Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: valor de capacitor para compresor semihermetico

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172548

  • Leoburgos
  • Avatar de Leoburgos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buenas noches compañeros tengo un compresor semihermetico 110v , 3/4 hp, r12. 10.2 amp ,modelo KAG2-0075-1AA.
El mismo es usado tengo que instalarlo en una conservadora vertical pero no trajo el capacitor de arranque, que valor tiene el capacitor que lleva este equipo--?
Gracias por su atencion..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172550

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
KAG2-0075-IAA, Start Capacitor 600 µF 110V, referencia Copeland condensador 014-0058-16
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Leoburgos

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172552

  • Leoburgos
  • Avatar de Leoburgos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu respuesta moncayo, ese va en 370 v..?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172554

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Mínimo 110 V, de más voltaje lo que quieras. El voltaje únicamente indica la resistencia a la perforación del dielectrico del condensador y los de 400 V en alimentaciones de 220 V es por las extra corrientes de ruptura en la parada de motor. No es el caso ya que este es de arranque.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Leoburgos

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172563

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En el mercado americano de 110v y 60 ciclos, el Capacitor es 540-648 microFaradios en 110 V.
.


.


.
Copeland monta una Resistencia de 18.000 ohmios 1/4 de Watt, para descargar el Capacitor.
.
El Compresor tiene su embobinado original o fue rebobinado?
A veces cuando embobinan, toca ponerle uno más grande
.
Igual sobre el Relay por si te toca graduarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172564

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172565

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Leoburgos, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172571

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
moncayo vos afirmas que en los de arranque no interesa la aislacion de voltaje ,o sea puede ser de 220 si la corriente es 220 ,no asi el de marcha ese si debe ser de 400 volt aislacion ,entendi bien ,es asi ,o ambos tienen que ser siso si de 400 volt de aislacion por los voltajes inducidos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172572

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Entendiste bien refrio. El condensador de arranque en este caso (conecta con motor mediante contacto de rele y únicamente en el arranque) no tiene porque ser de una tensión nominal superior a la de red. El de marcha si y precisamente por la extra corriente de ruptura que se genera al desconectar cargas inductivas como en este caso de un motor eléctrico. En caso contrario, en el que el condensador de arranque permanece conectado al motor una vez arrancado, el condensador si que deberá de ser de un voltaje que aguante la extra corriente de ruptura.

Si que es necesario y conveniente que los condensadores de arranque que van con rele lleven, como han mencionado, una resistencia en paralelo con el condensador para descargarlo entre ciclos.

Y en caso de duda siempre el voltaje más alto ya que ello, como he dicho, no afecta a la capacidad del condensador.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Leoburgos, refrio

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172583

  • Leoburgos
  • Avatar de Leoburgos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Compañeros muchas gracias por sus respuestas, les informo como evolucionara el equipo.. Saludos..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172592

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, cuando se habla de 110, 230 o 400 voltios nos refirimos al valor eficaz de una corriente electrica que tiene un valor de pico igual al valor eficaz por raiz de dos, osea 110x1.41=155v de valor de pico 230x1.41=324v y 400x4.41=564v estos son los valores de pico pues bien los condensadores se cargan al valor de pico. Hay otros problemas que le afectan como son los montages RC (constante de tiempo) esto determina el tiempo que tarda un condensador en cargarse y suele pasar que antes de alcanzar el vaor de 5RC la tension en los bornes del condensador disminuye sin alcanzar el valor de pico y sin llegar a deteriorar el dielectrico del condensador.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Leoburgos, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

valor de capacitor para compresor semihermetico hace 7 años 5 meses #172595

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Si recuerdas esta lectura, Nunca vas a necesitar un esquema eléctrico para conectar un compresor con relay potencial o volumétrico
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information