Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 4 meses #181649

  • centuria
  • Avatar de centuria
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
He puesto ahora flujo de aire confortable e ojo inteligente senson, confort/sensor
gracias igualmente, es que lo que hace es que se para a 10 minutos de ponerlo y se enciende de nuevo pero con aire fresco no frio del todo pero sí fresco y se tira así todo el rato, lo he dejado hasta 15 minutos y no cambia, claro el salón se queda frio y lo tengo que apagar, eso es lo que digo si es normal o no, el termómeto marca así 17º de 30 que tenía cuando da calorcito y es que de verdad que sale fresco nada de calor al cabo de 10/12 minutos

Muchas gracias a todos por la ayuda de verdad
Última Edición: hace 6 años 4 meses por centuria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 4 meses #181650

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Me da a mí la sensación que le falta algo de refrigerante , la temperatura máxima que saca el equipo cuál es ?
Ponlo en modo Powerful haber como se comporta y verifica temperaturas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: centuria

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 4 meses #181651

  • centuria
  • Avatar de centuria
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
A ver, en powerfull a 20cm de las lamas pegando el aire directo que sale con el termómetro sentado/plano está a 40º , después a 2,30MT con el termómetro también en plano está a 25º

Gracias
Última Edición: hace 6 años 4 meses por centuria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 4 meses #181652

  • centuria
  • Avatar de centuria
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Ahora mismo con 23º que está puesto, el salón está 20º con sensación de aire algo fresquito que sale y éso que tengo puesto el sensor

Saludos..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 4 meses #181654

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Como el equipo lo tienes en garantía , lo mejor es que llames al instalador o SAT , por tu parte como usuario ya no puedes hacer más .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: centuria

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 4 meses #181655

Me da la impresión que a tu maquina no le pasa nada, la temperatura a la que impulsa en modo powerfull si retorna aire a 20°C e impulsa a 40°C con un salto térmico de 20°C en principio se puede dar como "buena".

Ya el compañero Silenblock te comento a grandes rasgos como trabaja la máquina cuando se acerca a consigna, si está en modo automático bajará la velocidad del ventilador de la unidad interior y bajará las revoluciones del compresor dando menor potencia.

Hay que darse cuenta de que la sonda ambiente está colocada en la propia carcasa del split y no es del todo fiel a la temperatura que hay en toda la estancia, el aire a mayor temperatura pesa menos que el aire frío y se estatrifica en las zonas altas, para una mejor toma de temperatura hay un modulo adicional de Daikin que te permite gestionar el equipo desde otra sonda remota.

Haz la prueba a poner el equipo a una temperatura alta, por ejemplo 28°C o en modo powerfull, redirigir los deflectores de la impulsión hacia una zona que no de la corriente de aire directa a las personas y analiza la temperatura, confort. Si de esta forma y después de que lleve un rato trabajando no notas mejoría algo esconde y te la tendrá que revisar un técnico.

Metros cuadrados de la habitación?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: centuria

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 3 meses #182171

  • centuria
  • Avatar de centuria
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Por favor me podéis ayudar, el otro día llamé al técnico puesto que el equipo está en garantía, le tengo hace 15 meses no llega a dos años.

El técnico miro el equipo y el gas y dijo que estaba bien que ese frio que sale es normal cuando hace más frio fuera, y me dice que le tengo que pagar aunque esté en garantía la visita, y ahora me envían factura que dice y pone visita 30€ más 45 de mano de obra, no cambió ninguna pieza, es LEGAL que estando en garantía me cobre desplazamiento y mano de obra total 90€ sólo por revisarlo? es una tienda que venden aires acondicionados,

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 3 meses #182173

Me temo Centuria que como usuario ese desembolso de 90€ da rabia y más cuando el equipo sigue sin satisfacer del todo tus expectativas pero es del todo LEGAL, la factura que ha remitido la empresa está dentro de los precios de mercado y más en una gran ciudad como Madrid donde los desplazamientos, tráfico y aparcamiento son horribles. La garantía lógicamente da cobertura cuando existe una anomalía y siempre cuando la instalacion este realizada siguiendo las pautas del fabricante pero en el caso de que el equipo esté correcto te tocará abonar los servicios que ha prestado el técnico.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno, centuria

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 3 meses #182175

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo siento pero me hierve la sangre .


Pues yo si fueras cliente mío , sinceramente no te cobraría ni un duro .

Y sabes que , ahora que lo tienes cubierto en garantía y tienes un instalador tan fantástico , de vez en cuando ponlo en modo Powerful , en cuanto el led verde empiece a parpadear , reclamas sus servicios .
Y haber que milonga te cuenta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: centuria

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 3 meses #182178

  • centuria
  • Avatar de centuria
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Gracias a los dos, cuando me hicieron la instalación me dejaron el split muy pegado a un mueble alto que tengo, y de haí me reclaman la factura dice literalmente, copi/pego la factura remitida
(Recircula el aire al chocar contra el mueble el caudal del aire).-
ahora pongo captura que me voy acoger eso una NO correcta instalación por parte de Clamair, a ver qué opináis
ibb.co/ejATHG

Silen, una pregunta, como es eso de como lo tengo en garantía pues si hago eso y parpadea si llamo de nuevo no me cobrarán otros 90€?
Última Edición: hace 6 años 3 meses por centuria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 3 meses #182179

Una foto vale más que mil palabras......

Si, la ubicación de la unidad interior es incorrecta y en modo calor el aire lo impulsa hacia la zona baja, choca con los muebles y alimenta la aspiración de la máquina engañando a la sonda de temperatura ambiente.

Lo que te comentaba el compañero Javier es una prueba para detectar si el equipo tiene una falta de refrigerante por fuga pero vista la instalación el primer problema es el obstáculo que crean los muebles.

¿El dilema? ¿Se podría haber instalado la máquina en una zona donde trabajará mejor y seguiría las recomendaciones del fabricante?

¿Te informaron al realizar la instalación que la ubicación de la unidad interior no era la correcta?

No obstante dirige los deflectores que lleva la máquina en la salida de aire hacia la izquierda, orienta las lamas con el mando en manual que no se quede tan vertical la impulsión y sube velocidad de ventilador, notarás algo de mejoría.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Calefaccióneltorno, centuria

modelo Daikin FTXM35 sensacion de aire frio hace 6 años 3 meses #182180

A ver si me entero.
El técnico que vino, supongo que era el SAT, de la marca, luego si no le pasa nada a la máquina, lógicamente ha de cobrarte.
Ahora si llamaste al instalador y este te dice ahora que tiene un mueble delante y demas.... no sé las buenas prácticas del instalador.

Creo y me aventuro a diagnosticar, porque sinceramente tampoco nos das muchos detalles, que al equipo no le pasa nada, todos sabemos que los split en frío van muy bien, pero en calor son incómodos. A lo mejor hubieras necesitado otro tipo de unidad interna, como tipo suelo.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, centuria
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information