hola aceite la formacion de espuma blanca en el aceite, es presencia de gas liquido en el aceite,dinos si el compresor es semi her, o hermetic, creo que es semi hermetic
bueno lo que yo haria es comprobar el presostato diferencial,
la bomba de aceite,si retorna el aceite, si levanta la presion,
si te para la maquina por el diferencial de aceite,
la formacion de espuma es una mezcla de aceite y refrig,esto se produce cuando arranca el compres,o por la rapida evaporacion de éste disuelto en el aceite,
al llegar al evapo, se separa del refrigerante si la temp es muy baja aumenta la densidad y se dificulta el arrastre hacia el compresor,
la diferencia de presion de aceite entre el cart, y aceite circulando es de 4 bar
(presost, diferencial comprobar)
esto seria inundacion de aceite, es aceite descargado por el compresor, que permanece en el evaporador, afectando negativamente a la eficiencia en el sistema,
falta de engrase no hay retorno de aceite al carter del compresor,escasa velocidad del retorno del refrigerante,perdidas de refrigerante migracion de gas,operacion ciclos cortos A/P
recalentamiento alto, retorno de refrig liqido
regular recalenta..en
valv exp cambia el filtro de aceite
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
en cuanto a las presiones lado de baja muy baja, el lado de alta estaria bien,
deja de meter gas y aceite, con las presiones que hay observa con los manometros puestos si hay fuga, fija unas presiones los dejas, y al rato miras si pierde,si no hay fuga, regula bien el recalentamiento,en la exp regular regular,
pon el manometro en la bomba de aceite, y sabras si manda presion si levanta la presion,
el presostato corta por baja presion de aceite , no hay engrase no hay retorno
si la bomba esta bien que levanta la presion,
la bomba no manda presion,o el presost esta mal, no hay retorno de aceite
marca de compresor por que no todos tienen el mismo tipo de engrase, o bomba
saludos