rodrigomigel@gmail.com escribió:
Fran con válvulas de equilibrado dinámico si pero con válvulas de equilibrado estático la respuesta pienso que es como comenta Moncayo.
No obstante estamos rizando el rizo y el Rite creo que da un margen de desvalanceo de un 15%.
Muy importante me parece algo que se está pasando por alto y es aprender a equilibrar una red hidraulica con válvulas estaticas en campo que por lo menos a mi me parece que tiene complejidad ya que cuando realizas un ajuste en una valvula repercute en el resto de la instalación y es un proceso bastante bonito y que requiere de bastante madurez.
Respecto al equilibrado yo sigo con Goldete y hay que evaluar cada instalación ya que conozco alguna instalación sin valvulas de equilibrado ni detentores y garantizo unos saltos térmicos en fancoils que en muchos casos no se consiguen con valvulas de equilibrado si no se tiene la madurez que hemos comentado antes a la hora de ajustar.
Formas de equilibrar una instalación:
Equilibrado natural: Mediante la utilización de determinados recorridos de tuberías que tengan como objetivo equilibrar la red.
Equilibrado estático: Mediante válvulas de equilibrado estático.
Equilibrado dinámico: Mediante válvulas de equilibrado dinámico.
Hola, Rodrigo, permíteme una pequeña apreciación. Hace 4 ó 5 días que empezó este hilo. Estuve por lo menos 3 ó 4 días, por lo menos hasta ayer, peleando solo para demostrar, con mis pobres medios y mis pobres conocimientos sobre instalaciones hidráulicas, que el equilibrado era necesario. Tuve que recurrir a la opinión de un amigo que es técnico de mantenimiento e incluso buscar en el RITE la referencia al equilibrado para intentar demosotrar la necesidad de equilibrar una instalación. Sólo Fran Enriquez me apoyó en esta batalla.
Ahora leo las últimas entradas y me sorprende que aquí hay gente que sabe mucho de equilibrar instalaciones y no participaron en el debate. Bien, tal vez no lo vieran hasta anoche, pero me consta que tú sí: tú colgaste unos documentos del IDAE hace varios días. Y ayer pones el comentario que adjunto como cita de este mensaje, comentario en el que además de saber muy bien lo que es el equilibrado, hablas de conceptos nuevos para mí como el equilibrado dinámico y el estático. ¿Tú sabías todo esto hace unos días cuando colgaste el documento del IDAE? No te tomes a mal mis palabras, sé que eres persona comprensiva y me consta que muy buena gente, pero de verdad que me siento ridículo: tener que estar peleando por defender una obviedad y que los demás solo miren, como dejando que los lobos se coman a la oveja...
Podía haberme ahorrado el esfuerzo, la consulta a mi compañero, la búsqueda de la foto de las tour andersson, la consulta a mis apuntes de clase (tan pobres al lado de todo esto que se habla ahora de equilibrado avanzado), la búsqueda en el RITE...
No entiendo nada.