TEMA: deshumidificar en invierno con aire en heat?

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127886

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127887

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, curan12

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127888

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches queridos amigos, un gusto de saludarles, solo deseaba agregar a todo lo expuesto, la presentación de la información de Joseb aclara bastante el panorama, se puede utilizar la bomba de calor y frio a la vez cuando se trata de manejadoras aire-aire central, la situación es que se trata de una unidad para una superficie importante cuya carga debería de estar en un excelente balance térmico calculado, un automatismo de control termostático y humidostatico para mantener ese estado de confort deseado que se requiere, velocidad de flujo másico del aire, (cálculo de peso,(densidad) y temperatura por metro cubico), 23ºC, humedad relativa 50% no más, con una unidad hogareña, (origen de este post), mini Split no se podría hcer por sí sola, siempre se necesitara de un agente calorífico superior en el momento de inyectar frio, u , otra unidad, con bomba de calor que en determinado momento actúe la deshumidificacion “Dry” o un choque de frio al mínimo, creo que solo se podría hacer con una unidad VRV, seria bueno que el compañero Coimbra nos cuente su opinión,queridos amigos es lo que se me ocurre, un cálido saludo para todos vosotros.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127892

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
airefrio2009 escribió:
thump_214270

PEPE, no entendí el comentario...
Fué un chiste (soy lerdo) o fué sarcasmo ?
Hola airefrio.
Salimos al mismo tiempo y pasaste por delante.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127899

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días,estoy completamente de acuerdo con el compañeros, la función dry no sirve más que para vender,no obstante,si lo que queremos es enfriar y controlar humedad de un recinto como una sala CPD montamos un a.a.de precisión frío/humectación con cilindro humectador,p.e.
Uniflair,Airdata,Emersión,etc..
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 10 años 2 semanas #127912

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
airefrio2009 escribió:
El tema de este post es sobre humedad y acondicionamiento de aire en pequeñas aplicaciones
No se está hablando de grandes aplicaciones ni centrales.
Si así fuera, muchos de los que participamos no podríamos abrir la boca.

Estoy flojo en muchos temas, y la psicrometría es uno de ellos. Es por eso que leo atentamente todo lo que se escribe y aprendo y aprendo mucho.
GRACIAS A TODOS por eso

Creo que en caso de aplicaciones no específicas y con requerimientos razonables, se puede tener cierto control sobre la HR o explicar al cliente porqué hay exceso o falta de la misma, para que analice si quiere tomar las acciones correctivas que quiera. Y podemos nosotros (simples Técnicos Termomecánicos), dar solución a problemas no demasiado complejos aplicando nuestros conocimientos, o adquiriéndolos si es necesario, sin la necesidad de saber cómo funciona el sistema frigrífico de un barco.

Una cosa más, para terminar.
Yo soy Técnico Frigorista (Termomecánico, o como guste llamarse nuestra profesión en los distintos países) y nunca toqué un compresor a tornillo, un sistema en cascada, una central frigorífica, etc...

Y soy bueno en lo que atiendo y jamás me meto donde no sé. No me duele decir "NO"

Y si me llaman para revisar un barco, digo: -"muchas gracias, pero busque a alguien calificado porque de momento no estoy capacitado..."
Porqué ?
Simplemente porque me aplico a sistemas familiares y comerciales pequeños y medianos.
Vivo en un pueblo pequeño y aquí lo más grande que hay es un super con una central de 5 compresores .

Cada profesión tiene sus especialidades y "el que mucho abarca, poco aprieta"
Los médicos Generales derivan al Dermatólogo, al Urólogo, etcetcetc..., y por eso son menos médicos ? o supone que debería uno saber todo ?

Es lo más sensato que he escuchado en muchííííííísimo tiempo...

Hola airefrio2009...por supuesto que en los cpds, puedes instalar un split de hecho he visto muchos con split...de pared, de techo, de conductos, de suelo, partidos, compactos...pero los equipos tipo airdata, emerson etc...estan mejor preparados para estas salas en el aspecto, de que llevan humectador incorporado, alarmas y desarrollado solo para estas salas...no hay comparacion de un equipo de estos con uno tipo split...
www.enterese.net/smartaisle-de-emerson-a...-en-los-data-center/

www.emersonnetworkpower.com/es-EMEA/Prod...ges/Liebert-CRV.aspx

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

QUEJAS hace 10 años 1 semana #128224

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
disculpa airefrio en alta temperatura la humedad relativa es alta ,el aire puede llevar mas vapor encima por lo tanto carga con mas aire humedo ,creo no equivocarme
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 9 años 10 meses #132415

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Encontré esto,y creo,que suma.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

deshumidificar en invierno con aire en heat? hace 9 años 10 meses #132416

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Creo que sobre todo el primer parrafo no suma sino que resta confunde Martine. Puede ser que sea debido a una mala traduccion al castellano.

Cuando la temperatura exterior esta o desciende por debajo de la interior, el aire frio exterior y con mas humedad relativa y puede que con menos contenido de agua por metro cubico de aire que entra en la parte interior y calefactada, entra en la parte interior y calefactada se convierte en aire calentado y con menos humedad relativa.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.