TEMA: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66456

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
.
.
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.
.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Islatoto. Razón: .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66458

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Aquí lo podéis apreciar sin el envoltorio... ya está muy claro que realmente se trataba de lo que muchos de nosotros sospechábamos...eh?

.
.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Islatoto. Razón: .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66460

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Islatoto. Razón: .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66461

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Islatoto. Razón: .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66462

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Islatoto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66463

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Gracias la intriga me estaba matando jajajaja , al final acertamos
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66469

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
que bien. pues ahora a montarlo todo denuevo. no ?..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66477

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y ahora a dejar todo como estaba, ese compresor para mi tuvo demasiadas arrancadas, y paradas,se calienta en exceso la proteccion interna, falta de refrigerancion,al final el contacto deja de actuar,y sefini, para mi mala regulacion de la instalacion, trae consigo estos problemas,se da como que esta mal el compresor, pero en realidad no es asi, y lo que vale, si lo paga el cliente,seguro que si hablas con el fabricante, te dira es culpa de la instalacion, saludos
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66481

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esto esta interesante.

www.sensata.com/download/klixon-34hm-motor-protectors.pdf

Protector "MADE IN CHINA", fabricado en China, y segun esto, lo lleva el ZR47
www.reboref.com.ar/PDF%5Cmotocomp%5Cmoto...LAND%20SCROLL-10.pdf
y este otro deice ZR34
www.tehcomservis.com/dounload/air/Midea/MSG24_36HR.pdf
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66565

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
.

Pues ahí van las mediciones en el Klixon:

.
.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.
.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66566

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: FOTONOVELA AUTOPSIA SCROLL COPELAND hace 12 años 10 meses #66567

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information