Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Bonita Reparacion.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111550

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
jordi la válvula de 4 vías de estar mala te caería la presión de alta y subiría la de baja ¿NO? ya que si el embolo no termina de hacer su recorrido las presiones se mezclarían, ¿tiene deposito calderin la instalación? un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111557

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si, quien no ha cambiado un compresor pensando que se pasaba de valvulas.Jajaja.
Pero ese diferencial de temperatura es extraño.
Calderin no, pero lleva un separador de liquido en aspiración.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 10 años 11 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111563

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
en una ocasión me volvió loco una válvula chek pero me supongo que habrás revisado las de tu instalación , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111570

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
Si tocas la VET y se congela el compresor indicaria falta de carga termica no mal funcionamiento de la VET, comentas que la maquinas es de conductos ¿multizona? ¿puede haber difusores cerrados?, la UE ¿es conducida?, en tiendo que el R 422d es una mezcla de gases y la temperatura de 60ºC es la de burbuja ¿cual es la de la linea de liquido?.
En algunos post, tambien en este, sugieren que una obstrucion implica un aumento de la presion de alta, esto es asi solo si la obstrucion esta en la linea de descarga o condensador
Por ultima yo diria "bonita averia", la reparacion nos esta quedando como el "c..." jajajaj
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111571

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
lafaraonadelfrio escribió:
en una ocasión me volvió loco una válvula chek pero me supongo que habrás revisado las de tu instalación , un saludo

Otra reparación interesante.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111572

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
xeliño escribió:
Hola
Si tocas la VET y se congela el compresor indicaria falta de carga termica no mal funcionamiento de la VET,
la abrí a tope,6 vueltas,congelaba el compresor pero la baja seguia a -25º
comentas que la maquinas es de conductos ¿multizona? No
¿puede haber difusores cerrados? No
, la UE ¿es conducida?
esta en una sala de maquinas cerrada con reja al exterior y aspira ambiente,la salida de aire de condensación es conducida a través de una reja en sala anexa
en tiendo que el R 422d es una mezcla de gases y la temperatura de 60ºC es la de burbuja ¿cual es la de la linea de liquido?.
Ni idea,ambiente al tacto.
En algunos post, tambien en este, sugieren que una obstrucion implica un aumento de la presion de alta, esto es asi solo si la obstrucion esta en la linea de descarga o condensador
Por ultima yo diria "bonita averia", la reparacion nos esta quedando como el "c..." jajajaj
Saludos
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111574

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Diria que son dos problemas distintos.

La baja tan baja la vet, medio resuelto con la vet nueva.

La subida del alta podria ser:

Tiene correas la turbina?

Es tupida la reja?

Has mirado de quitar la reja?

Son iguales las dos rejas?

Estan separadas?

Puedes tener bypass de aire?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111578

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Tema rejas y correas esta correcto.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111579

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si miras la tabla p/t del refrigerante y la comparas con la pérdida de temperatura en la V4 vías. verás sabrás que caída de presión tienes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111580

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No lo entiendo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111591

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
¿Podrias aportar, ademas de las presiones, alta y baja en calor y frio las temperaturas de aspiracion, liquido y de paso en la valvula 4 vias?, hay escarcha en el evaporador.cuando dices que bueno es el termometro digital ¿te refieres al laser? has medido la temperatura asi o has puesto manometros.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111592

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
lafaraonadelfrio escribió:
en una ocasión me volvió loco una válvula chek pero me supongo que habrás revisado las de tu instalación , un saludo

Estoy de acuerdo con manu, yo comprobaría las válvulas antiretorno.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information