TEMA: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 3 días #63236

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
estupendo reportage amigo,dedicacion y mucha paciencia
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 3 días #63248

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
electom21 escribió:
Estoy deseando ver la foto de ese protector termico , segun veo en el material de joseb71 dejaria sin continuidad los tres bobinados y eso que me dio en la nariz desde el principio ,jajaja
Saludos

Estoy muuuuy liado, pero os aseguro que no os voy a dejar con esa intriga... en cuanto pueda le meto mano.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 3 días #63249

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
joseb71 escribió:
hola no me entero, si estan las bobinas desconectadas, él mejor que nadie, tiene que saber si estan cortadas, si le marca que estan cortadas, esto son congeturas,segun modelo, serian los termistores, que van en las bobinas, los que estan mal, por eso mide una bobina,y no tiene continuidad, interruccion en la bobina,y digo otra vez busca en las bobinas, saludos

Lo haré, lo haré.... arghhhh que estrés!!!

:-)
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 3 días #63250

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
javi m escribió:
hola

me surge una duda.
los clixons son protectores termicos, que al calentarse se deforma una chapa y se abre un contacto. digamos que van en serie con lo que protegen.

pero los termistores son como una lenteja, y estan metidos con el bobinado,el funcionamiento de estos es que con la temperatura varia su resistencia. estan conectados a una placa electronica, y actuan sobre el rele que este a su vez actua en el contactor de potencia.

un motor que lleve termistores, si lo conectamos directamente a la corriente funcionara. ya que los termistores actuan en la maniobra.
en cambio los clixons, si estan abiertos no ira ya que la actuacion de estos es sobre la potencia.

todos los motores que llevan termistores, siempre llevan ademas de los hilos de corriente, dos hilos mas que van a la placa electronica.


saludos


Este compresor NO LLEVA TERMISTOR.

Lleva una protección tipo clixon interna, que es la que se ve en las fotos.

A ver si le meto mano y os lo documento.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 3 días #63255

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo tambien estoy con la intriga que seran las capsulitas que se ven.

Segun comprobaste las tres bobinas estaban abiertas. No me cuadra segun el esquema de joseregue, ya que salen dos termicos o klixons.

Deberian haber solo dos bobinas abiertas y no tres.

Supongo que estaran conectados estos termicos de forma que se abran los dos a la vez. Al ser trifasico deberian desconectar los dos, si solo desconectara una fase con las otras dos se quemaria y seria la razon que esten abiertas las tres si este sistema ha fallado.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 3 días #63271

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
No tardes Islatoto!! nos tienes intrigados!! jjaa
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 13 años 2 días #63286

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
exelente trabajo :kiss: :kiss:
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66451

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola a todos de nuevo.

Antes que nada perdonad por la tardanza en dar fin a este publirreportaje, pero el trabajo no me ha dejado ni un ratito libre para seguir investigando con el dichoso compresor en cuestión...

Bueno, retomemos el tema...

Si habéis seguido el hilo del "culebrón", el compresor en cuestión presentaba las tres bobinas cortadas, es decir la resistencia entre bobinas era en cualquier conexión infinita.

Tras abrirlo, analizarlo y ver en detalle todos y cada uno de sus componentes, nos quedamos con las ganas de saber qué era un extraño encapsulado "pegado" literalmente al bobinado eléctrico del estátor.

Aquí os lo dejo para que lo recordéis:
.
.
.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.
.
Esto que véis aquí es el bobinado con sus tres puntas "al aire" para medir resistencia entre ellas...
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66452

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
.
.
.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.
.
.
Aquí vemos el bobinado y la parte en la que los cables que vienen del conector colocado en el chasis exterior del compresor, se unen al bobinado propiamente dicho, es decir la unión entre cable protegido por funda térmica y cable protegido por barniz.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66453

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
.
.
.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.
.
.
Y aquí ya se aprecia el famoso encapsulado, bien pegado al bobinado...
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66454

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
.
.
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. .
.
.

Bueno, aquí como podéis ver el encapsulado ya se ha retirado de su emplazamiento original y empezamos a vislumbrar de qué se trata....
.
.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66455

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
.
.
.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.
.
.
Os lo enseño con un poco más de detalle...
.
.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.