Buenas noches amigos, lo prometido es deuda.
Llegue a ultimisima hora a ver la camara y le agregue mas gas, tal como me sugirieron.
19:35==> inicio carga. Evaporador sin hielo, presumo se realizo el deshielo minutos antes de llegar y ayudo el tiempo sin energia que demoramos en abrir y cerrar el evap para retirar la resistencia electrica de deshielo.
t ambiente= 30°C, t camara= 17,2°C, PB= 26 PSI (t= 20°C), PA= 215PSI (t= 38°C),
Sobrecalentamiento= 20 - (-16)= 36K
Subnfriamiento= 41 - 38= 3K
Hora 20:00 ==> agrego un poco mas de gas
t camara= 15°C, t amb= 27°C, PB= 49 PSI (t=15°C), PA= 275 PSI (t=44°C)
Scal= 15 - (-3)= 18K
Senf= 51 - 44= 7K
Hora 20:15 => ya no agrego gas y las presiones se mantienen estables, tengo retorno mas frio al compresor,
t camara= 15°C, t amb= 27°C, PB= 49 PSI (t=11°C), PA= 275 PSI (t=44°C)
Scal= 11 - (-3)= 14K
Senf= 51 - 44= 7K
Hora 20:30 => sigo sin agregar gas y la baja se mantiene estable, la alta sube apenas, creo que dejaron la puerta abierta. En el visor de liquido que puse veo pasar pequeñas burbujas pero con buena velocidad y en el caño de succion veo agua condensada.
t camara= 15°C, t amb= 27°C, PB= 49 PSI (t=11°C), PA= 280 PSI (t=45°C)
Scal= 11 - (-3)= 14K
Senf= 52 - 45= 7K
Pesando la lata, veo que agregue 375 gr de r22, quedando finalmente la carga en algo de 1380 gr.
Despues de anotar los ultimos datos y con el dia a cuestas, corto la carga y bajo a ver como sigue la cosa. No hay escarcha en el evaporador, en el termometro de Hg de la camara veo 14,5°C y al pizzero dejando la puerta abierta, una vez mas, de nuevo...
Una cosa es segura; sigo aprendiendo. Otra, no se porque le tengo tanto respeto a la presion de alta mayor a 250PSI. Seguramente durante la noche la temperatura de la camara bajara mas y consecuentemente las presiones y el sobrecalentamiento.
Gracias Rodrigo por el material pero creo que voy a reemplazar la controladora por una Danfoss de dos sondas y con rele de deshielo, pienso cambiar la frecuencia de deshielo a 15 min cada dos horas, deshielo natural, con los ventiladores funcionando continuamente (no es una camara de baja temperatura). Si consigo la resistencia la voy a dejar como auxiliar para casos extremos cuando haya mucho hielo.
Espero que la novela termine pronto.
Gracias a todos y los mantengo al tanto.