Hola Rodrigo!
Ayer saque el evaporador, corte la punta de los capilares y puse un filtro "torpedo" con una malla metalica y salida para los capilares. Pegue una soplada con nitro y salio un polvo como si fuera oxido mezclado con tierra. Antes de cortar y cambiar inunde el evaporador una hora con mas e un litro de diluyente y lo saque con mas nitrogeno. siguio saliendo mugre.
Despues probando encontramos un respetable pinchazo dentro del panel asi que reparamos.
Cuando corte los capilares sople por los dos y no tuve ni que hacer fuerza. Sople por el caño con las dos puntas que saque y casi me saltan los ojos, aunque no estaban trancados del todo.
Ya en el condensador puse la serpentina adicional que comente en mensajes anteriores, me parece que funciona aunque no rinde como esperaba porque tuve que ponerla por arriba del panel principal y la corriente de aire no la atraviesa como yo esperaba. Si se que trabaja porque antes habia una diferencia de temperaturas entre el ventilador del lado del compresor y el otro. Ahora se siente a los dos con aire caliente.
Rompi vacio 4 veces, las dos primeras calente la UI con la pistolita para evaporar cualquier resto de diluyente. Las tres primeras rupturas las hice con nitro y la ultima con R22 solo hasta 15 psi.
Despues cargue 1 kg de R22 con balanza y la arranque.
Eran las 21:30 y maduraba el knock out. Anoche teniamos 30°C de T ambiente y la camara en 25°C. A los 30 min tenia 50 de baja y 275 de alta y el caño de retorno apenas fresco, asi que meti 150 grs mas de gas. Ya a las 22: 15 las presiones se fueron 55 y 300 psi y la camara bajo a 20°C. Ya el caño de retorno se notaba mas frio aunque el recalentamiento logicamente era alto. No medi nada porque los pies y la cintura ya pedian a gritos "la hora referí!!!".
Considerando que la intervencion anterior tenia una temp ambiente de 27°C y 15°C en la camara, con una baja de 49 y una alta de 280 psi, ahora con 30°C de ambiente y 20°C de camara no me parece que los 300 psi de alta sean tan malos. Sobre todo si consideramos que en aquel momento en 40 min la temperatura de camara bajo 2 grados y ayer en el mismo tiempo bajo 5°C. La baja estaba en 55 psi.
Como es de esperar, muy pocos de nosotros contamos con la colaboracion del dueño de la camara en reparacion y muy poca de la gente que la opera, asi es que nadie se ocupo de apagarla por la mañana para que deshiele y hoy a las 10 la UI ya estaba bloqueada por hielo.
En este punto estoy en la duda. Deshielo natural de 10min cada 2 hs con los ventiladores funcionando o 10 min por resistencia electrica cada 3hs con los ventiladores apagados?? La resistencia es de 800W.
Otro tema. Charlando con el electronico par ver si me podia armar un variador de frecuencia como para acelerar los ventiladores del condensador, sale la idea de modificar los motores. como? Cambiando las conexiones internas y llevarlos a 2 polos o rebobinarlos para dos polos y 2800 rpm o lo que se pueda. Sera viable? Resistira el alambre las temperaturas de trabajo?
Bueno, voy poniendo ls fotos. Salud!!
Serpentina adicional, las gafas son de referncia.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El evaporador con el filtro de malla puesto
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El panel adicional ya puesto. El carnaval de cables es por la soldadura de los caños.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.