Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Bonita Reparacion.

Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111503

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Bueno,ya me he metido en otro lio.(Tengo varios pasos corridos pero aun no esta resuelto)
A ver si salimos.
A finales de agosto del 2012 se sustituye una maquina de a.a. Roca por una Hitecsa de similares prestaciones.
Es una maquina retirada de otro lugar y en perfecto estado de conservacion.
Se desmonta a piezas y se instala igualmente a piezas dada la dificultad del lugar.
Es una echb-751/ccvb751,con una distancia de 25 mts,tuberia 1.3/8-5/8,de R-22,funcionando con R-422d.
Por supuesto de conductos,se entiende.
Se deja funcionando perfectamente (cosa que ya dudo),,pocos dias de calor e inmediatamente frio.Funciona en bomba de calor hasta hace poco sin quejas por parte del usuario.
Se inicia la temporada de calor y se pone en frio.
1ªLlamada.-No hace frio.Se carga de gas y visualmente no hay nada importante,un tubo con liquido aceitoso.
2ªLlamada.-No hace frio.En vistas del tubo aceitoso,se manda sustituir ese tubo,tramo completo y se completa de gas.
El operario advierte que la baja está muy baja y la alta muy alta.Algo raro pasa porque no va bien.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 10 años 11 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111504

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si no os importa os hablaré en temperatura.
Hay que reconocer que los Testo digitales son un gran invento,jajaja.
Baja a -25º y alta a +60º.
Por supuesto que se disparan todos los presostatos.
Hasta ahora no pasaba pero no descarto que la maquina estuviera baja de gas y ante algun "problema" de alta pasara desapercibida.Trabajando en bomba,claro (invierno).
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 10 años 11 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111505

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
¿in condensables?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111506

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
lafaraonadelfrio escribió:
¿in condensables?
Lo primero que pensé.Retiré gas por alta y recargué nuevo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111507

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
La situacion,igual.
Decido abrir la valvula,si me sube la baja me bajará la alta.
No me llega retorno,creo que es lo correcto.Llego a abrir 6 vueltas,me congela el compresor y la baja sigue a -25 y la alta se dispara.
Creo que me he excedido en la carga pero tengo claro que la vet no me trabaja.

¿¿La cambio??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 10 años 11 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111508

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
¿Te funcionan los ventiladores?, sentido de giro, si son trifasicos, suciedad en intercambiadores.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 11 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111509

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
xeliño escribió:
Hola
¿Te funcionan los ventiladores?, sentido de giro, si son trifasicos, suciedad en intercambiadores.
Saludos

Si,son turbinas y giran bien.Los intercambiadores están limpios.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111510

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Se me olvidó,la pongo en bomba y me va bien,algo alta lo cual me confirma un pequeño exceso de gas.Ajusto la evaporacion a 0º y trabaja en alta a 45º.
La pongo en frio y me baja la baja y me sube la alta.(En B/C no funciona la vet)
Creo que aun me confirma mas el defecto de la vet.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111515

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola,
Entiendo que el mal funcionamiento de la VET no justifica los 60ºC de condensacion
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111524

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Personalmente prefiero el r434a ( rs 45 ) ese equipo lleva 5/8 línea de líquido y 1" 1/8 en la línea de gas , si la unit ext lleva válvula de expansión o capilares revisariá el filtro ya que si no han soldado correctamente con nitrógeno ,todas las impurezas estarán allí . Supongo qur habrán instalado sifones en la instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111525

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
A mi que el problema es el maldito R422D.. no me gusta nada nada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bonita Reparacion. hace 10 años 11 meses #111527

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
hola buenas ... la verdad que no he trabajado con el gas que mencionas ¿ este gas esta compuesto por varios componentes ??? por que a mi me paso algo parecido pero con 407c y fue que estaba el gas ( a riesgo de que alguien me corrija con Tecnicismos ) descompuesto ... un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.593 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information