TEMA: ¿PISTON INVERTER?

¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67468

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Por circunstancias de la vida ha llegado a mis manos una instalación que no funciona bien.
Es una instalación de frio comercial,,no es a.a.Cámaras,mural,vitrina...diversas y diferentes potencias.
Me encontré con un único compresor semihermético Bitzer III montado a modo de central,con un colector de 4 salidas para 4 servicios individuales.El tema es que cuando cierra algún servicio,al bajar la presión,el inverter comienza a bajar las revoluciones y,creo que al encontrarse con la compresión del pistón,empieza a caballear y se viene abajo.Salta por su protector térmico e incluso su disyuntor.
Creo que regular un compresor recíproco por su velocidad no es correcto.No me atrevo a dudar de la instaladora porque la tengo por muy competente,a no ser que hubieran otros temas por enmedio,tipo subcontratas y/o exigencias externas a la instaladora,lo cual sería otro problema.
¿Alguien se ha encontrado con un sistema inverter de regulación para un compresor de pistón??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67470

hola jordienex por los datos que estas poniendo, pareceria que es desgastes con las RPM del compresor no tendrias que tener problemas a no ser que tambien este gastada la bomba de aceite seria cuestion de revisar el equipo es probable que al no tener las rpm indicadas se te esten crusando las vielas y por eso enpiesa a tomar mas amperage,






pedro ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67471

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Gracias Pedroenrique.pocos datos hacen falta,es un simple Bitzer de 4Hp,con una culata de dos pistones sin bomba.La alta está en regimen,unos 45 grados para 404 y la baja va bajando a medida que cierran servicios.Expansión con vet's y línea de líquido llena.Digamos que el cálculo de potencias es correcto,expansion y liquido tambien.Condensacion correcta.
Al bajar de revoluciones,se para el compresor.Protector térmico (temperatura) y disyuntor (consumo).
Y caballea,es decir,tiene movimientos laterales bruscos como si pudiera mas la inercia del cigueñal que el desplazamiento de pistón.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por jordienex. Razón: Se me olvidó el caballeo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67473

bueno ya estamos jodidos al no tener bomba de aceite en cuanto baja las rpm ahi es donde empisa el problema tiemne un dico dinamico que hace de bomba , pero seguro que se esta agarrando las vielas se te cruzan trata de revisar el compresor, si estuviera cerca tuyo te mando uno pero estoy del otro lado del charco

saludos




pedro ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67475

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
pedroenrique escribió:
bueno ya estamos jodidos al no tener bomba de aceite en cuanto baja las rpm ahi es donde empisa el problema tiemne un dico dinamico que hace de bomba , pero seguro que se esta agarrando las vielas se te cruzan trata de revisar el compresor, si estuviera cerca tuyo te mando uno pero estoy del otro lado del charco

saludos




pedro ,.-4

Perdoname,agradezco tu interés pero no te entiendo.
"" Dico dinámico "" ""agarrando las bielas se te cruzan ""
Piensa que el compresor al 100% va fino como el jabón.El problema empieza al bajar las revoluciones (rpm).Llega a pararse por temperatura y/o consumo con su consiguiente movimiento brusco.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67477

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
dices que baja las revoluciones, tiene variador montado jordi? yo si vi un DORIN con un variador y trabajaba pues dependiendo de la carga que hiciera falta, era una pasada, eso que dice pedro, cuanto más bajo trabajen de revoluciones menos engrase puede que venga por ahi el problema, niveles de aceite ok? tiene bomba de aceite?? presostatos diferencial de aceite??

saludos!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67479

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Qué variador lleva?, puede qué el mínimo del inverter sea demasiado bajo y te de problemas. No conviene bajar de los 30 Hz
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67480

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Jordi,has un control de estanqueidad en el plato de valvulas.
Ese cabeceo en bajas revoluciones me hace pensar que del plato no andamos bien.Son 20 minutos por controlar no pierdes nada y descartas un posible fallo. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67485

aver jordi , cuando digo que podes tener problemas en la bielas es que estas tienen juego al tener pocas revoluciones y falta de aceite (no olvidemos que es por salpicada,no tiene bomba)el disco dinamico es que que provee aceite al cigueñal y las bielas tambien al cojinete central, diciento un poco con el colega no creo que sea las roturas de laminas estos compresores segun el rango de trabajo te pueden levantar temperatura,se entiende el porque de las bielas (el juego entre el cigueñal y las belas es muy grande si a eso le agregas la falta de aceite es provable que se rompa)




saludos


pedro ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67487

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Mira tambien como dice Lozano cuanto llega a bajar el variador, puede que este bajando a unos regímenes que el compresor no tolera. No te debería de bajar mas de un 33% del regimen de trabajo del compresor.

Si dice que tienes varios servicios debes de ver que el compresor con un solo servicio pidiendo demanda no le haga bajar al compresor de este 33% ya que empiezan los problemas de engrase.

Puede que la instalación este mal diseñada y cuando te quedes con un solo servicio la demanda de ese 33% del compresor sea mayor de la que necesita y hayan hecho que baje el compresor mas de lo que tolera.

Sería cuestión de hablar con bitzer y ver hasta cuanto puede bajar ese compresor y si la instalación esta en esos margenes.

Un saludo y vete contándonos.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67493

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hacer un "Analisis de La Carga Termica" y Colocar DOS COMPRESORES, del Tamaño y en forma que cubran el Grafico de la Carga Termica.
A Bajas R.P.M., hay problemas con la lubricacion de los compresores, y ni hablar del diseño de las tuberias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿PISTON INVERTER? hace 12 años 10 meses #67500

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Podría ser interesante ver si con un by-pass entre la descarga y la aspiración lograras mejorar la incidencia. Claro esto es solo una huida hacia adelante, dejando a un lado el averiguar la causa.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information