dices de todo y no haces lo que te dicen, desconecta la valvula,¿ no la valvula?la bobina? otravez a lo mismo
te he preguntado cuantas valv tiene o tiene solo un capilar, nada silencio
te digo desconecta la valv nada silencio
te digo en calor pasa por el bays pas, no por la valv exp
te digo comprueba el bays pas estara en la bateria interior, puede que este obstruido,es por donde pasa el gas en calor, no es posible que no pase por que funciona la 1º vez
yo estoy en que es de la valvula se calienta en excesoel solenoide
la primera vez hace el cambio para y al estar caliente se va afrio
te digo comprueba si la valvula estrabajando en calor nada silencio
comprueba si al parar la 2ºvez esta en frio nada silencio , pues arranca en friosi hay ruido en la valvula se paso a frio,
tedigo desconecta la bobina , o sacala nada silencio,
para mi se queda con tension se calienta y se va afrio defectuosa es,posible y salta
no dices nada silencio total, si no anulas ningun elemento no solucionas nada,
te dicen pon los manometros ,nada silencio total, estamos esperando las presiones,
si no tomas las medidas ,y encima dices que la maquina es una mierda con perdon,silencio total ya no digo mas,
saludos campeon con paciencia y una caña,revisa el cableado,