cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158295

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Una no , 3 preguntas :

El visor comentas compañero quichu que lo pusísteis a la salida del condensador , ok.
Y porque no a la salida del recipiente de líquido ?

La toma de presión de alta la realizais en la llave de servicio del recipiente de líquido , haber si la habéis cerrado demasiado y no pasa suficiente refrigerante hacia el...... evaporador ?

Sino es así hay que re-calcular la capacidad del equipo , y para esos 60 kg de carne , aparte que ése evaporador veo poca separación entre aletas para trabajar a ésa temperatura y producto .

Las pruebas las realizais a carga completa o vacía ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012, rodrigomigel@gmail.com

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158297

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Me temo que esa nueva unidad condensadora que habeis puesto no tiene la capacidad suficiente para conseguir lo que quereís, me pregunto qué cálculo habéis hecho para decidir modelo y capacidad...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, quichu2012, rodrigomigel@gmail.com

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158299

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
olfera escribió:
debemos revisar las temperaturas del refrigerante liquido en las tuberías de alta desde la salida del compresor hasta la entrada a la Válvula d expansionan. se mide a 20 centímetros de la salida del compresor, a la entrada del condensador, a la salida del condensador, a la entrada del recibidor, a la salida del recibidor, a la entrada del secador a la salida del secador a la entrada a la válvula de expansión. sospecho de un semi taponamiento en la tubería de alta.


oscar leonel franco e.

photos.google.com/share/AF1QipP88vOnwGEn...M0N0dlNZR1I4R09Zc1RR
según este dibujo en las tuberías números 2, 3, 4, y 5:
Ol Olfera, de una hora o algo asi, te doy datos de temperaturas de los puntos 2 3 4 5. Lo que si te comento que en la salida del compresor es bastante caliente. poniento la mano no puedes soportar ni un segunto. Del grafico que que has puesto lo unico que hemso variado es el visor que esta en la salida del condensador, Aunque lo suyo hubiese
sido como en el grafico, pero eso no tiene mucha importanica no para el rendimiento.
El taponamiento es un a posibilidad. Tenria que cambiar el filtro secador. Voy medir temperaturas y verificar la llave de liquido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158302

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Quichu2012 en vaya embolao te has metido , como se suele decir por aqui 956844.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158303

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Sabio consejo del amigo Olfera, aparte de lo indicado analiza el delta T en el condensador, viendo el diagrama observo problemas en la condensación, date cuenta que la calidad de vapor a la salida de la expansión es de un 50, en ese momento tienes una mezcla de un 50% vapor y un 50% líquido, mal negocio. Si no tienes ninguna obstrucción en el circuito de alta prueba a subir la carga de refrigerante analizando el subenfriamiento y comprobando visor, presiones y delta T en condensador.
GRacias Olfera y Rodrigo, que les pongo el mollier, que estuve analizando tambien.
goo.gl/photos/NaJZz3sjBU5LYQwn7
Como ustedes sabiamente dicen, el problema y sospecho que esta en el condensador. PUede ser un taponamiento, la llave de liquido medio cerrado. Voy a descartar y les pongo datos datos.
Un saludo gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158309

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
olfera escribió:
debemos revisar las temperaturas del refrigerante liquido en las tuberías de alta desde la salida del compresor hasta la entrada a la Válvula d expansionan. se mide a 20 centímetros de la salida del compresor, a la entrada del condensador, a la salida del condensador, a la entrada del recibidor, a la salida del recibidor, a la entrada del secador a la salida del secador a la entrada a la válvula de expansión. sospecho de un semi taponamiento en la tubería de alta.


oscar leonel franco e.

photos.google.com/share/AF1QipP88vOnwGEn...M0N0dlNZR1I4R09Zc1RR
según este dibujo en las tuberías números 2, 3, 4, y 5:
Aqui van los datos de temperaturas de la tuberia de alta:
Tuberia 2 SAlida compresor 86°C, Entrada Condensadora 83°C
Tuberia 3 SAlida condensadora 42°C Entrada al deposito liquido 41°C
Tuberia 4 Salida deposito y entrada l filtro secador 42°C
Tuberia 5 Salida filtro 42°C entrada Vet 40°C.
Salto termico del condensador Entra aire a 35°C SAle aire a 41°C, Salto temico o Delta T 6°C
Datos del Evaporador:
Entra aire a 21°C sale aire a 4°C Salto termico 17°C
DAtos de Recalentamiento:
Presion baja 3.8 Bares mas o menos a -8°C, temperatura medida 4.5°C Sobrecalentamiento 12.5 °C, debo decir estos datos son al lado del bulbo del VET. De alli ay un 1.5m de tubo hasta el compresor, Y en la entrada del compresor mido temperatura y me da 31°C Quiere decir que el sobrecalentamiento util es 39°C. He dicho bien?
DAtos subendriamiento:
Presion 22 Bares a 49°C temperatura medida 42°C Subenfiamiento 7°C. Estsos datos son medidos en la llave de servicio del deposito de liquido.
La sorpresa que he visto esta mañana como ven es que las presiones han aumentado.
Lo puse en marcha a las 8.16 horas, y los datos lo medi a las 10horas, en dos horas ha enfriado de 22 hasta -9.9 °C. Los datos que les he dado lo he medido a las 10 horas. Despues de estar encendido 2 horas.
Gracias por todos...
Última Edición: hace 8 años 5 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158310

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
silenbloc escribió:
Quichu2012 en vaya embolao te has metido , como se suele decir por aqui 956844.gif

en Colombia el embolao es el ultimo toro de la tarde que lo dan para el publico y si estas en el ruedo: cojee el toro por los cuernos para que no te embista.

considero que la prueba-error nos da mucha cancha para practicar y aprender.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158311

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
olfera escribió:
silenbloc escribió:
Quichu2012 en vaya embolao te has metido , como se suele decir por aqui 956844.gif

en Colombia el embolao es el ultimo toro de la tarde que lo dan para el publico y si estas en el ruedo: cojee el toro por los cuernos para que no te embista.

considero que la prueba-error nos da mucha cancha para practicar y aprender.


oscar leonel franco e.
Si Olfera, tienes toda la razon, no sabes como se aprende cuando pasan estas cosas. Los errores o fracasos son oportunidades de aprender y salir mas reforzado. Y gracias a ustedes, ya este foro debo mucho, que nos da la oportunidade compartir, la oportunidad de ser ayudado, y tambien la oportunidade ayudar a otros que se inician. Un abrazo a todos. Se que se va solucionar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158317

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Les mando un nuevo diagrama de Molliner que he hecho con los datos que les he dado. Las prsiones como observan han aumenado, con respecto de ayer, y segun el diagrama el subenfriamiento ah mejorado.
Pero la maquina pusimos en marcha a las 8am, ahora ya son las 12 horas, y me comunican que esta en -10°C ambiente, osea en 4 horas ha bajado de 22°C a -10°C. Osea unos 32 grados en 4 horas. Vamos a dejar que pasa.
ha les mando el diagrama, se observa en lineas azules para destinguir los anteriores.
goo.gl/photos/yTnjz96xWsSKpHgKA
Haber si la solucion va ser aumentar presiones metiendo mas gas, simplemente. ESto es lo que observo segun el grafico de mollier del R404A.
Gracias por todo, espero no cansaros con el embolao..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158318

Roverman escribió:
Me temo que esa nueva unidad condensadora que habeis puesto no tiene la capacidad suficiente para conseguir lo que quereís, me pregunto qué cálculo habéis hecho para decidir modelo y capacidad...
Amigo Quichu, viendo los datos que has tomado el compañero Roverman dio en el clavo. Debes de revisar el calculo que realizaste para la elección de la unidad condensadora.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158319

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
considero que lo que debemos hacer es dejar trabajar el equipo mínimo 24 horas, si no tenemos genero para enfriar podemos utilisar una canacas o baldes llenos de agua para generar carga termica y dejar trabajar el equipo hasta que el genero o el agua esten congeladas, hay si podemos entrar a evaluar el desempeño del equipo


oscar elonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #158321

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Seguro que tendrá el mueble vacío y aún así no coge temperatura. Antes de estudiar el R y el S, y el diámetro del orifcio de la VET... deberíamos observar por qué la presión de baja está tan alta y no alcanza temperaturas de servicio ( congelación ). Si la presión no baja, es que no hay chicha en el compresor y la secuencia de diagnóstico es ésta:
1º La potencia frigorífica es escasa
2º y la presión de baja esta mal, es muy alta.
3º En cambio la HP podríamos decir que es casi correcta
4º Da igual que ponga un orificio más grande, lo único que hará es subir la presión de baja ya que el compresor tendrá que trasegar aún con mayor cantidad de gases y si pongo el orificio más pequeño bajaré un poco la presión pero aumentará el recalentamiento y bajará el efecto de enfriamiento...
4º Por tanto, el compresor es muy pequeño

Estudiando el modelo instalado, la U.C. rinde 470 Kcal/h (545 w).¿Serán suficientes para congelar (creo que ese es su uso) 60 Kg de carne, evacuar el calor por transmisión de unas paredes no adecuadas (aislamiento de menor espesor por ser de conservación), apertura de puertas, alumbrado, etc..). No voy a hacer cálculos porque lo tengo claro.
El evaporador parece ser estático y la VET sin equilibrado externo, ¿no?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, quichu2012
Tiempo de carga de la página: 0.492 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information