TEMA: Consulta enfriadora

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171228

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Si nadie dice nada, el lunes te mando algo que tengo por ahí en apuntes. Creo que de primero del grado medio que me pasaron. Muy sencillito explicado, pues es cosa de poca complicación. Lo que pasa que no lo tengo aquí.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171231

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
en el foro tienes mucha informacion sobre esto,y tienen bastantes sistemas estos circuitos,
entra en el foro sala joseb en evaporadores y busca climatizacion,
y busca en libros y tienes de climatizacion,asi como esto,
laboralfrio.wikispaces.com/file/view/Climat,+AGUA+%2BUTA.pdf
ahora biene lo mejor,si viste los fan coils,sabras como funcionan y que elementos tienen
de cuantos tubos son , los fancoils todos llevan sus valvulas de corte, aparte de otros elementos,el agua llega a cada aparato impulsada por la bomba dispuesta para cada circuito,climatizadores unidades terminales multizonas etc, no se si hablas de una instalacion para montar,o esta montada,hay que pisar muchas salas para ver los sistemas y funcionamiento y leer,mira el enlace y en libros y en climatizacion, saludos
Última Edición: hace 7 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171232

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
No pero yo prefiero cosas complicadas ejemplos practicos, a ver si también encuentro algún librode todas formas te lo agradezco mandamelos para que lo vea, y a ver si la gente se anima y comenta, muchas gracias jebesat
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171234

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hombre, tecnoalberto, cosas complicadas hay y mucho. Esto se puede complicar hasta extremos que se salen de las competencias nuestras, jaja. Es cosa ya de ingenieros, valvulas de 3 vías, electrónica... Yo te hablaba de una regulación básica de fancoils, radiadores o suelo radiante. Lo que entra en mis competencias. Instalaciones hasta 70kw. Rite. Yo no soy ingeniero. En unos meses, con el rite, puedo instalar cosas pequeñas: hoteles rurales, cosas así. Fancoils pero para habitaciones o despachos, y una enfriadora o bomba de calor, pero sin pasarte de potencia y sin laberintos de ramales y valvulería. Lo básico te digo yo. En tenerlo te lo subo. A ver si lo encuentro. Es básicamente lo que te he explicado, regulación del caudal en el fan coil cerrando una válvula a la salida y controlando dentro el salto del aire, para igualar y que todos enfríen igual. Si buscas regulación avanzada, hay de todo y cosas muy complejas, pero no son competencia mía.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171235

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
aqui tienes baterias de todo tipo,sabes interpretar los esquemas,hay mas
www.cvc-hvac.net/applications.htm
www.cvc-hvac.net/base/preface.htm
Última Edición: hace 7 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171236

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Si esta muy bien jose realmente quería buscar una solución para no tener que ir cerrando llaves para regular el caudal de cada fan coil y la solución es con un retorno invertido, esta solución es buena y válida?
Y ya de paso lo que quería es saberde algún libro o de casos prácticos, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171239

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El tema es interesante, y para nada mi respuesta simple agota las posibilidades. Además, cuanto más escribamos, más alto estará este hilo entre los últimos posts del foro y más posibilidades de que conteste alguien que sepa.
El del diseño y ejecución de instalaciones de calefacción y climatización por agua es un tema complejo y no te creas que he encontrado mucha documentación por ahí fuera de lo que me han enseñado en el ciclo. Y está de plena actualidad, la aerotermia va a pegar muy fuerte y le va a ganar terreno a la solar térmica como enregía eficiente y limpia, tiene gran consideración por los altísimos COPs que se alcanzan ya. Hay mucho hueco de mercado ahí en los próximos años. La solar térmica es obligatoria en viviendas nuevas, pero la aerotermia se ha colado y puede sustituirse la solar térmica por la aerotermia y cumplir el requisito de renovable y eficiente. Además, una placa solar con su apoyo de caldera o resistencias cuesta igual ya casi que una bomba de calor, y tienes en la casa acs, calefacción y climatización por fancoils con esa bomba de calor. Y se va a imponer.
Aunque esto desvía algo el tema, no era mi intención. Solo que sí me interesa mucho el tema, y a ver si los que instalen calefacción o climatización por agua se manifiestan en cuanto a esto del equilibrado de pérdidas de carga. Es un tema crucial para un "diseñador" e instalador de mi ámbito de competencias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, tecnoalberto

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171243

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
tecnoalberto escribió:
Buenas tengo una pequeña duda sobre las instalaciones de enfriadoras, si la distribución de tubería se calcula a presión constante, y encontramos por ejemplo un fancoil mucho más alejado del resto, es necesario si hemos calculado la distribución de la tubería por el método de pérdida de carga constante, seria necesario unas válvulas de regulación de presión para los otros fancoil para así equilibrar la instalación?
Tecnoalberto cuando dices que se calcula a presion constante no entiendo el termino yo cuando calculo lo unico que mantengo es una velocidad maxima y porque el ITE me lo limita creo que a 2,5 m/s ahora no lo recuerdo todo lo demas varia segun se va alejando la tuberia en otras cosas el caudal.
El método de calculo de perdida de carga constante es para aire ya que salvo en climaizadores donde tu escojes la presión y caudal en maquinas estas limitado al fabricante.
En agua tu calculas tu caudal en base al salto térmico y potencia a distribuir la perdida de carga del circuito corresponde al elemento mas alejado, si en tu calculo aseguras el caudal y velocidad de ese elemento todos los demás tienen su caudal.
Otra cosa es que por razones económicas el técnico simplifique los diámetros de las tuberías para abaratar costes y después se tenga que colocar válvulas para corregir los caudales.
Antiguamente no existían las bombas de recirculacion y se calculaba por termosifón y las instalaciones funcionaban correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171251

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Entonces tengo un cacao mental que no veas, porque según este libro, te habla del "método de perdida de carga lineal constante" te pone como un índice paso a paso en este libro os cuelgo la página para que la veáis

imageshack.us/i/pofkrMz9j
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171253

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
goldete escribió:
En agua tu calculas tu caudal en base al salto térmico y potencia a distribuir la perdida de carga del circuito corresponde al elemento mas alejado, si en tu calculo aseguras el caudal y velocidad de ese elemento todos los demás tienen su caudal.
¿Qué quieres decir? ¿Que el equilibrado hidráulico de una instalación es solo en casos de mal diseño? Si es eso, no estoy en absoluto de acuerdo. Una instalación bitubo de radiadores o fancoils con retorno directo (no invertido) no se equilibra sola, y no tiene nada que ver con los cálculos, tiene que ver con que tú diseñas un caudal para cada elemento, pero el agua se va por donde menos pérdida de carga hay. Tienes que equilibrar las pérdidas de carga para que funcione correctamente. Otra cosa es que no lo hagas y por suerte no notes nada, pero los detentores tienen una función y el fabricante los pone ahí por algo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171259

Muy interesante el post, aquí dejo algo de documentación sobre lo que comenta Goldete y yo también comparto opinión

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Sobre redes hidráulicas también adjunto enlace a mi carpeta de Drive y chicos cualquier aporte que se haga será bien recibido;
drive.google.com/folderview?id=0B5nfrQDNr0DbRGZFLUx3NlBCQU0
Un saludo y buen Domingo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc

Consulta enfriadora hace 7 años 7 meses #171261

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Entonces no me queda claro si cuando diseñas una instalación y elijes una bomba con la cual llega el agua al último fancoil y le das las renovaciones de agua que necesita el último fancoil, los demás deberían de tener también sus renovaciones de agua, suponiendo que los fancoil fueran de la misma capacidad, no? Puesto que el fancoil más desfavorable estaría rindiendo bien, y para no tener que utilizar llaves de equilibrado, te curarias en salud diseñando la instalación con un reto nor invertido no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.