tecnoalberto escribió:
Buenas tengo una pequeña duda sobre las instalaciones de enfriadoras, si la distribución de tubería se calcula a presión constante, y encontramos por ejemplo un fancoil mucho más alejado del resto, es necesario si hemos calculado la distribución de la tubería por el método de pérdida de carga constante, seria necesario unas válvulas de regulación de presión para los otros fancoil para así equilibrar la instalación?
Tecnoalberto cuando dices que se calcula a presion constante no entiendo el termino yo cuando calculo lo unico que mantengo es una velocidad maxima y porque el ITE me lo limita creo que a 2,5 m/s ahora no lo recuerdo todo lo demas varia segun se va alejando la tuberia en otras cosas el caudal.
El método de calculo de perdida de carga constante es para aire ya que salvo en climaizadores donde tu escojes la presión y caudal en maquinas estas limitado al fabricante.
En agua tu calculas tu caudal en base al salto térmico y potencia a distribuir la perdida de carga del circuito corresponde al elemento mas alejado, si en tu calculo aseguras el caudal y velocidad de ese elemento todos los demás tienen su caudal.
Otra cosa es que por razones económicas el técnico simplifique los diámetros de las tuberías para abaratar costes y después se tenga que colocar válvulas para corregir los caudales.
Antiguamente no existían las bombas de recirculacion y se calculaba por termosifón y las instalaciones funcionaban correctamente.