TEMA: deshumidificar en invierno con aire en heat?

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127718

  • coimbra
  • Avatar de coimbra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Como deshumidifca con un aire acondicionado en invierno si lo ponemos en calor a 29C
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127723

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
En mi modesta opinion eso no es deshumificar, ya que no se quita agua, es decir no se modifica la humedad absoluta, sino que solo afecta a la humedad relativa.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127745

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En algunos equipos de climatización hay una opción de deshumidificación y básicamente consta de controlar la velocidad del forzador de la unit interior en modo muy bajo con el equipo en modo ( cool )frío .
Ojo !! El equipo no controla la humedad solo temperatura .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127749

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Simplemente no se puede en la manera que expones. Usa un deshumidificador independiente.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127750

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
coimbra escribió:
Como deshumidifca con un aire acondicionado en invierno si lo ponemos en calor a 29C

En algunas ocasiones metiendole a la unidad interior aire exterior puedes bajar la humedad relativa del recinto. Deshumidificar con un equipo de aire acondicionado en regimen de calefaccion, y una sola bateria, NUNCA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127753

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
En este documento,está muy bien explicado,el porque,un aire en calor,"quita" humedad del ambiente a acondicionar.

www.hanseata.es/downloads/articulos-tecn...RATURA-Y-HUMEDAD.pdf

Mi cliente,en su momento,me pedía explicación,de porque se le secaba la garganta,eh incluso,tuvo que ir al medico.

Fue un obsequio (hace tiempo),de mi amigo Jorge de Casclima.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127754

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
martinie escribió:
En este documento,está muy bien explicado,el porque,un aire en calor,"quita" humedad del ambiente a acondicionar.

www.hanseata.es/downloads/articulos-tecn...RATURA-Y-HUMEDAD.pdf

Mi cliente,en su momento,me pedía explicación,de porque se le secaba la garganta,eh incluso,tuvo que ir al medico.

Fue un obsequio (hace tiempo),de mi amigo Jorge de Casclima.

Guillermo
Disminuir la humed relativa no es quitar humedad, son dos cosas distintas, la cantidad de agua que hay a la salida del equipo es la misma.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127756

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Roverman,si lees detenidamente el articulo,veras que:
un aire en calor,"quita" humedad del ambiente a acondicionar.

Trata de interpretar,como se logra esto,sería bueno,que hagas tus propias conjeturas.(no lo tomes a mal)

Si captas,"como",lo comprenderás mejor.

Te puedo dar pistas,pero,es mejor,que lo analices por ti mismo.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127757

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A la Pregunta de "coimbra"
La Tabla 1 del Documento que expone "martinie"
al Resto de Nosotros
sabemos bien que para retirar la humedad, el agua que esta presente en el aire, solo se logra
CONDENSANDOLA
O A TRAVES DE SUSTANCIAS QUIMICAS (POLIACRILATO DE SODIO, POR EJEMPLO)
hacer vacio no sirve para quitar la humedad del aire, porque, te quedas sin aire jo jo jo jooooo..............
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127759

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Supongo que estaremos todos de acuerdo en que un humectador es un aparato que aporta agua al aire ambiente; tambien que un deshumectador es un, aparato, que le quita el agua al aire ambiente; que humedad no es automaticamente equivalente a humedad relativa y aunque tengan mucho que ver y, finalmente que quitar o poner humedad no es lo mismo que bajar o subir humedad relativa. ¿Verdad?.

Humidificar o humectar es transmitir al ambiente.agua que se mezcla con el aire. y, por lo tanto, deshumidificar o deshumectar es quitarle agua al aire del ambiente.

Un aparato de aire acondicionado en regimen de calefaccion y solo calefaccion, ni humidifica ni deshumidifica. Unicamente le da vueltas y vueltas al agua que contenga el aire que trata.
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127760

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Coincido con JOSEREGUE.
Lo que yo entiendo es que los equipos de AA split colocados en función de deshumidificador, lo hacen en modo COOL, pero sin que la turbina interior se mueva (o a muy bajas rpm) y con el SetPoint a mínima temperatura. Con esto, al no haber circulación de aire por el serpentín (evaporador), hace que el agua se condense en el mismo y se congele, retirándola del ambiente. Luego, el micro manda la orden de invertir el ciclo, con lo que derrite esa agua y sale al exterior recogida por la bandeja de condensados y por el desagüe.

Lo que también es cierto es que a la mayoría de los aparatos chinos de AA entran en deshumidificador con la turbina girando normalmente y permiten variar el SP, con lo que pareciera que la función no es tan eficiente. Supongo que será un error de programación del micro de la plaqueta. Lo que me llama la atención es que esto lo he visto en diferentes marcas.
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127761

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como describe "airefrio2009" esa funcion, asi es.
Esto es de otra web

Hola compañeros, me estreno por aquí despues de leer mucho esta web desde hace tiempo.
Tengo dos unidades de aire Samsung Smart Inverter AQV12SPan , vivo en el sur a 200 metros de la costa y tengo mucha humedad en casa, pero cuando pongo el modo dry no veo que me expulse agua por ningún lado, y la verdad tampoco noto mejoría en la habitacion. Sin embargo el otro día me dejaron un deshumificador y saca agua como un loco! Pero estuve fijándome y el deshumificador lo que hace es recoger el aire, quitarle la humedad y sacarlo limpio, pero el aire acondicionado en modo dry no "chupa" aire no??? lo que hace es explulsar. ¿es mas efectivo entonces un deshumificador? o el modo dry debería hacer lo mismo?
¿Es normal que en el modo dry no expulse agua por ningún desague?
¿Por donde debería expulsar agua, por la unidad de dentro de casa o por el motor exterior?
Bueno, a ver si alguien me puede echar una manita y sacarme de este problema que me trae loco!

Gracias!!!!!
Experto
el modo DRY de los acondicionadores de aire ... no sirve para nada ... en ninguna máquina.
debería quitar humedad haciendo funcionar el ventilador de la unidad interior y la batería interior debería recoger esta humedad y tirarla por el desagüe.
si realmente tienes humedad ... necesitas un deshumidificador como dios manda y veo que lo has probado.
con un acondicionador se quita la humedad más rápido poniendo la maquina en posición de calor ... el aire reseca mucho el ambiente ... pero olvidate del DRY.
Usuario
¿Entonces poniéndolo en modo calor también quito humedad? . Me he quedado descolocado con lo del modo Dry, pensé que serviría para algo. Si realmente no sirve para nada no se para que lo ponen verdad???
Experto
si pones un aparato en calor reseca el ambiente, por tanto, quita sensación de humedad.
el modo DRY solo sirve para tener un ventilador en casa, el cual puede quitar sensación de humedad en el ambiente provocada por personas "calor humano" ... pero nunca te sacará humedad del ambiente o paredes provocada por elementos de la propia obra de la vivienda o humedad exterior debido a lluvia o bochorno.
Usuario
Ok, pues creo que acabaré comprándome un deshumificador, porque el que probé me lo habían dejado y va fenomenal.
¿Alguna recomendación para la compra de un deshumificador?
Gracias.
Experto
4 cosas básicas si el que tienes te funciona:
- mira en la chapa de características los litros/24 horas ... compra uno de capacidad parecida.
- que lleve ruedas
- desagüe que se pueda conectar a la red de desagüe de la casa.
- que lleve humidostato para escoger la humedad que deseas.
EL PROBLEMA ES:
LA PUBLICIDAD DE EL FABRICANTE EN LAS BONDADES DE SU APARATO
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information