Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: evaporador en almacenera

evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77742

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Hola amigos, tengo que hacer llegar una heladera almacenera de 2 puertas a- 4 y el inconveniente que tengo es el evaporador. Se va a enfriar salmon, la heladera mide 800mm de ancho x 800mm de prof. X 1900mm de alto, va con un motort de medio hp r22 y la expansion es por capilar. Que evaporador me aconsejan? Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77745

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hay que ver la potencia que te entrega el compresor y el condensador y con eso puedes obtener el evaporador que te hace falta, si dices que es 1/2 CV y R22 busca alguna tabla o fabricante que te proporcione las potenciass
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77757

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ya tienes el Compresor, y que rendimiento tiene, Modelo?.
Y A Que Temperatura?
Salmon, pero como?
Fresco?-1 +2ºC
Ahumado?+18ºC
Salado?+2 a +4ºC
Congelado?-15 a -20ºC
Que Tiempo lo vas a almacenar?
dias?
semanas?
Meses?
El Aire Interno sera Estatico o con Movimiento
Va A tener Descongelacion Automatica o Manual?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77763

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
joseregue escribió:
Ya tienes el Compresor, y que rendimiento tiene, Modelo?.
Y A Que Temperatura?
Salmon, pero como?
Fresco?-1 +2ºC
Ahumado?+18ºC
Salado?+2 a +4ºC
Congelado?-15 a -20ºC
Que Tiempo lo vas a almacenar?
dias?
semanas?
Meses?
El Aire Interno sera Estatico o con Movimiento
Va A tener Descongelacion Automatica o Manual?

Sr.:
el compresor es marca Kulthorn, modelo AE 7435EK (Tailandés), media temperatura, alto par de arranque. Tiene una capacidad de 2,968.44/0.00 BTU/H,
Pienso evaporar al R22 a -14°
Salmón es lo que van a enfriar. El cliente pidió -4°, por que Sinceramente no lo se.
Tiempo: 1 o 2 semanas
Aire con movimiento (turbina tangencial)
Descongelamiento automático por timer.
Si bien es una heladera comercial, va a estar instalada en una casa de familia.

Si puedo ahora me subo una foto de la heladera en cuestión.

Gracias por las respuestas!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77788

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Alguien que me de una manito?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77797

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ahora lo que debes es conseguirte un evaporador que te de la misma capacidad del compresor que es igual a: 870 Watts ó 2.968 BTU ó 748 Kcal, el compresor te dará la temperatura requerida ya que es de MBP y trabaja entre -23.3 ° C y -1.1 ° C, bien sea que el evaporador sea estático o forzado debe contar con resistencias de descongelación eléctricas a no ser que quieras hacerlo por reversión de ciclo (gas caliente), debes contar con un controlador. Recuerda que para una temperatura de -4ºC en ambiente de recinto necesitara evaporar a -14ºC, como bien lo sabes.
Enseguida te coloco una página comercial con evaporadores estáticos para que te des una idea:
www.gsf.es/catalogo2/archivos/evaporadores_estaticos.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77798

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Fernando-n

Me encantaría saber a que te refieres cuando hablas de: turbina tangencial, ya que ese término a mi me suena como central generadora de energía eléctrica. ¿No se?
¿Será que vas a usar una turbina de las que se usan en evaporadores de aire acondicionado?

Las características excepcionales de las turbinas tangenciales son su alta corriente de aire a una relativamente baja contrapresión. Áreas de aplicación: cortinas de frio para hornos, calentadores de cámara térmico, retroproyectores, camas solares, aire acondicionados y unidades de calefacción
No creo que sea la más indicado para una cámara de congelados.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77799

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colega postea los kilos de salmon que va en esa camara
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77816

  • traepaca2
  • Avatar de traepaca2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola, si el salmon esta embasado con tiro forzado vas bien, si es en crudo necesitarias estatico para que no se reseque, dame las medidas del mueble para colocar el evaporador y te mando evaporador y donde lo puedes consegir
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77834

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
traepaca2 escribió:
hola, si el salmon esta embasado con tiro forzado vas bien, si es en crudo necesitarias estatico para que no se reseque, dame las medidas

hola compañero puedes desarrollar mas esta afirmación ?

ya que dependerá mucho del evaporador diseñado y por supuesto de los regímenes de trabajo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77879

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues con todo lo que puse, se me olvido algo "muy importante":

Hablando del Mueble o Vitrina o Cajon Refrigerado:

Es Para Conservacion (sobre +2C o mas) o de Congelacion (de 0C para abajo), PORQUE SI NO TIENE AISLAMIENTO Y TIENE LAS EMPACADURAS PARA CONGELACION PIERDEN EL TIEMPO Y EL DINERO Y SE ENGAÑA EL CLIENTE.

El Aislamiento es lo mas importante cuando se habla de congelar.

Con el Compresor no te enrolles,

www.distribuidorajc.com/index.php?page=P...on=Detalle&id=34-196

acercate a una Buena Casa de Repuestos y Equipos, que ellos te aconsejaran y venderan lo que necesitas, no hay que inventar, el del salmon, es un negocio, y produce dinero, que compre lo apropiado, Usted cobre por instalar, y se cumple el Ciclo de la Vida.
Ah, y Descongelamiento Electrico Automatico y como escribes que el Compresor tiene Alto Par de Arranque, valvula de expansion mejor que capilar, ya que vas primero a congelar y luego a almacenar, y la valvula de expansion regula el funcionamiento y es mas estable.
Repito, QUE EL MUEBLE ESTE CONSTRUIDO PARA CONGELACION.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77884

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Muchachos posteo una foto de la heladera:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


El tema de la aislación es un poco complicado... tiene poliuretano expandido (telgopor) de 60mm. de densidad 0. La verdad no pensé que iba a tener este problema, pensé que estaba aislada de otra forma, quizás esté bien para ellos, pero para mi es poco.

En cuanto a los kg que carga, aunque sea un dato importantisimo, siempre dicen que le cargan una cantidad y luego rebalsa mercadería por todos lados o la dejan con 2 cosas o le ponen bebidas o verduras y después se quejan de que no enfria o que quema -.-._ Lo peor de todo es que los que vendieron la heladera no pidieron este dato y yo no tengo forma de contactarme con el cliente.

Es algo medio confuso porque es una heladera tipo comercial pero le van a dar el uso de una familiar, que desean que llegue a -4... Yo les dije, no hacen falta -4, con un -1 como corte está bien, si no pasaríamos a otra historia y otros rangos. Pero el cliente está empecinado en -4.

El salmón irá parte envasado y parte a la intemperie. (Cada vez se complica más)

La "turbina tangencial" suena a grupo electrógeno, es cierto jaja y también cierto que es la que se usa en los splits, debería poner axial entonces?

El hecho de que no vaya con VET es porque "quieren reducir costos"...

Para que entiendan un poco más los que venden no tienen idea de lo que es una carga térmica y de los datos básicos para diseñar bien el sistema de frío, todo lo arreglan con "poner motor más grande" o una que me causa gracia: echale 32psi que con esa presión anda bien (sea R-22, R-12, necesitandose 5°, 8° 0 2°, cualquier cosa)...

Desde ya muchas gracias a todos!!
Última Edición: hace 12 años 5 meses por fernando_n. Razón: No salío la foto y agregue info.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information