo en caracas alguien que pueda resolverlo , es un problema que herede en la obra
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159870

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Style cuéntanos un poco las reformas realizadas después y según el esquema que subiste al post .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159900

Seguimos sin conocer las reformas que se han realizado y con muy pocos datos de la instalación. Sabiendo poca cosa te indicaría a realizar una sencilla prueba que es desmontar las válvulas de tres vías y entre las tubería de cada fancoil de impulsion y retorno colocar un latiguillo generoso, 1/2" o 3/4" para descartar fallos con la valvuleria y latiguillos o piezas colocadas. Recuerdo una instalación con muchos problemas de caudal y rendimiento, se cambiaron las válvulas de 1/2 a 3/4, latiguillos nuevos y válvulas de equilibrado para compensar la instalación y hasta la fecha sin problemas. Es una sencilla prueba que te puede servir para evaluar la instalación, si así sigues sin tener un buen caudal y sigues con una diferencia tan alta entre la aspiración de la bomba y la descarga, malo. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159927

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola rodrigo , unas preguntas , que es un latiguillo? Me gusta la idea de hacer una prueba sin las valvulas pero nose que es latiguillo , entiendo que las valvulas instaladas son de los mismos diametros del tubo que alimenta cada fan , en unos casos de 1" en otros de 3/4 explicame un poco este tema
Una bomba al tetorno? Que opinas ? Tal vez a medio camino de la tuberia de retorno
Un tanque de expancion? Colocar un tanque al lado de la bomba donde llegue todo el caudal del retorno y la bomba aspire directo del tanque
Que opinas ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159928

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola , te explico , son 3 chiller de 5 cada uno que tenian una bomba de 1 hp cada uno internamente , lo qu hice fue sacar esas bombas y hacer una caja de bombas en frente de los 3 chiller , coloque una bomba de 3 caballos que descarga a un manifold de 2" y desde ahi se desprenden 3 tubos de 1 1/2 que alimenta cada chiller
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159929

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
La salida de agua helada de cada chiller ahora llega a un manifold de 2 donde se junta todo el caudal y desde ahi baja al departamento en 1 1/2 , antes de los cambios teniamos 30 psi a la salida y 0 en el retorno hacia la bomba en la supcion , ahora tenemos 90 y 100 psi en la salida y 40 y 45 en el retorno , ahora es muy alta la prsion de salida y sigue existiendo una caida muy alta al retorno , un diferemcial de 60 psi aprox
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159930

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
no soy experto en el tema pero , imaginemos que los fan estan apagados y las valvulas estan retornando el caudal sin que pase por los fan , serian 6 tuberias 6 valvulas al menos 3 son de 1" y otras 3 de 3/4 , no seria suficiente estos tubos para retornar todo ese caudal ? Las presiones no deberian estar mucho mas equiparadas.? La tuberia que alimenta estos tubos y estos fan es de 1 1/2 , nose si me explique claramente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159932

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Son bombas recirculadoras?podrías decir la marca y el modelo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159940

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
A mi personalmente no me convence la idea de eliminar las bombas que tiene cada chiller y poner una común para los 3 chillers , por ésa regla de tres van todos los chillers al mismo tiempo ?

Si me apuras lo mismo que has realizado con la bomba de 3hp pero en vez de la impulsión el retorno , y cada chiller con su correspondiente bomba de recirculación y si me sigues apurando instalar un depósito de inercia además de las válvulas de seguridad , protección antihielo .....etc si no las llevan .
Última Edición: hace 8 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Style

Problemas con chiller de agua helada hace 8 años 3 meses #159986

  • Style
  • Avatar de Style
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Originalmente habian 3 pedrollo de 1 hp a 3500 revoluciones , ahora monte una vieja de 3 hp a 3500 revoluciones pero al parecer es mucho , no se la marca , me estan ofreciendo una de 2 hp a 1800 rpm , nose si probar con esa y colocar una bomba de 1 hp en el retorno para ayudar
El administrador ha desactivado la escritura pública.