Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: dolor de muelas por equipo zanotti

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174868

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola amigos, estoy teniendo demasiados problemas con un equipo de frio zanotti del año 98, adjunto fotos de placa.
El peor es que no logro hacerlo rendir, es pleno verano y no puedo hacer que la cámara baje de 12C. Las presiones, con un kg de r22 son 42 y 300 psi cuando arranca, con una temperatura de cámara o de recinto de 25C. Después bajan hasta 32 y 275, y un dia fresco de 30C quizás la alta ronde los 250 psi.
Yo cambie el compresor en marzo porque estaba quemado. Puse uno de potencia equivalente, 1,5hp, según todo el mundo enfriaba y rendia una barbaridad antes de romperse.
El nuevo rindió bien y no dio problemas hasta que comenzó el calor del verano.
Ya acorte la cañería y reubiqué el condensador lo mas cerca del evaporador que se pudo, 3m, filtro nuevo, 1kg de r22 (cargado con balanza). Separé el condensador 20cm de la pared, le puse un techo de chapa bien amplio y bien ventilado, le retire la reja que cubre los ventiladores, cambié los motores de los ventiladores y puse nuevos equivalentes de 1450rpm.
Lo que no puedo hacer es reprogramar los deshielos porque no puedo conseguir las planillas de programación, si alguien las tiene y puede subirlas se lo agradeceré. Por otro lado esta semana se rompió la resistencia eléctrica auxiliar y no tengo idea de que valor es para buscar una de recambio.
Si sigo agregando gas la alta se va a las nubes y tampoco se aprecia mejoras en el rinde.
Me tienen mal los datos de placa, por un lado la potencia del compresor, por otro la corriente nominal y la potencia (al parecer potencia absorbida), por qué?? Porque si aplico la ecuacion para potencia eléctrica trifasica me dan 2,6kw.

Ya estoy casi seguro de que el compresor es demasiado grande para la condensadora ya que 0,88kw son 1,2 hp y yo tengo puesto 1,5hp pero me gustaría la opinión de gente mas entendida que yo.
Por favor, quedo a la espera de sus ideas.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174869

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
La placa de datos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Estaba asi
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


a la altura del caño verde pusieron untecho de chapa que quedo a 10 cm de la condensadora, yo lo saque de ahi hace un mes.

foto el compresor anterior, un Maneurop MT18, trifasico de 380v, 50hz, para R22
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


foto de parte del panel condensador, tuvo alguna reparacion. Ya esta limpio y desengrasado.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


foto de placa del compresor nuevo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


foto del evaporador congelado
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 7 años 3 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174871

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Posiblemente si se congela el evaporador no baja la temperatura, yo intentaría colocar el termostato en el sitio adecuado para que corte la condensadora cuando detecte la temperatura. Posiblemente al congelarse el evaporador, el compresor tengas retorno y hace que se queme al no parar. Si la válvula no esta regulada también te da casi el mismo síntoma. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, friosil

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174879

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Veo que recuperaste refrigerante , tenía mucho residuos ?
Y el aceite como estaba ?

Te cuento , ésos equipos llevan en el evaporador un distribuidor tipo bola (cómo un pulpo de mar) y de hay salen los capilares , la causa puede ser que tengas una obstrucción en el distribuidor .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174885

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola don Camacho y don Silen, voy por partes.
El bulbo del controlador lo saque y lo puse afuera del gabinete del evaporador. Me indica igual temperatura que un termómetro de Hg que colocaron al centro de la cámara.
Silen, si recuperé y el aceite salio horrible, cuando lo lave con un diluyente frigorífico que venden por aquí, salieron hasta perritos. Vi arena, cascarilla de la que se forma con la soldadura y demás porquerías. Lave con el diluyente y nitro en los dos sentidos.
Yo no entiendo como puede ser que haya llegado a 7 u 8•C durante dos semanas y de golpe comience otra vez a dar problemas?
Ya me dijeron que haga lo necesario para que funcione, que cambie lo que considere (menos el compresor) necesario. Me huele a ultimátum.
Pudieron ver la etiqueta? Pregunto por el tema de la potencia del compresor.
Gracias a ambos.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174886

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Don Camacho, cuando recupere el r22 para mi primera intervención, me pareció poco para tanta cañería. Cerca de un kg, no lo pese. Cuando lo puse en marcha, principios fe otoño, yo cargue 1,5kg.
Quizás tuvieron problemas de retorno y quitaron gas, por eso se termino quemando.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174887

Hola dsbordon!

Sube fotos del controlador de zanotti e intentamos subirte la documentación para que puedas programar los desescarches.

Las presiones que indicas de condensación no son anómalas para las temperaturas exteriores que tienes pero habría que conocer el subenfriamiento y temperaturas de contacto en la línea de liquido.

La temperatura de evaporación es demasiado baja (-7°C) comparada con la temperatura de la cámara, 12°C.

Esos equipos de zanotti suelen salir de la casa con los motores de los ventiladores de 2.850 rpm. si se han cambiado y no se ha respetado las características y se han colocado genéricos a 1450 rpm has bajado el caudal de aire que pasa por las baterías drásticamente y como resultado podría dar una temperatura de evaporación e impulsión muy baja pero una menor potencia y posible bloqueo de hielo del evaporador.

Empezaría por comprobar la limpieza de evaporador, condensador, ventiladores y empezar a coger datos, presiones y temperaturas, recalentamiento y subenfriamiento.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, camacho d, francismorcillo, biel1, Frigorisdt, Calefaccióneltorno

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174895

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Silen, amigo. Recien puedo responderte. Vi el distribuidor, me parecio rarisimo. Yo desestime el tema de las obstrucciones por las presiones que tenia. Me parece que si fuera una obstruccion total, la baja tenderia a una muy baja presion y la alta tambien, con un consumo relativamente bajo, tal cual como cuando tenemos falta de refrigernte por fuga. Si fuera una obstruccion parcial, me parecio que la baja se mantendria baja mientras que la alta tenderia a subir.
En este equipo,cada vez que tome presiones pude ver variaciones tanto en baja como en alta, sobre todo cuando la puse en marcha la segunda vez, cuando movi la UE. Sobre todo cuando alguien entraba y me dejaba la puerta abierta. Tambien vi variciones cuando tuve que completar la carga para dejarla en 1kg de R22.
Por favor, si estoy equivocado en algun concepto te agrdezco si me lo haces notar.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174896

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Rodrigo! El tema de los ventiladores me quedo dando vueltas de otro post. Los que tenia eran de un poco mas de potencia pero tambien de 1450 rpm. Si me llamaron la atencion las paletas de los ventiladores, con un angulo de incidencia muy pronunciado, son italianas, en las casas del ramo locales no las vi nunca. Pense que eran las originales. Tambien retire la reja porque note que aumenta considerablemente el caudal.

Te parece normal tener 300 psi de alta un dia de 33°C? Siendo un compresor de media temp me parecio una barbaridad de presion, y aunque me faltaba para llegar al kg de refrigerante, corte la carga. Una presion tan alta, sostenida durante los meses del verano, no arruinaria el aceite??

De subenfriamiento y sobrecalentmiento ni hablar. La linea de liquido y el filtro se mantienen calientes hasta entrar en la camara y el sobreclentmiento ni lo medi porque cada vez que inyectaba algo de gas las presiones se disparaban. En realidad esperaba que una vez con la camara en regimen se notara algo mas de retorno en el compresor y valiera la pena medirlo.

Insisto en mi duda sobre la potencia del compresor, la placa indica 0,88kw, son algo de 1,2 hp. Tenia uno de 1,5 hp y yo lo reemplace por otro de igual potencia. No estare pasado con la potencia del compresor? O peor, con el desplazamiento?

Tengo un condensador de heladera o freezer para reciclar y estoy pensando en ponerlo a la salida del compresor, a fin de comenzar la condensacion alli y compensar la falta de rendimiento de ls zonas dañads del panel de condesacion. El subenfriamiento deberia mejorar por tener solo aire fresco circulando atraves del panel, creo.

Bueno, basta de rollo, te adjunto las fotos del controlador a ver si tenes algo de info.
Gracias a todos por su tiempo!
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174900

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenos días yo sacaría el refrigerante, limpiaria todas las baterías exterior e interior, haría vacío y empezaría a cargar de nuevo, controlando el subenfriamiento y el recalentamiento, las presiones que tienes para una temperatura exterior de 25 grados en alta me parece alta y en baja me parece demasiado baja como te ha dicho rodrigo, si tuvieras un subenfriamiento correcto, y sigues con esas presiones baja en la parte de baja, comprobaria el recalentamiento si es bajo el recalentamiento te falta caudal en la unidad interior. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, camacho d

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174902

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Según catálogo un equipo de similares características Zanotti media/alta temperatura con R404a con compresor trifasico da una potencia frigorífica a 0ºC de 2178w y con un funcionamiento de 18h .
Por otra parte los equipos están diseñados para trabajar con temperaturas exteriores entre 30 a 35ºC no dan más .

Ese control es la primera vez que lo veo , normalmente llevan un panel de control ( bien eliwell o carel ) dependiendo año de fabricación .


Y son muy críticas a la hora de ajustar carga de refrigerante , hay que darle tiempo al tiempo hasta que la cámara llega casi a la temperatura de set .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, camacho d

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 3 meses #174903

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, un saludo. Vamos a intentar ordenarnos, sabiendo que allá estáis en verano, qué suerte.
Cámara de temperatura positiva.

Primera medición que aportas en el primer post:
R22
Tª Cámara: 25ºC
Tª exterior: ??
Presión de Baja: 42 psi (-7,3ºC)
Presión de Alta: 300 psi (55,6ºC)
Recalentamiento:??
Subenfriamiento: ??
Conclusiones: Si ese día es muy caluroso y tienes 40-41ºC de temperatura exterior, el alta puede ser normal. La baja está por los suelos. Muy baja teniendo la cámara a 25ºC. Sin conocer subenfriamiento ni recalentamiento, no podemos dar veredicto.

Segunda medición que aportas en el primer post:
R22
Tª Cámara ?? (no baja de 12ºC)
Tª exterior: ??
Presión de Baja: 32 psi (-12,8ºC)
Presión de Alta: 275 psi (51,8ºC)
Recalentamiento:??
Subenfriamiento: ??
Conclusiones: Si ese día tienes 35-36-37ºC ó más de temperatura exterior, el alta puede ser normal. La baja está por los suelos, más que antes. Muy baja teniendo la cámara a 12ºC. Sin conocer subenfriamiento ni recalentamiento, no podemos dar veredicto.

Tercera medición que aportas en el primer post:
R22
Tª Cámara: ?? (no baja de 12ºC)
Tª exterior: 30ºC
Presión de Baja: ??
Presión de Alta: 250 psi (47,8ºC)
Recalentamiento:??
Subenfriamiento: ??
Conclusiones: El alta puede estar un poco subida, pero nada escandaloso, tal vez la mediste en una de esas ocasiones en que metes más refrigerante. En todo caso, algo subida para ser normal. Sin conocer subenfriamiento ni recalentamiento ni presión de baja, no podemos dar veredicto.

Cuarta medición que aportas en otro post:
R22
Tª Cámara: ?? (no baja de 12ºC)
Tª exterior: 33ºC
Presión de Baja: ??
Presión de Alta: 300 psi (55,6ºC)
Recalentamiento:No hay datos: “el sobreclentmiento ni lo medi porque cada vez que inyectaba algo de gas las presiones se disparaban. En realidad esperaba que una vez con la camara en regimen se notara algo mas de retorno en el compresor y valiera la pena medirlo”.
Subenfriamiento: No hay datos: “La linea de líquido y el filtro se mantienen calientes hasta entrar en la cámara” ¿Con esto podemos decir que hay poco subenfriamiento? No se sabe, pues condensas a 55,6ºC. Con un subenfriamiento de 10ºC tienes la línea de líquido a 45,6ºC hasta entrar en la cámara, lo cual es caliente. Se necesitan datos concretos.
RESUMEN:
¿Qué tenemos? Al principio parece ser que una baja presión muy baja, y un alta más o menos normal. Puede ser que el recalentamiento sea alto o que sea bajo, pero no lo sabemos pues no hay mediciones. Si es bajo, tienes problemas en el evaporador, por los ventiladores, suciedad o lo que sea, con retornos de líquido al compresor, de ahí el hielo en el evaporador. Si en cambio es alto, cosa que no sabemos al no tener datos, entonces tal vez el hielo se forma por carencia de gas en el evaporador y caída brutal de la presión, o estrangulación en algún punto, o la vet muy cerrada, poco refrigerante… Además no están regulados los desescarches. ¿El hielo cubre todo el evaporador o solo la parte primera? No podemos determinar la avería por falta de datos: recalentamiento y subenfriamiento son imprescindibles.
En la última medición de repente tenemos un alta muy elevada. Sin más datos. Eso puede ser por muchas razones: mucho gas refrigerante, problemas de condensación (ventiladores, suciedad…). No sabemos más, siguen faltando mediciones.

Para complicar más las cosas, tenemos las siguientes modificaciones:
Cambio del compresor sin estar seguro de que ese cambio es apropiado: ¿el desplazamiento volumétrico es el mismo? ¿Es más potente?
Cambio o modificación de las líneas de refrigerante: reubicación del condensador, acortar las líneas, lo cual puede cambiar el sistema, y ya no saber cuál es la carga exacta del equipo, obligando a una carga más cuidadosa, con medición de subenfriamiento y recalentamiento.
Cambio de los ventiladores.

Otros problemas:
No va la resistencia eléctrica (supongo que del cárter, ¿no?).
No se pueden reprogramar los desescarches.
No responde bien “agregando” y “quitando” refrigerante.

CONCLUSIÓN FINAL: Demasiados factores. Imposible saber nada. Todo muy tocado y modificado. Además, las mediciones se necesitan más escrupulosas. Yo haría lo que te recomiendan los compañeros. Vaciar, hacer vacío. Cargar cuidadosamente, ser escrupuloso en todas las mediciones: recalentamiento y subenfriamiento también, imprescindible. Y a partir de ahí empezar a concretar. Así no podemos saber.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, multimarcas, dsbordon, camacho d, isati, friosil, biel1
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information