Lozano escribió:Yo comprobaría la regulación del variador, los límites y las rampas de aceleración y deceleración. Si buscas mis últimos post, verás uno qué puse de una instalación de una central positiva. En ella tengo un bitzer de pistón de 3 cv con variador, para atender los períodos de baja carga, y conseguir escalones casi ilimitados, al combinamos con otros 2 de 10 cv con reducción de capacidad. El mío funciona de lujo, arranca suave y modula perfectamente, con lo cuál se puede usar un bitzer de pistón con inverter, no es ningun invento, mi central me la montó peco. Dale más vueltas antes de cambiar el compresor.
Hola Lozano,no encuentro tu post,,¿serías tan amable...??
Recuerdo haberlo visto.Tu tienes otros dos compresores fijos (bueno,con regulacion de capacidad)que absorven las subidas de presión solo arrancar y solo con parar permites que aumente la presion de baja.Si en medio tienes el inverter,se mueve como pez en el agua.
Es un Bitzer de 3Hp,,,¿es un modelo especial,el tuyo??
Solo tengo ese compresor funcionando,no hay ningún otro,cuando cierro manualmente alguna aspiración como si parara por frio,la baja me cae en picado.
Quizás sea excesiva potencia para esa instalación.
Podría estar ocurriendo que al cerrar algún servicio y empezar a bajar la baja,el inverter iniciara la disminución de velocidad y seguramente se dará la casualidad que al mismo tiempo que baja la velocidad,la presión cae en picado.¿¿¿Serían razones suficientes para que el compresor se cabreara de esa manera????