TEMA: Consulta enfriadora

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171212

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas tengo una pequeña duda sobre las instalaciones de enfriadoras, si la distribución de tubería se calcula a presión constante, y encontramos por ejemplo un fancoil mucho más alejado del resto, es necesario si hemos calculado la distribución de la tubería por el método de pérdida de carga constante, seria necesario unas válvulas de regulación de presión para los otros fancoil para así equilibrar la instalación?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171214

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
En instalaciones de agua, radiadores y fancoils, depende del diseño de la red de tuberías. Si el retorno es invertido, como en la imagen que pongo a la derecha, la perdida de carga es la misma vaya por donde vaya el agua, la instalación está autoequilibrada. Si el retorno es directo, no invertido, imagen de la izquierda, debes aumentar la pérdida de carga en los elementos más próximos al generador, es decir, aquellos por donde el agua recorre menos camino. Para aumentar la pérdida de carga se suelen cerrar los detentores, más cerrados los más próximos al generador de calor/frío.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, martinie

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171215

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Eso era al segundo paso que yo quería llegar al tema del retorno invertido, si la instalación es como la que voy a poner un ramal principal que baja y se divide en dos derivaciones como le podríamos hacer el retorno invertido mira subo una imagen.

imageshack.us/my/images
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171216

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No puedo ver la imagen. Si no puedes hacer retorno invertido, tendrás que jugar con meter pérdida de carga para que el agua no se te vaya por el camino más fácil. Añadir pérdida de carga no es más que poner un obstáculo, a las malas una válvula entreabierta. Ir cerrando la válvula o abriéndola a tanteo. Si ves que un ramal enfría mucho y otro poco, cierras un poco la válvula que da acceso a ese ramal y a tanteo regulas la temperatura. Así no te complicas mucho la vida. Con la instalación en marcha. Igual que se hace con los conductos de aire en una casa cuando el aire se va más por una rama: cerrar rejillas para obstaculizar el paso. Hay métodos mucho más sofisticados, claro. Yo te digo el más sencillo.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, martinie

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171217

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Cierto lo he puesto mal un segundo

imageshack.us/i/plj8xWIbj

Echale un ojo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171218

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
En ese esquema, o cierras la valvula de salida de 2 y 3 para equilibrarlos, o te llevas la impulsion a la entrada de 1 y el retorno a la salida del 4
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171220

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Es verdad, se podría cambiar la distribución, es que tengo vistas algunas instalaciones en la cual la distribución es tal cual te puesto baja la columna y se distribuye en dos ramales y el retorno directo y después se junta por la misma columna y sube a la enfriadora y no ha necesitado retorno invertido ni cerrar caudales ni nada enfría bien...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171221

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Pero equilibrar no cuesta nada. Igual está equilibrado. Cierran un poco los detentores y ya está. Yo de fancoils no sé mucho. Pero en radiadores se ajusta con los detentores. Y en suelo radiante también. Y no ves nada raro porque no se nota, lo hace el instalador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171222

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Lo que pasa que en enfriadoras en fancoil, le tendrías que meter por fan coil válvulas reguladoras de caudal no? Y eso aumentaría el presupuesto, como lo regularias por temperatura? Midiendo temperatura de entrada y salida de fan col?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171223

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Es que no sé si llevan detentores los fancoils. Yo sé poco de esto. He purgado algunos y ya está, jaja. Y no me fijé, la verdad. En la salida del agua del fancoil, no hay una valvula que se puede cerrar más o menos como en la salida de los radiadores?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171224

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Jebesat haber si alguien con más experiencia nos comenta algo sobre el tema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171226

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Claro. Pero lo que he dicho no es inventado eh, jeje, se regula así. Se ajusta la pérdida de carga mediante los detentores. Que en fancoils no se llamen detentores, puede ser. Pero es lo mismo. Un fancoil es un radiador con un ventilador. La teoría de regulación es la misma. Ahora llevan válvulas de dos vías y lo controla la electrónica. Pero la base es la que yo digo. En todo caso, aquí habrá gente que lo sabrá bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, martinie