tecnoalberto escribió:
Y como sabemos que presión necesita cada fancoil? Fran ha hecho mención en que por ejemplo el primer fancoil tenga 6 bar y el ultimo 1¿ como sabriamos que presión necesita cada fancoil?
Pongamos por ejemplo que queremos tener 1 bar como presión mínima de trabajo en los fancoils. Puesto que unos están más lejos que otros, hay que cerrar algo el paso de caudal en los primeros para que los últimos tengan la presión suficiente.
Caudal y presión son dos variables que están relacionadas como las caras de una moneda, si cambias una también se altera la otra. El proceso para diseñar bien un circuito es en primer lugar, diseñar bien el trazado para que las longitudes de los tramos sean las mínimas. Seleccionar velocidades adecuadas para que no haya pérdidas excesivas, que nos dirán los diámetros de las tuberías a instalar. Luego, tendremos un circuito con varios fancoils al que aplicaremos un coeficiente de simultaneidad, y eso nos dará un caudal punta que debe satisfacer la bomba.
Dicha bomba, además tiene que proporcionar ese caudal punta a la presión necesaria para tener presión suficiente en el fancoil más lejano. Ahora surge el problema. El primer fancoil necesitaba solo 1 bar para funcionar, y realmente tiene 6 bar en su entrada, por lo que su caudal va a aumentar respecto al diseñado, y le va a quitar caudal al último fancoil.
Es por ello que necesitamos reducir el caudal de ese primer fancoil para que tengamos presión y caudal suficiente en el ultimo. Para reducir el caudal del primer fancoil debemos usar la válvula de equilibrado.