yo he preguntado por que mezcla las instalaciones , o preguntas,no se termina con una y empezamos con otra,repito que hay que pisotear muchas instalaciones,
pero nuestro amigo esta mezclando instalaciones pero no lo dice ,
!!señores estudiantes y profesores, en favor del foro , en cuantas instalaciones trabajaron,
y que tipo de instalaciones conocen, esto sin preguntar al portero de la esquina,
hablemos de la experiencia de cada cual ,y no por lo que dice el portero de la esquina,
es lamentable que en un foro como este, se tengan que escuchar estas cosas ,y se quiera asesorar por lo que dicen otras personas,
dejemos los comentarios de vecino y hablemos de lo que se trata,saludos
una instalacion o la otra,donde estamos,
resulta que esas plantas tienen unas colunnas de agua, que reparten el agua por las ,plantas con sus llaves de corte,y las llaves correspondientes en cada fan coil ,los fan coils tienen 3 velocidades una turbina o dos ,pueden tener dos baterias o una,pueden tener un selector de velocidades ,o se pueden comandar por temostato
pueden tener muchas cosas, pueden ser de dos tubos o de4 pueden tener un serbo para dar paso de un circuito a otro,pueden llevar unfusible de corte etc etc muchos elementos
sin contar que puede ser de techo,algo diferente de un radiador,
se supone que esto es serio ,es un foro pero no para decir lo que me cuenta el vecino,
hay que pisar muchas instalaciones conocerlas y son muy diferentes, hablemos de la experiencia se habla con conocimiento de causa ,no por lo que me cuentan,dios solo hay uno,
!!!!!esa instalacion de 7plantas, por que no creo que la conozcas,puede ser por que no lo dices,si es en la ultima planta, o en la primera ,donde se da esa temp de 19 ºc si es en la1ª y no hay regulacion sera bomba sobre...dime.............
si es en la ultma las planta , pueden estar fuera de servicio el resto de plantas
tienes una bomba por planta , si estan paradas no recircula el agua por esas plantas,
o cerradas las llaves de alimentacion a esos fan-coils,solo circula el agua por la columnas,imp y ret si tiene alguien manejando el sistema !! en las plantas que no hay nadie se paran las bombas ,razon por la que el agua llegaria mas fria a la ultima planta,
yo no se si vas para hacer el mantenimiento ,pero el que esta al cargo no te dice nada
`por temor, pero si tu vas para hacer algun mantenimiento, fijate si funcionan todas las bombas ,o igual tienen paradas programadas,saludos