martinie escribió:
Hola Roverman,si lees detenidamente el articulo,veras que:
un aire en calor,"quita" humedad del ambiente a acondicionar.
Trata de interpretar,como se logra esto,sería bueno,que hagas tus propias conjeturas.(no lo tomes a mal)
Si captas,"como",lo comprenderás mejor.
Te puedo dar pistas,pero,es mejor,que lo analices por ti mismo.
Guillermo
No me tomo a mal nada, todo lo que dice el artículo es correctísimo y lo comprendo perfectamente pero creo que no has captado bien lo que hemos expuesto y que este fabricante vende humectadores, lo contrario al problema planteado en el inicio.
Te voy a dar yo otras pistas a ver si así amplias tus conocimientos de psicometría, a ver si estas de acuerdo con mis "conjeturas":
1º Hablamos de calefacción, estamos en invierno con un ambiente exterior frío y la humedad relativa del aire dependerá de la climatología y lugar. Lo normal es que los inviernos sean más fríos y húmedos que los veranos.
2º En climatización los locales requieren renovaciónes del aire, introduciendose un % de aire exterior, tendremos entonces que calentar un aire frío y con alta humedad relativa por lo general.
3º La calefacción disminuye la humedad relativa del aire porque al calentarse el aire este aumenta de volumen y tiene más capacidad para contener agua, pero ni aumenta ni disminuye el contenido de agua o gramos por Kg de aire seco que existe en el ambiente, ya que el agua no se condensa ni se va a ningun sitio, sigue ahí.
4º Esto implica que ese aire va a absorber más agua del ambiente
hasta que se sature a la temperatura de impulsión, es decir va a HUMECTARSE un poco a costa de plantas y mucosas animales (entre otras fuentes de humedad que haya en la habitación), despues de eso se acabo, el aire ya no puede contener más humedad y con las renovaciones del aire todo volverá a ser normal nuevamente. Eso puede dar lugar a la sensación tan desagradable de desecación de mucosas y es lo que nos hace abrir una ventana, beber agua, etc. no es necesario comprarles a los de hanseata un humectador, aunque entiendo que estan para vender. NI EL AIRE ACONDICIONADO ESTA REDUCIENDO EL CONTENIDO DE AGUA DEL AMBIENTE (DESHUMECTAR), esta cambiando las características del aire, concretamente la humedad relativa, que será nuevamente normal en cuanto renovemos el aire.
En verano SI que puede estar justificado el humectador, ya que el aire caliente y seco con baja humedad relativa (vuelvo a repetir que depende de la localidad) en modo frío aún pierde más agua y disminuye de manera continua el contenido de agua por condensación en el serpentín, yendose por el desague.
Un saludo