b.c.no es enfriadora, hay que patear muchas instalaciones para hablar de todo esto,
los fancoils son todos iguales,
una bomba para cada circuito,
en cuanto a los circuitos ,en los calculos ni el proyecto, ni en la facultad ,ni durante las pruebas,que es cuando se equilibra el circuito,no te dicen esto esel llenado de la instalacion,
purga y purgar y purgar toda la instalacion hasta que este estable,las perdidas los circuitos se rellenan automaticamente,no se cual es el problema,
lo que no te dicen es que cada temporada, se limpian los filtros de las tuberias,
las tuberia estan tupidas taponadas , en algunos casos total,
los fancoils hay que sacarlos y lavarlos internamente y por el exterior
esto no te lo dicen los calculos ni el proyecto,solo cuando no rinde una instalacion sale todo esto y mas, asi pasa con los condensadores,no se limpian,
y como seran los fancoils a 4 tubos o como,
el agua no te preocupes siempre que se pueda rellenar,
la potencia de las bombas si es lo que tienes que controlar,
llenado automatico y la purga , todos los dias,
eso si ,se colocan purgadores para cada unidad,una llave de entrada y otra de salida y los termostatos,
saludos campeon,