TEMA: Consulta enfriadora

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171264

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Tal y como pone rodrigo en ese documento del idae, y como dije yo, la instalación debe equilibrarse. Lo mínimo a ser posible, lógicamente. Si pones retorno invertido te evitas eso que dice el documento de tener que utilizar válvulas de equilibrado, imprescindibles en muchos casos. Si haces retorno directo en elementos como te dije yo, tendrás seguramente que equilibrar con válvulas o detentores (si son radiadores). El retorno invertido no puede hacerse siempre. Los distintos ramales se pueden diseñar para equilibrarlos al máximo, pero al final, siempre, algo de equilibrado es preciso si hay tramos descompensados. Eso que pone ahí en el idae es lo que me han dicho en el ciclo: la importancia de equilibrar la instalación.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171266

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
tecnoalberto escribió:
Buenas tengo una pequeña duda sobre las instalaciones de enfriadoras, si la distribución de tubería se calcula a presión constante, y encontramos por ejemplo un fancoil mucho más alejado del resto, es necesario si hemos calculado la distribución de la tubería por el método de pérdida de carga constante, seria necesario unas válvulas de regulación de presión para los otros fancoil para así equilibrar la instalación?

hola,me gustaria saber si habla de fan-coils,pues no se habla de radiadores ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171270

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Si fancoil y enfriadoras con bomba de calor, pues en todas las instalaciones de aire que he visto domésticas y algunas en hoteles no he visto válvulas de equilibrado y midiendo las temperaturas de la salida del aire llegan a unos 18 grados, será porque tienen bombas sobre dimensionadas y aunque la instalación este desequilibrada llega a enfriar el fancoil más desfavorable y por ende el resto de la instalación?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171272

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
b.c.no es enfriadora, hay que patear muchas instalaciones para hablar de todo esto,
los fancoils son todos iguales,
una bomba para cada circuito,
en cuanto a los circuitos ,en los calculos ni el proyecto, ni en la facultad ,ni durante las pruebas,que es cuando se equilibra el circuito,no te dicen esto esel llenado de la instalacion,
purga y purgar y purgar toda la instalacion hasta que este estable,las perdidas los circuitos se rellenan automaticamente,no se cual es el problema,
lo que no te dicen es que cada temporada, se limpian los filtros de las tuberias,
las tuberia estan tupidas taponadas , en algunos casos total,
los fancoils hay que sacarlos y lavarlos internamente y por el exterior
esto no te lo dicen los calculos ni el proyecto,solo cuando no rinde una instalacion sale todo esto y mas, asi pasa con los condensadores,no se limpian,
y como seran los fancoils a 4 tubos o como,
el agua no te preocupes siempre que se pueda rellenar,
la potencia de las bombas si es lo que tienes que controlar,
llenado automatico y la purga , todos los dias,
eso si ,se colocan purgadores para cada unidad,una llave de entrada y otra de salida y los termostatos,
saludos campeon,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171279

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Buscando entre los papelotes os dejo un calculo de tuberías
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

para fan coils
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171280

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Muchas gracias por implicarte lo voy a ver ahora mismo, pero la duda del comentario anterior vamos la hipótesis, es posible? Vuelvo a poner el comentario

"En todas las instalaciones de aire que he visto domésticas y algunas en hoteles no he visto válvulas de equilibrado y midiendo las temperaturas de la salida del aire llegan a unos 18 grados, será porque tienen bombas sobre dimensionadas y aunque la instalación este desequilibrada llega a enfriar el fancoil más desfavorable y por ende el resto de la instalación?"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171294

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. Una instalación de fan-coils con grupos de bombeo de caudal constante, siempre debe equilibrarse hidráulicamente. Incluso aunque las bombas dispongan de variador de velocidad, también se hace necesario el equilibrado. A veces puede que no encuentres válvulas de equilibrado en cada fan-coil, pero debería de haber al menos en ramales que den servicio a un grupo de fan-coil con tramos de tubería de similar longitud. Tu diseñas para que le llegue presión al fan-coil más lejano, pero como consecuencia de ello, al primer fan-coil de la red le va a llegar más presión de la diseñada. Y la bomba que has elegido, está seleccionada para dar los caudales y presiones de diseño. Por ello, si no equilibras la instalación, va a perderse ese caudal en los primeros fan-coils y no va a haber caudal suficiente en los últimos.
Conclusión. Hay que equilibrar sí o sí, siempre. La única opción para no usar válvulas de equilibrado es el retorno invertido, pero yo cada vez lo veo más en desuso por el elevado precio de tubería adicional.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, dsbordon, rodrigomigel@gmail.com, jebesat

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171299

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
No es lo mismo presión que caudal , puedes tener una enfriadora trabajando a 0,5 kg y funcionar perfectamente así como un fan-coil o radiador .
Lo importante es el caudal y luego que presión necesitamos para que ése caudal llegue al punto que queremos , tener diferenciales de presión elevados acarrea muchos problemas en las instalaciones .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171303

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Fran Enríquez escribió:
La única opción para no usar válvulas de equilibrado es el retorno invertido, pero yo cada vez lo veo más en desuso por el elevado precio de tubería adicional.
Efectivamente, pero siempre estuvo en desuso, jaja. Los instaladores no quieren ponerlo ni en las casas porque sale más caro. Pero si puedes trazar un diseño de habitaciones circular, vas por la izquierda y vuelves por la derecha. Así he calculado yo algunas viviendas con radiadores. Y no es demasiado tubo, gastas casi el mismo. Si no se puede hacer el trazado en forma circular, y tienes que hacerlo en línea, es mejor usar el retorno directo y equilibrar con detentores o como puedas.
Para entender lo del diseño circular, dibujar un cuadrado con 4 sectores, 4 habitaciones iguales. Le dibujas dentro un círculo. Si la ida la haces sobre el círculo por la izquierda y el retorno por la derecha, usas el mismo tubo que en retorno directo. Solo es aplicable a instalaciones donde la disposición permita volver así.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Fran Enríquez

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171316

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
al parecer no es problema del equipo , es lo que tiene que instalar !!,
cambio de solenoide en fan coil de techo,algo que no enseñan en la escuela etc y no digamos si te toca trabajar en un barco,
el resto de videos, en sala jose en evaporadores,
Última Edición: hace 7 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171319

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Ok si tuviera problema en alguna instalación en los últimos fancoil ya sabría como actuar , pero como es posible que en una instalación de 7 plantas con 18 fancoil por planta, sin equilibrado de válvulas y sin válvulas de 3 vías, ¿¿¿como es posible que los últimos fancoil la impulsión esté a 18 grado??? Hay explicación???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171326

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la imp sera de aire ,pues es una buena noticia,pero estas hablando de tu proyecto,
o de otra instalacion, por que mezclas las preguntas de una cosa con otra,
para que necesitas una valv de 3 vias y el equilibrado,lo que necesitas ya te lo dije,purgar purgar es que el equilibrado suena muy bien en los libros y en,,eso es ni mas ni menos sacar el aire de la instalacion, si las bombas estan bien ,y llega el agua al ultimo punto de la instalacion y salga por el sobrante,cierras la llave de llenado de la instalacion y purgar,
los fancoils tienen filtros tambien se quitan y se limpian,lo sabes !!pues sigue purgando por todos los purgadores ,todos arriba abajo por todos los sitios una y otra vez y mas y mas,
a la vez controla el llenado y cuando las agujas de los manometros se mantengan en la presion deseada cierras el llenado manual y dejas abierta la llave de llenado auto..
..los estudios es una cosa y lostrabajos de campo otra, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.