hola eso seguramente sea r22, por que, por que trabajas por encima de oºc, si fuera por r12 seria para - oºc como no es para hielo r22,probaste de alguna manera probar si marcha,si marcha te iriamos con seguridad el tipo de gas,
como es el compresor semi hermetico, o hermetico, si es hermetico sera tecumseh o danfoss,salvo que sea de algun fabricante de argentina desaparecido,a limpieza
para no hacer inversion ninguna, primero probaria si arranca el compresor
otra cosa el compresor ha estado abierto, o no,si estubo abierto no vale,pero si el circuito estubo cerrado todo el tiempo, salvo que este mal, quemado, lo dejaran agarrotado por falta de aceite, comprueba si esta bien electricamente,si arranca lo demas despues,pero no cambies nada sin saber como esta el compresor,
se que trabajais r22 asi dejalo como esta, no lo cambies, si fuera r12 que no creo, pues igual, hasta que aguante,
tendrias que saber si tiene fugas, si tiene alguna fuga, el compresor no vale,prueba el compresor y bamos viendo,
si habia otros gases, pero el mas comun r22
1 tendrias que saber si tiene gas, la maquina o es aire,
2 probar el compresor si funciona,
3 vacio
4 limpieza de circuito, el compresor no debe estar abierto,ni el resto,creo que este tapado las tomas o puntas de los tubos, saludos