Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Armario frigorigico de roble de 6 puertas ayuda!!

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas hace 12 años 5 meses #77287

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
bueno gente aca les traigo las novedades: el compresor funciona como un relojito, a mi entender comprime bien, el sistema cuando lo desmonté tenia gas presurizado aunque no mucho, el armario tiene 2 evaporadores pero en el mismo avitáculo (por ser grande) con una sola valvula de expansión, asi que bueno escucho sus consejos para ponerlo a funcionar asi que el refrigerante debe ser r22 cuanto llevará? unos 4 0 5 kg? el aceite lo debo completar; usare MO mineral? tienen idea de las presiones que debe tener? lo que encontré raro que solo tiene un caño de servicio en alta pero no en baja, la cañeria es 1/4 alta y 1/2 en baja.
aca les dejo unas fotos de la unidad condensadora y de un armario similar Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas hace 12 años 5 meses #77288

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
otra foto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por kremer84.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas hace 12 años 5 meses #77289

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
otra foto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas hace 12 años 5 meses #77290

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
otra foto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas hace 12 años 5 meses #77291

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
otra foto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas ayuda!! hace 12 años 5 meses #77315

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola visto lo visto, es como poco r 12, si le cambias la condensadora por una nueva mejor,
pero si lo quieres reparar,....las fugas en las valvulas no es preocupante, por que suelen asentarse solas,por que trabaja a bajas revoluciones,el compresor tiene pinta de ser 3/4 o 1/3 HP ? ...saludos
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas ayuda!! hace 12 años 5 meses #77318

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
madre mía que reliquia ! jeje
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas ayuda!! hace 12 años 5 meses #77319

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
si la idea es repararlo tal cual está por costo y sobre todo porque seria exelente que quede original el sistema, el motor es de 1/2 hp de 1425 rpm, consumo 4.2A, 220v - 50hz, asi que no es con r22 sino r12?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas ayuda!! hace 12 años 5 meses #77320

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
(LO MÁS IMPORTANTE ES QUE EL REFRIGERANTE PUEDE SER CLORURO DE METILO)
perdonen que grite pero es necesario que se note la nota. jejejejejeje.

¿Cuánto llevara, unos 4 ó 5 Kg?
En este tipo de armario creo que con 1 kilo te sobras, al parecer el recibidor es de esta capacidad. El aceite es mineral y lo mejor es cambiarlo todo. El refrigerante puede ser R12 o puede ser CLORURO DE METILO.
Las presiones son determinadas por la VET y la temperatura de trabajo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas ayuda!! hace 12 años 5 meses #77328

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola olfera, puede ser tambien bioxido de carbono, anhidrido sulfuroso,pero nos bamos muy atras en el tiempo, por eso mismo no comente nada, asi que me quedo con
r12 como 1,800 kgs saludos
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas ayuda!! hace 12 años 5 meses #77401

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
que les parece usar R401a?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Armario frigorigico de roble de 6 puertas ayuda!! hace 12 años 5 meses #77444

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
kremer84 escribió:
que les parece usar R401a?

Sino recuerdo mal los sustitutos directos del R-12, eran el 406 y 409
ambos muy similares, el 401 no me suena.

Nose si en tu pais hay.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information