TEMA: Averia enfriadora daikin

Averia enfriadora daikin hace 7 años 4 meses #173374

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Además de en los intercambiadores que trabajan por encima de 60ºC de manera permanente y agua perdida (por ejemplo los ACS), nos podemos encontrar también intercambiadores de una enfriadora que trabajan como condensador y donde una parte de las placas estan por encima de la temperatura de precipitación de la cal. Se da el caso que en instalaciones donde hay frecuentes reposiciones de agua y el intercambiador es el condensador también se ensucian de cal y no hay que olvidarse del barro, aceite de tubos, etc.

Va..., empiezo yo: 11.139 (18.566 kcal/h - 40%) = 1.591 litros/hora x 7ºC ΔT

Hemos bajado el caudal de agua a menos de la mitad, aumentado el salto temico, y no me salen las cuentas.

El caudal mínimo en esta maquina es de 2.400 litros/h (40 litros/segundo) el interruptor flujo ya haria dias que la habría parado.

Sigo pensando que el ΔT disminuye.

.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Averia enfriadora daikin hace 7 años 4 meses #173376

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Lo que habría que saber es, cuales son los síntomas que se dan en cada una de las dos situaciones?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 4 meses #173377

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Interesante debate. Aquí hay un equilibrio entre dos efectos. Si un intercambiador está sucio, baja el caudal y por tanto aumenta el DT del agua. No obstante hay que tener en cuenta que la potencia de condensación también va a caer algo, ya que va a subir la temperatura de condensación y eso hace que la potencia evacuada por el circuito frigorífico baje algo. Es un equilibrio entre la ecuación del intercambiador: Q=K*S*DT,
Y la del lado del agua: Q=m*cp*DT
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, multimarcas, rodrigomigel@gmail.com

Averia enfriadora daikin hace 7 años 3 meses #174084

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A todo esto tecnofri .......ya llegaron las palas ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information